        我現在這個項目大概400個感應器,感應器類型基本上磁性開關和光電感應器,我需要估算給感應器供電的24V開關電源輸出需要多大的?請問要怎么計算?
        還有因為磁性開關一般2個中只有一個會有信號,那是不是在估計電流時可以減少一半?感應器沒有信號時的耗電量是否可以忽略不計。求各位前輩指點一下。
        是我冒飯了
        叮又叮不懂,斜又斜不廢。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 227 個
        工控威望: 1039 點
        下載積分: 2142 分
        在線時間: 128(小時)
        注冊時間: 2024-03-14
        最后登錄: 2025-10-24
        查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2025-07-02 15:05
        還有一個問題一臺1.5KW的伺服電機,驅動器的額定輸入為11.5A,為什么一個9A的接觸器可以給兩臺1.5KW的伺服驅動器供電 ?這個案例來自于廠里的一臺老設備,沒有經常運行。最近在選型想參考一下以前的機器,一看更懵了。
        是我冒飯了
        叮又叮不懂,斜又斜不廢。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 227 個
        工控威望: 1039 點
        下載積分: 2142 分
        在線時間: 128(小時)
        注冊時間: 2024-03-14
        最后登錄: 2025-10-24
        查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2025-07-02 15:18
        引用
        引用第2樓hgz284631157于2025-07-02 15:06發表的  :
        電源便宜吧,放大點搞個600W的才150大洋

        這只是感應器,再加上280個電磁閥線圈和伺服驅動器的回路控制加在一起有接近35A了,直流電源選到1000W了,我現在懷疑自己算的不對,想來求證一下
        是我冒飯了
        叮又叮不懂,斜又斜不廢。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 227 個
        工控威望: 1039 點
        下載積分: 2142 分
        在線時間: 128(小時)
        注冊時間: 2024-03-14
        最后登錄: 2025-10-24
        查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2025-07-02 15:19
        引用
        引用第3樓hgz284631157于2025-07-02 15:08發表的  :



        注意   額定 !

        那請問我實際計算要按多大電流進行計算呢?
        是我冒飯了
        叮又叮不懂,斜又斜不廢。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 227 個
        工控威望: 1039 點
        下載積分: 2142 分
        在線時間: 128(小時)
        注冊時間: 2024-03-14
        最后登錄: 2025-10-24
        查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2025-07-02 15:20
        引用
        引用第4樓wchny123于2025-07-02 15:09發表的  :
        正常一個光電3W,400*3=1200W,買DC24-480W的直流電源,買3個,把0V并在一起,規劃好功率,一個DC24-480W電源接140個傳感器。

        3個480W會比一個1200W便宜嗎?沒有采購過還能這么操作
        是我冒飯了
        叮又叮不懂,斜又斜不廢。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 227 個
        工控威望: 1039 點
        下載積分: 2142 分
        在線時間: 128(小時)
        注冊時間: 2024-03-14
        最后登錄: 2025-10-24
        查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2025-07-02 15:55
        引用
        引用第8樓皮五于2025-07-02 15:43發表的  :
        這么多分開用模塊,一個個控制嗎?

        對,模塊式的,要不然后面又加點就很麻煩,新項目第一次做。所以很多東西不確定。
        是我冒飯了
        叮又叮不懂,斜又斜不廢。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 227 個
        工控威望: 1039 點
        下載積分: 2142 分
        在線時間: 128(小時)
        注冊時間: 2024-03-14
        最后登錄: 2025-10-24
        查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2025-07-03 13:25
        引用
        引用第15樓fczxjh于2025-07-03 09:20發表的  :
        4樓可以,電源不貴,該放大放大,一個不夠兩個,再把0V連通就行。不管傳感器、繼電器全部按3W算

        好的,謝謝各位前輩的解答
        是我冒飯了
        叮又叮不懂,斜又斜不廢。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 227 個
        工控威望: 1039 點
        下載積分: 2142 分
        在線時間: 128(小時)
        注冊時間: 2024-03-14
        最后登錄: 2025-10-24
        查看是我冒飯了的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2025-07-03 15:19
        引用
        引用第17樓zzzer442于2025-07-03 15:08發表的  :
        全部都按接通算,再給個30%左右的余量。

        這樣算下來好大,領導嫌直流電源和變壓器太大太貴了

        主站蜘蛛池模板: 91国内视频在线观看| 91热在线精品国产一区| 日韩区中文字幕在线观看| 亚洲人成网站18禁止无码| 99热在线免费观看| 国产综合色在线精品| 97免费人妻无码视频| 波多野结衣久久一区二区| 91精品国产91热久久久久福利| 在线精品国产成人综合| 国产美女被遭强高潮免费一视频| 国产精品午夜福利不卡120| 久草热在线视频免费播放| 337P日本欧洲亚洲大胆在线| 亚洲国产精品老熟女乱码| 亚洲 制服 丝袜 无码| 亚洲欧美人成人综合在线播放| 欧美日本国产va高清cabal| 尤物久久国产精品免费 | 国产97人人超碰CAO蜜芽PROM| 7777精品久久久大香线蕉| 午夜不卡欧美AAAAAA在线观看| 国产亚洲精品视频中文字幕| 久久国产免费观看精品3| 精品久久久久久无码专区不卡| 亚洲精品一二三在线观看| 国产一区二区在线影院| 久久99久国产精品66| av永久天堂一区| 中文字幕日本一区二区在线观看| 久久久久久久波多野结衣高潮| 99热在线免费观看| 国产白嫩护士在线播放| av亚欧洲日产国码无码| 亚洲爆乳WWW无码专区| 天堂网av最新在线| 黑森林福利视频导航| 国产成人精品三上悠亚久久 | 亚洲中文字幕在线无码一区二区| 亚洲一区国色天香| 在线观看亚洲AV日韩A∨|