        測熱風筒的電流,如下圖。

        功率因數為0.42時,電能表測得電流1.73A,萬用表測得電流3.4A,兩者相差近1倍。當功率因數為1時,兩個表的電流接近相同。0.42功率因數時,到底是哪個電流正確?有大師知道嗎?請教一下,謝謝。
        學無止靜
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 112 個
        工控威望: 257 點
        下載積分: 4758 分
        在線時間: 397(小時)
        注冊時間: 2022-04-17
        最后登錄: 2025-10-28
        查看學無止靜的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-07-27 10:21
        根據圖上的適時顯示數據,多功能表的電流應當是準確的,
        多功能表內部軟件能將測到的電流通過富里葉算法分離出基波電流.(標準正弦),同理也能算出功率因素.及有功功率.
        Pact = 223.3*1.73*0.42=163W
        你的欠薪表則不一樣了,欠薪表通常是按標準正弦電流設計的,
        你的功率因素只有0.42,顯然要么系統有大的感抗元件,或有可控的換流部件,這些都會導致至大量的非線性電流(諧波電流),所以用一個測標準正弦波的表去測諧波電流顯然是不準確的.

        主站蜘蛛池模板: 欧洲亚洲国内老熟女超碰| 亚洲精品一区二区18禁| 成人网站免费观看永久视频下载| 日韩高清亚洲日韩精品一区二区| 亚洲精品二区在线播放| 噜噜噜噜私人影院| 在线日韩日本国产亚洲| 欧洲美熟女乱又伦AV影片| 日本深夜福利在线观看| 国产精品综合色区av| 色欲久久久天天天综合网| 国产亚洲制服免视频| 亚洲高清日韩heyzo| 人妻18毛片A级毛片免费看| 51午夜精品免费视频| 国产亚洲精品成人aa片新蒲金| 熟女av一区二区三区| 2021久久精品国产99国产精品| 精品国产一区二区三区在线观看| 国产成人精品视频不卡| 亚洲日韩成人无码不卡网站| 九九热这里只有精品在线| 国产激情一区二区三区不卡| 国产一区二区三区不卡视频| 久操热在线视频免费观看| 宅男噜噜噜66网站高清| 日韩精品亚洲精品第一页| 久久久精品人妻无码专区不卡| 亚洲国产区男人本色vr| 国产精品7m凸凹视频分类大全 | 国产亚洲精品黑人粗大精选 | 国产精品一区二区黄色片| 久久精品国内一区二区三区| 视频二区中文字幕在线| 久久99国产精品久久99小说| 日韩人妻少妇一区二区三区| 日本最大色倩网站www| 欧美日韩v中文在线| 色噜噜亚洲黑人www视频| 亚洲一区二区av免费| 日韩在线观看精品亚洲|