        樓主  發表于: 2024-11-07 20:02
        如題,在如下的梯形圖中,為什么用LD M404不能觸發M908,而需要改為M404的下降沿,即LDF M404,按理說,因為M908回路在M404回路的前面,所以程序上個周期掃描時如果
        X10012還是正常的(OFF),M404為ON,因為輸入輸出映像刷新是在程序掃描的最前頭的,所以,當要到下一個周期掃描的前端,刷新輸入點,這時X10012變為ON,那么因為上個掃描周期中保存的M404還是為ON,所以,這時是可以觸發M908為ON的,理論分析是這樣的,但是實際上是不行的,用
        LD M404
        AND X10012
        SET M908  不行,而需要改為
        LDF M404
        AND X10012
        SET M908
        我想問的是為什么LD M404不行,而改為LDF M404,即用M404的下降沿就可以觸發,請大家討論討論,謝謝!如下圖:

        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5793 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-11-01
        查看slik的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-11-07 23:20
        剛用三菱的works 2演示了下執行結果,結果顯示可以置位M10(作用等同于主題的M908),是不是不同家的PLC的執行結果存在差異性啊!?如下圖,

        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(gaoyingchun)
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5793 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-11-01
        查看slik的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2024-11-07 23:30
        同理,又做了個實驗,當把SET M10放在后面就驅動不了,所以同理論是吻合的,但就不知道主題的這個PLC(信捷的XL系列)又是什么樣的機理?
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5793 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-11-01
        查看slik的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2024-11-09 08:17
        主圖中如果是把觸點X10012換成了T,一樣的把輸出的M點與T的常開點串聯去SET 報警繼電器M900,這時候M403又不需要使用下降沿了,搞不懂這是啥區別,有人能說清楚嗎?
        slik
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 899 個
        工控威望: 1189 點
        下載積分: 5793 分
        在線時間: 550(小時)
        注冊時間: 2008-06-01
        最后登錄: 2025-11-01
        查看slik的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2024-11-12 23:45
        因為T是有TMR T200 HD800 K100即它是有輸出的,所以執行時會多一個周期,而X是沒有輸出的,是不是掃描時是同時掃的,這應該是不是能夠證明信捷PLC的輸入輸出是即時的,不是統一的IO刷新,只有這樣才能夠解釋得通,不知道誰還有沒有高見?
        哪天在放在西門子的200 smart上驗證下,看看大多數PLC的行為就知道了!

        主站蜘蛛池模板: av永久免费网站在线观看| 国产自在自线午夜精品视频| 国产精品综合av一区二区| 日本人成精品视频在线| 日本一区二区三区精品国产| 一区二区三区岛国av毛片| 不卡在线一区二区三区视频| 欧美日韩精品一区二区三区| 精品人妻中文字幕在线| 国产色a在线观看| 无码熟熟妇丰满人妻porn| 精品国精品国自产在国产| 一本色道国产在线观看二区| 91国在线啪精品一区| 亚洲av男人电影天堂热app| 午夜男女爽爽影院在线| 国产精品天干天干综合网| 久久五十路丰满熟女中出| 日本久久一区二区三区高清| 精品一区二区三区蜜桃麻豆| 国产普通话对白刺激| A毛片毛片看免费| 91亚洲精品一区二区三区| 午夜免费福利小电影| 丁香婷婷在线视频| 人人爽人人模人人人爽人人爱| 精品久久久久久成人AV| 亚洲香蕉av一区二区蜜桃| 亚洲成av人片天堂网无码 | 熟女av一区二区三区| 激情综合网激情五月我去也| 日韩av一区二区三区在线| 天天综合网久久综合免费人成 | 99无码中文字幕视频| www国产成人免费观看视频| 极品尤物被啪到呻吟喷水| 丰满人妻无码| 久久国产精品精品国产色婷婷| 国产明星精品无码AV换脸| 久久亚洲精品11p| 成人久久精品国产亚洲av|