        主CPU是Q06UDVCPU,掛有2個QJ71C24N-R4串行通信模塊,使用了3個通道,分別接了3個PC-200的轉換器,3個轉換器分別與多個歐姆龍E5CC溫控儀/多臺三菱變頻器/多個電子壓力表485通訊。
        看PLC程序里2個串行通信智能模塊設置的是MC(格式4)協議,但溫控儀里設置的又是modbus協議。
        PLC程序里找不到相關讀寫溫控儀/變頻器/儀表方面的指令,所以請教大神們是咋回事,非常感謝大家!
        [ 此帖被zx1234在2024-06-01 20:20重新編輯 ]
        zx1234
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 901 個
        工控威望: 1258 點
        下載積分: 7742 分
        在線時間: 625(小時)
        注冊時間: 2012-10-02
        最后登錄: 2025-12-28
        查看zx1234的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-06-02 14:04
        感謝樓上的大師,等你的好消息
        zx1234
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 901 個
        工控威望: 1258 點
        下載積分: 7742 分
        在線時間: 625(小時)
        注冊時間: 2012-10-02
        最后登錄: 2025-12-28
        查看zx1234的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-06-02 19:01
        已經確認過第1個溫控儀通訊站號是1,對應的溫度顯示寄存器是D500,但PLC里的D500沒找到相關的讀取指令
        D500溫控儀1溫度顯示/D1154溫控儀1溫度設定
        D501溫控儀2顯示/D1155溫控儀2設定
        D502溫控儀3顯示/D1156溫控儀3設定
        D503溫控儀4顯示/D1157溫控儀4設定

        PLC程序中這種地址是怎么來的,有知道的幫忙指點下,非常感謝!奇怪的是溫控儀設定的是modbus協議
        [ 此帖被zx1234在2024-06-02 22:27重新編輯 ]
        zx1234
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 901 個
        工控威望: 1258 點
        下載積分: 7742 分
        在線時間: 625(小時)
        注冊時間: 2012-10-02
        最后登錄: 2025-12-28
        查看zx1234的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-06-03 08:21
        上位機就是觸摸屏
        zx1234
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 901 個
        工控威望: 1258 點
        下載積分: 7742 分
        在線時間: 625(小時)
        注冊時間: 2012-10-02
        最后登錄: 2025-12-28
        查看zx1234的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-06-03 11:22
        正常的邏輯是2個都是設置的MC協議。但設備上正常運行的程序是Q71J24CN-R4設置的MC協議格式4,但歐姆龍E5CC溫控儀設置的是modbus協議,就是想研究下人家是怎么做到的。
        所以想請大家幫忙解讀下怎么回事
        如果是modbus協議,PLC里應該有相關的指令,但沒有
        如果是MC協議,但程序里直接就有D500/D1151的寄存器,但溫控儀設置值是沒有相關的設置值的

        主站蜘蛛池模板: 欧美精品在线观看视频| 日韩欧美国产另类| 国产香蕉国产精品偷在线观看| 国产在线乱子伦一区二区| 国产精品午夜福利清纯露脸| 高清中文字幕一区二区| 国产高清在线男人的天堂| 窝窝午夜色视频国产精品破| 国产精品偷伦费观看一次| 婷婷综合缴情亚洲五月伊| www.国产福利| 久久美女夜夜骚骚免费视频| 成人啪精品视频网站午夜| 日韩国产中文字幕精品| 精品国产Av电影无码久久久| 国产av一区二区三区区别| 欧美日韩v| 久久精品久久黄色片看看| 最近中文字幕国产精选| 喷潮出白浆视频在线观看| 国产成人高清亚洲综合| 久久精品伊人无码二区| 午夜毛片免费看| 久久一日本综合色鬼综合色| 人妻偷拍一区二区三区| 国产高清无遮挡内容丰富| 中文字幕亚洲无线码在线| 午夜福利在线观看6080| 一区二区三区av天堂| 强奷乱码中文字幕| 国产免费一区二区三区在线观看| 天天综合网站| 国产在线线精品宅男网址| 久久亚洲日本激情战少妇| 国产av综合一区二区三区| 一本一道av无码中文字幕麻豆| 久久精品A一国产成人免费网站| 毛片免费观看视频| 脱了老师内裤猛烈进入的软件| 亚洲综合久久一本伊一区| 国产一区二区亚洲一区二区三区|