        這兩把掃碼槍掃同一個碼,但存儲數據的方式不一樣,怎么比對證明兩個碼一樣?
        zzzer442
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 119 個
        工控威望: 281 點
        下載積分: 788 分
        在線時間: 211(小時)
        注冊時間: 2013-01-15
        最后登錄: 2025-12-26
        查看zzzer442的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2025-05-11 19:14
        一把掃碼槍接USB口,通過觸摸屏接收數據,再傳給D400為首地址的一組寄存器;
        另一把掃碼槍接RS485口,通過PLC的RS指令接收數據,并存在以D110為首地址的一組寄存器。
        zzzer442
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 119 個
        工控威望: 281 點
        下載積分: 788 分
        在線時間: 211(小時)
        注冊時間: 2013-01-15
        最后登錄: 2025-12-26
        查看zzzer442的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2025-05-12 09:14
        您好,我的兩把掃碼槍掃的碼的位數和D110那一串寄存器個數是相等的,我想把D400的值轉成D110那樣,請問要怎么轉?
        zzzer442
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 119 個
        工控威望: 281 點
        下載積分: 788 分
        在線時間: 211(小時)
        注冊時間: 2013-01-15
        最后登錄: 2025-12-26
        查看zzzer442的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2025-05-12 09:22
        圖片:
        我D110抄了別人的一個處理循環做了處理。
        zzzer442
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 119 個
        工控威望: 281 點
        下載積分: 788 分
        在線時間: 211(小時)
        注冊時間: 2013-01-15
        最后登錄: 2025-12-26
        查看zzzer442的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2025-05-12 10:52
        引用
        引用第4樓sjm213于2025-05-11 20:29發表的  :
        D110開始的字符每兩個地址合并到一個地址,然后再跟D400為首的寄存器來比較。
        如何合并?
        方法1、D110右移8位,與D111邏輯或到新地址;
        方法2、D110傳送到K4M0,舍棄低8位,將K2M8傳送到K2M100;D111傳送到K4M20,舍棄低8位,將K2M28傳送到K2M108;將K4M100傳送到新地址。


        您好,我的D110是通過RS485用RS指令存到PLC寄存器里面的,而D400是通過USB口將數據接收到觸摸屏LW寄存器,再由觸摸屏傳到PLC的D寄存器。
        我想將D400的值轉化成和D110一樣,請問要在那里修改設置?

        主站蜘蛛池模板: 人妻少妇伦在线无码专区视频| 国产一区免费在线观看| 人人人澡人人肉久久精品| 成人免费无遮挡在线播放| 欧美野外伦姧在线观看| 丝袜欧美视频首页在线| 90后极品粉嫩小泬20p| 1313午夜精品理论片| 国产亚洲人成网站在线观看| 免费一级a毛片在线播出| 亚洲精品岛国片在线观看| 狼人久久尹人香蕉尹人| 亚洲日韩国产精品第一页一区| 国产综合视频一区二区三区| 91麻豆精品国产91久| 久久精品中文字幕99| 亚洲成人午夜排名成人午夜| 黄又色又污又爽又高潮| av网站免费线看精品| 亚洲精品第一国产综合精品| 久久人体视频| 国产一级三级三级在线视| 精品无码国产污污污免费| 国产精品99中文字幕| 亚洲一区二区视频在线观看| 亚洲一区二区三区丝袜| 久久精品第九区免费观看| 国产成人无码一区二区三区| 亚洲蜜臀av乱码久久| 精品国产人妻一区二区三区久久| 同性男男黄gay片免费| 亚洲色大成网站www永久男同| 国产精品青草久久久久福利99| 国产高清自产拍av在线| 中国美女a级毛片| 99久久精品久久久久久婷婷| 国产乱子伦一区二区三区四区五区| 熟女人妻视频| 亚洲精品国产av一区二区| 精品久久久久无码| 波多野无码中文字幕av专区|