        樓主  發表于: 2008-08-01 17:22
        前幾天領導布置下來任務,說原來轉速控制精度不夠,要求至少能達到小數點后一位,于是我就開始琢磨這個問題,并參考了《高手請指教觸摸屏問題》一帖中諸位高手的建議,并在YMMFA的幫助下解決了部分問題,現在將已解決和未解決的問題一并放在這里,希望能有路過的高手幫忙解決,萬分感謝!也希望遇到類似問題的朋友可以有所借鑒,大家一起交流提高。先說已解決的問題,在GT Designer2中把數據長度設置成32位,小數位置自動調整選中,這時GOT1000上可以輸入帶小數點的浮點數,但傳到PLC里的還是整數,例如輸入11.2,觸摸屏上顯示11.2,傳到PLC中的數據寄存器里卻還是112,于是我設置了個中間寄存器來進行運算處理,DIV D650 K10 D600,這時候D600里存的是整數11,D601里存的是余數2(這里其實也就是小數部分),本來我還想分開處理,后來YMMFA告訴我應該轉成二進制然后用EDIV來進行二進制浮點運算,處理完后再轉回十進制,也就是說三菱的FX2N的PLC必須轉成二進制才可以進行浮點數運算,在此十分感謝YMMFA的幫助!現在仍存在的問題是,我用SPD X000 K3000 D106取電機的轉速顯示到觸摸屏上,齒輪有20個齒,領導給的要求是要精確到小數點后一位,但SPD好像不支持浮點數,那該如何解決呢?麻煩諸位高手在百忙之中能夠抽空賜教,萬分感謝!:)
        靜水流深~
        風之鈴音
        人法地,地法天,天法道,道法自然~
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 169 點
        下載積分: 612 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2008-05-03
        最后登錄: 2022-04-14
        查看風之鈴音的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-08-06 17:43
        如果用一圈1000個脈沖的編碼器,那么一個脈沖是0.001 圈
        ================
        我用的接近開關,那么一圈20個脈沖信號的話一個是0.05圈咯~
        靜水流深~
        風之鈴音
        人法地,地法天,天法道,道法自然~
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 169 點
        下載積分: 612 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2008-05-03
        最后登錄: 2022-04-14
        查看風之鈴音的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-08-06 18:15
        然后用SPD指令得到單位時間的脈沖量
        ================
        如果我用 SPD X000 K3000 D110
        的話,D110里存的是不是 “每秒鐘的脈沖個數”?
        那三菱編程手冊里的那個公式(226頁)和說明是說什么如果我取時間寬度是3000的話,轉速就是D110里的數么?
        謝謝:)
        靜水流深~
        風之鈴音
        人法地,地法天,天法道,道法自然~
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 169 點
        下載積分: 612 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2008-05-03
        最后登錄: 2022-04-14
        查看風之鈴音的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-08-06 19:49
        今天又想了想,照我這個算法,是絕對出不了小數點的,SPD X000 K3000 D110 這個指令里,X000輸入的脈沖,在3000ms里進行計數,計數結果存在D110里,也就是說,3000ms里收到了(D110)個脈沖,即1/20分鐘里收到(D110)個脈沖,轉速為20*(D110)個脈沖/分鐘,而我的接近開關對的那個齒輪正好是20個齒,一個齒一個脈沖,于是轉速就是(D110)轉/分鐘了。
        靜水流深~
        風之鈴音
        人法地,地法天,天法道,道法自然~
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 14 個
        工控威望: 169 點
        下載積分: 612 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2008-05-03
        最后登錄: 2022-04-14
        查看風之鈴音的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-08-08 10:38
        浮點數本就可以直接顯示,沒有什么問題的,
        方法:(數值輸入)
        1.  在"基本"中數據長度  改為32位,
        2. 在"選項"中數據類型 改為實數,
        3.  在"基本"中數據類型 改為實數,
        完成!!!
        =======================================
        恩,謝謝,這個方法在FX2N和F930連的時候是沒問題的,但FX2N和GOT1000連的時候不行的,我是按站長的方法用DEBIN指令換成32位二進制來處理的,呵呵,還有,這樣做對SPD指令是沒用的,SPD只可以使用16位。
        另外,轉速顯示要求小數點的問題已解決,我是用的SPD X000 K30000 D106,把時間寬度從3S變成了30S,然后按這位仁兄的方法在基本選項中的數據類型選實數,把小數位數自動調整選中,這樣倒是符合要求了,但還不太完美,因為時間寬度的變長使得觸摸屏上顯示出來轉速要花費很長時間,完全顯示出來需要至少1分鐘,雖然事實上轉速已經到達指定要求,但操作工程師可能會有錯覺,領導也覺得這么慢很不爽,哪位高手能幫忙看看有什么好解決方法么?謝謝!
        非常感謝各位的回帖,對我幫助非常非常大,謝謝~!:)
        靜水流深~

        主站蜘蛛池模板: 伊人色婷婷| 亚洲成av人的天堂在线观看| 最新国产精品拍自在线观看| 奇米777四色成人影视| 久久亚洲2019中文字幕| 免费国产小视频在线观看| 亚洲一本二区偷拍精品| 国产精品美女久久久久| 亚洲天堂男人天堂女人天堂| 夜夜添无码试看一区二区三区| 在线天堂资源www中文| 精品一区二区三区日韩版| 午夜福利偷拍国语对白| 人妻少妇88久久中文字幕| 麻豆精品久久久久久久99蜜桃| 午夜毛片免费看| 国产精品天堂avav在线| 日本无码欧美一区精品久久| 亚洲精品二区在线播放| 正在播放国产剧情亂倫| 97se亚洲综合在线天天| 中文字幕亚洲制服在线看| 日本熟妇人妻中出| 精品无码午夜福利理论片| 永久免费av无码网站直播| 麻豆一区二区三区精品视频| 亚洲VA中文字幕无码久久不卡| 97精品尹人久久大香线蕉| 国产精品无码mv在线观看| 120秒试看无码体验区| 四虎永久免费影库二三区| 18禁一区二区每日更新| 精品国产精品中文字幕| 国产香蕉九九久久精品免费| 四虎www永久在线精品| 噜噜噜综合亚洲| 精品无码国产自产拍在线观看蜜 | 精品中文人妻在线不卡| 久久国产精品久久精| 国产不卡一区二区四区| 国产成人精品三上悠亚久久|