        樓主  發表于: 2018-05-25 14:25
        伺服電機mr-j4-a與mr-j4-b有什么區別  增量式和絕對式有什么區別  那種不可以用絕對指令??
        mumuzi
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 8 個
        工控威望: 89 點
        下載積分: 632 分
        在線時間: 1(小時)
        注冊時間: 2018-05-24
        最后登錄: 2018-11-15
        查看mumuzi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2018-05-25 14:32
        ,A系列是脈沖控制,B系列是光纖通信, 不知道是不是
        momotaro
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 82 點
        下載積分: 741 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2018-01-31
        最后登錄: 2019-10-30
        查看momotaro的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2018-05-25 14:51
        電機的增量式/絕對式和指令的增量式/絕對式是兩件不同的事

        電機的增量式/絕對式是指伺服電機編碼器的規格

        增量式只有單圈位置記憶 , 絕對式有多圈位置記憶

        簡單說 , 在斷電-->上電後增量式的電機記憶位置會消失為0 , 絕對式的電機記憶位置仍然存在(需使用電池)

        以上說的位置記憶是指伺服驅動器對電機的位置記憶 , 並非控制器(如PLC)裡的記憶

        至於增量式/絕對式的指令跟伺服電機的形式無關 , 都是可以使用的
        樓主留言:
        漏型和源型怎么區別啊
        yrm258
        人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 337 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 1127 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2015-09-11
        最后登錄: 2025-09-20
        查看yrm258的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2018-05-25 15:47
            
        樓主留言:
        哥  什么意思啊
        人生沒有如果只有后果
        yy249677480
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 128 個
        工控威望: 313 點
        下載積分: 3533 分
        在線時間: 134(小時)
        注冊時間: 2012-10-08
        最后登錄: 2025-09-28
        查看yy249677480的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2018-05-26 10:32
        一個脈沖一個光纖,一個便宜一個貴
        michael.guan
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 347 點
        下載積分: 593 分
        在線時間: 70(小時)
        注冊時間: 2018-03-23
        最后登錄: 2025-10-16
        查看michael.guan的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2018-05-26 15:23
        1. A的是脈沖控制型的,就是通過PLC的高速脈沖輸出接口控制驅動器使伺服電機運轉的;B的是光纖總線式的,就是通過光纖,把定位模塊和多個伺服驅動器串聯起來,使用通訊的方式來控制驅動器使伺服運轉。脈沖型的在PLC中顯示的當前位置其實是PLC發出的脈沖數,而總線式的因為是和驅動器進行通訊,所以顯示的當前狀態都是驅動器的當前狀態;
        2. 增量型和絕對型的分兩種情況,一是增量指令控制和絕對指令控制,是指PLC對驅動器進行控制時的方式,增量指令控制是指以當前位置為零點移動多少脈沖量,如用增量控制方式移動1000脈沖,即以當前位置為基準,正向移動1000脈沖,如果是移動-1000,則是以當前位置為基準,反向移動1000;絕對指令控制,是指以原點復歸后的原點位(絕對零點位)為基準,移動到指定的位置,如用絕對控制方式移動1000,則不論當前位置在多少,都會移動到以原點位為基準的1000的位置,如果當前位置為1500,則伺服會反向移動500,到達以零點位為基準的1000的位置。增量型和絕對型的另外一種情況是指伺服電機的編碼器形式,分增量型編碼器和絕對值型編碼器,目前市場上應用較廣泛的絕對值型伺服電機實際上是在增量型編碼器上加了一組電池,即當驅動器斷電后,由電池給編碼器單元供電,使編碼器單元在伺服斷電的情況下仍能記錄當前脈沖值。
        3. 無論是增量型伺服電機,還是絕對值型伺服電機,都能夠使用增量型控制方式和絕對型控制方式進行控制,因為真正的控制是通過PLC進行控制的,即使是增量型伺服電機,其編碼器反饋的當前脈沖,也是通過分頻后計算出的脈沖值,如果需要通過該脈沖值進行定位的話,需要進行一系列的計算才行。
        4. 樓主后來問的源型和漏型的問題,其實是各個PLC廠家的叫法而已,源型實際上就是PNP型,源型輸入就是PNP輸入(高電平輸入),此時PLC輸入的公共端(COM端)應該接0V,即當輸入信號為24V時,PLC識別為ON,而當輸入信號為0V時,PLC識別為OFF;源型輸出就是PNP輸出(高電平輸出),此時PLC輸出的公共端(COM端)應該接DC24V,當PLC的輸出ON時,輸出點與0V端之間的電源為DC24V,當輸出為OFF時,輸出點與0V端之間的電壓為0V。漏型輸入就是NPN輸入(低電平輸入),此時PLC輸入的COM端應接DC24V,即當輸入信號為0V是,PLC識別為ON,而當輸入信號為DC24V時,PLC識別為OFF;漏型輸出就是NPN輸出(低電平輸出),此時PLC輸出的COM端應該接0V,當PLC輸出為ON時,輸出點與DC24V之間為24V,當輸出為OFF時,輸出點與24V之間為0V。
        zyw406
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 73 個
        工控威望: 1930 點
        下載積分: 3976 分
        在線時間: 56(小時)
        注冊時間: 2018-01-23
        最后登錄: 2024-07-22
        查看zyw406的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2018-05-31 10:27
        解釋的詳盡而全面
        yrm258
        人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 337 個
        工控威望: 1226 點
        下載積分: 1127 分
        在線時間: 90(小時)
        注冊時間: 2015-09-11
        最后登錄: 2025-09-20
        查看yrm258的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2018-05-31 10:33
        都能用絕對指令。PLC指令和是什么電機無關。
        人生沒有如果只有后果
        遇上方知有
        路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 362 個
        工控威望: 736 點
        下載積分: 4077 分
        在線時間: 77(小時)
        注冊時間: 2017-07-16
        最后登錄: 2025-09-12
        查看遇上方知有的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2018-06-07 08:39
        正解
        引用
        引用第5樓michael.guan于2018-05-26 15:23發表的  :
        主站蜘蛛池模板: 欧美中文一区| 亚洲AV永久中文无码精品综合| 亚洲人成网站18禁止无码| 午夜福利92国语| 香港特级三A毛片免费观看| 国产精品午夜无码AV天美传媒| 国产不卡精品视频男人的天堂| 久久人人97超碰精品| 99久久无色码中文字幕人妻| 免费国产小视频在线观看| 国产AV永久无码青青草原| 男女性高爱潮免费网站| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 国产高清看片日韩欧美久久| 国产午夜精品视频免费不卡| 亚洲中文字幕第二十三页| 国产精品自产拍在线播放| 无码人妻斩一区二区三区| 亚洲人成色99999在线观看| 国产精品一区二区国产主播| 国产黄色免费看| 成人久久18免费网站入口| 久艾草在线精品视频在线观看| 特黄特色三级在线观看| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 成人av天堂男人资源站| 国产成人精品一区二区三| 精品国产一区二区三区av性色| 饥渴的熟妇张开腿呻吟视频| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真 | 日本丰满熟妇videossexhd| 17岁日本免费bd完整版观看| 国产精品成人免费视频网站京东| 成人午夜电影福利免费| 亚洲乳大丰满中文字幕| 琪琪午夜成人理论福利片| 免费无码AV一区二区波多野结衣| 中文字幕日本在线免费| 综合久久av一区二区三区| 久久一日本道色综合久久| 国产精品熟女亚洲av麻豆|