        本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
        gxtmdb82164
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 900 個
        工控威望: 1279 點
        下載積分: 908 分
        在線時間: 723(小時)
        注冊時間: 2019-09-22
        最后登錄: 2026-03-06
        查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2024-11-13 13:19
        一勞永逸:
        不要在大干擾環境下用485這種環境敏感的總線通信,換以太網甚至光纖
        這個思路是非常清晰的,就是減小網絡在干擾環境下的暴露面積,至少換過以后因為網絡干線是肯定不會有問題的,有問題的都在單點,還可以用拔網線的方式一個一個去排查,效率也高的多。

        你反復在現場折騰的人工和損耗足夠覆蓋換一批設備的錢了,而且講實話買好一點的自動輪詢modbus網關,80個變頻器也用不了幾個網關就能搞定了,可靠性比自己手搓的程序會強的多~

        主站蜘蛛池模板: 久久精品无码一区二区无码| 国产在线拍揄自揄视精品不卡| 久草国产在线观看| 麻豆国产成人AV在线播放| 黄色一级片一区二区三区| 激情亚洲内射一区二区三区| 亚洲男人AV天堂午夜在| 亚洲人成小说网站色在线| 国产成人精彩在线视频50| 国产精品白浆在线观看免费| 国产成人精品日本亚洲第一区| 欧美有码在线观看| 国产精品一亚洲av日韩| 忘忧草在线社区www中国中文| 亚洲综合色区另类av| 成人亚欧欧美激情在线观看| 亚洲天堂视频网站| 六十路老熟妇乱子伦视频| 麻豆蜜桃av蜜臀av色欲av| 亚洲十八禁一区二区三区| 日本一区二区三区专线| 91精品国产91热久久久久福利| 在线精品自拍亚洲第一区| 国产一区二区三区色区| 东京热av无码电影一区二区| 国产精品一区二区小视频| 国产精品三级中文字幕| 日本欧美v大码在线| 在线观看91精品国产不卡| 国产成人av免费观看| 日韩精品 在线一区二区| 亚洲欧美高清在线精品一区二区| 亚洲精品不卡无码福利在线观看 | 99热精品毛片全部国产无缓冲| 性色在线视频精品| 亚洲免费观看一区二区三区 | 天堂资源在线| 成人免费视频一区二区三区| 亚洲成人av在线高清| 国产精品久久久天天影视香蕉| 人妻少妇久久久久久97人妻|