        各位老師們好
        我這有個設備用FX3U-4DA控制一個比例閥輸出指定的壓力
        但是它的外部還有一個測力的儀表  現在想把外部的儀表測的力 和DA卡模擬量關聯起來  例如 我想要測力儀表測出的力為4KN   DA卡就對應輸出4KN相關的模擬量  但是在實際應用過程中  比如4KN的模擬量匹配好了  但是5KN就不對了  
        硬件 測力儀表范圍0噸-30噸  DA卡輸出-10V到+10V控制比例閥 最大10Mpa     我目前就是想要的效果 就是想匹配0到10Mpa對應能夠輸出想要的0噸-30噸    有沒有什么思路 能指點一下小弟
        每天學習一點點
        小侯
        小侯
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 491 個
        工控威望: 3021 點
        下載積分: 8799 分
        在線時間: 563(小時)
        注冊時間: 2008-10-17
        最后登錄: 2026-02-26
        查看小侯的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2023-08-28 08:40
        若是我,會用SCL指令
        設置個間隔點的DA數值
        如點1(0,0)點2(1,125)點N(30,4000)
        以實際數值去設置應該會比較準確
        曾遇過用氣動增壓泵浦控制油壓壓力
        但以線性公式所輸出DA值與機械錶量測到的數值會有落差
        改用SCL來控制落差就比較小了

        主站蜘蛛池模板: 国产午夜在线观看视频播放| 亚洲日本韩国欧美云霸高清| 国产无套乱子伦精彩是白视频| 亚洲精品97久久中文字幕无码| 久久91精品牛牛| 国产亚洲精品久久久999蜜臀| 精品久久杨幂国产杨幂| 亚洲人精品亚洲人成在线| 亚洲男人的天堂在线观看| 久久午夜无码免费| 国产成人久久久精品二区三区| 91色老久久精品偷偷蜜臀| 亚洲伊人精品久视频国产| 久久99精品久久久久麻豆 | 精品久久久久无码| 亚洲中文无码永久免费| 国产成人综合欧美精品久久| 久久国产精品无码网站| 亚洲日本欧洲二区精品| 欧美日韩北条麻妃一区二区| 玩弄丰满少妇人妻视频| 天天综合网色中文字幕| 一区二区不卡99精品日韩| 国产精品白丝久久AV网站| 久久精品熟女亚洲av麻| 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 五月婷婷中文字幕| 久久99国产精一区二区三区!| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇| 久久精品国产国产精品四凭| 丁香婷婷激情俺也去俺来也| 亚洲另类丝袜综合网| 重口SM一区二区三区视频| 亚洲小说乱欧美另类| 亚洲精品人成网线在播放VA| 中文字幕日韩有码av| 国产专区综合另类日韩一区| 日本不卡的一区二区三区| 欧美13一14娇小xxxx| 美腿丝袜亚洲综合在线视频| 国产精品va在线观看无码不卡|