        如題,在如下的梯形圖中,為什么用LD M404不能觸發M908,而需要改為M404的下降沿,即LDF M404,按理說,因為M908回路在M404回路的前面,所以程序上個周期掃描時如果
        X10012還是正常的(OFF),M404為ON,因為輸入輸出映像刷新是在程序掃描的最前頭的,所以,當要到下一個周期掃描的前端,刷新輸入點,這時X10012變為ON,那么因為上個掃描周期中保存的M404還是為ON,所以,這時是可以觸發M908為ON的,理論分析是這樣的,但是實際上是不行的,用
        LD M404
        AND X10012
        SET M908  不行,而需要改為
        LDF M404
        AND X10012
        SET M908
        我想問的是為什么LD M404不行,而改為LDF M404,即用M404的下降沿就可以觸發,請大家討論討論,謝謝!如下圖:

        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5981 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2026-02-16
        查看slik的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-11-07 23:20
        剛用三菱的works 2演示了下執行結果,結果顯示可以置位M10(作用等同于主題的M908),是不是不同家的PLC的執行結果存在差異性啊?如下圖,

        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(gaoyingchun)
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5981 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2026-02-16
        查看slik的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-11-07 23:30
        同理,又做了個實驗,當把SET M10放在后面就驅動不了,所以同理論是吻合的,但就不知道主題的這個PLC(信捷的XL系列)又是什么樣的機理?
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5981 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2026-02-16
        查看slik的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-11-09 08:17
        主圖中如果是把觸點X10012換成了T,一樣的把輸出的M點與T的常開點串聯去SET 報警繼電器M900,這時候M403又不需要使用下降沿了,搞不懂這是啥區別,有人能說清楚嗎?
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5981 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2026-02-16
        查看slik的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-11-12 23:45
        因為T是有TMR T200 HD800 K100即它是有輸出的,所以執行時會多一個周期,而X是沒有輸出的,是不是掃描時是同時掃的,這應該是不是能夠證明信捷PLC的輸入輸出是即時的,不是統一的IO刷新,只有這樣才能夠解釋得通,不知道誰還有沒有高見?
        哪天在放在西門子的200 smart上驗證下,看看大多數PLC的行為就知道了!

        主站蜘蛛池模板: 日本一区二区国产在线| 亚洲av二区国产精品| 亚洲暴爽av天天爽日日碰| 无码专区AAAAAA免费视频| 亚洲中文字幕五月五月婷| 久久综合九色综合欧洲98| 羞羞影院午夜男女爽爽免费视频| 人妻熟女久久久久久久| 1769国内精品视频在线播放| 国产精品一区二区三区日韩| 我国产码在线观看av哈哈哈网站| 久久精品女人的天堂av| 无码熟妇人妻av影音先锋 | 国产精品国产亚洲区久久| 北岛玲亚洲一区二区三区| 日韩av综合免费在线| 蜜桃网址| 人人澡超碰碰97碰碰碰| 国产精品理论片| 麻豆国产精品VA在线观看| 久久精品人人做人人爽97| 国产精一区二区黑人巨大| 疯狂做受XXXX高潮国产| 东京热大乱系列无码| 性一交一乱一伦| 成人午夜视频在线| 国产精品午夜福利不卡120| 国产极品美女高潮无套| 国产三级精品三级色噜噜| 99精品这里只有精品高清视频| 国产精品三级av一区二区| 83午夜电影免费| 亚洲爽爆av一区二区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠777米奇| 国产免费高清69式视频在线观看| 日本道精品一区二区三区| 国产日韩在线亚洲色视频| 97亚洲熟妇自偷自拍另类图片 | 国产裸体永久免费无遮挡| 美女自卫慰黄网站| 伊人天天久大香线蕉av色|