引用
引用第2樓dosgao于2026-01-04 04:23發表的 :
檢查工程師站(Engineering Station)的SCS網絡適配器主要通過在WinCC的Simatic Shell中設置。步驟為:在“我的電腦”中找到Simatic Shell,右鍵點擊選擇“設置”,在彈出的窗口中選擇用于通訊的網卡,確保其與博途(TIA Portal)訪問點一致。
具體操作步驟:
打開 Simatic Shell: 打開項目所在的計算機,在 Simatic Shell 菜單中檢查當前組態的網絡路徑。
選擇適配器: 在 Simatic Shell 上點擊右鍵,選擇“設置”。
配置網卡: 在彈出窗口的“網絡適配器”列表中,勾選用于與 PLC 通訊的物理網卡。
.......
剛才試了一下還是不行,我是本機電腦想把博圖WINCC下載到本機電腦操作一下。
結果按照你給的的方法,點進Simatic Shell以后,點擊設置結果網絡設置里是空白的。哪里還有問題嗎?PLC的IP是192.168.1.3
我用的是網口下載線連接的電腦。然后用交換機連接的PLC,USB的識別到的那個網口IP也設置成192.168.1.11 [upload=1]