        我現在在做一套機床,但關電后零點就會改變,改變的也不是很大,再下次開機的時候又要重新調試,特麻煩.所以想問一下各位大哥,大姐.這是什么原因?要怎么解決.謝謝了
        碧海潮生
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看碧海潮生的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-09-05 20:43
        你用的是什么牌子的伺服

        零點飄移和伺服、上位都有關系

        1、如果伺服是絕對式編碼器的,那就沒有飄移的問題
        2、如果是增量式的,上位需要采集編碼器的Z脈沖信號,才能準確判斷零位
        3、如果上位沒有采集Z脈沖,而且是增量式伺服,就不能保證零位不變,除非還有別的機械零位參考才行

        所以看你的情況應該是第三種現象,解決方法也就參考1、2了
        樓主留言:
        大哥!謝謝
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(zhangshichao) 熱心助人!
      3. 下載積分:+2(zyfzxh) 鼓勵一下!
        碧海潮生
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看碧海潮生的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-09-07 20:17
        伺服電機的增量編碼器每一圈有一個固定的位置
        當轉到這個位置的時候編碼器的Z相就會有一個方波脈沖的輸出
        上位采集到這個Z脈沖信號就可以判斷伺服電機轉動的位置,以此來判斷絕對機械位置
        看看你的上位是否利用了這種方式
        碧海潮生
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看碧海潮生的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2008-09-08 13:57
        和你的程序直接有關系
        安川的增量編碼器是有Z相脈沖的,至于你的上位系統(比如PLC、運動控制卡等)是否接受了Z相脈沖信號
        只要看一下安川的伺服驅動的輸入輸出IO口上定義Z相脈沖的接線是否有接到你的PLC或者控制卡上
        如果有接線,一般電機轉到Z相的位置就會輸出一個高電平脈沖,再看一下你的程序是否采集了這個信號
        如果接線都沒有,那么你肯定沒有使用Z脈沖作為參考點了
        樓主留言:
        你所說的這個z相脈沖,在安川好象成為c相,現在我只接了a,b兩相,我這個是是位置控制加速度可變控制.明天我把我的程序給你看看,你幫幫我看看有沒有毛病,可以啊?
        碧海潮生
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看碧海潮生的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2008-09-09 09:11
        程序我可不會啊 呵呵
        我只是了解而已,我原來是做伺服的技術支持的
        碧海潮生
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看碧海潮生的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2008-09-09 09:20
        如果你只使用了A、B相信號的話,零點偏移是不可避免的,這是由增量編碼器本身的硬件特性所決定的
        以為編碼器剛剛上電的時候,可能A相會隨機輸出幾個脈沖,也可能B相隨機輸出幾個脈沖,而且在你設備關電的情況下如果電機位置有移動,編碼器再上電以后也是反應不出來的,所以你的設備關機再開機以后,光采集A、B相信號是不能保證程序位置和絕對位置一直的

        你要不產生偏移就必須使用Z脈沖,安川的話可能就是你說的C相脈沖了
        碧海潮生
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看碧海潮生的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2008-09-10 11:57
        你這樣的方式可以保證斷電的時候電機不產生動作,但是還是不能保證編碼器信號在斷電前后保持一致的

        我原來一直使用松下的伺服,三菱的也接觸過,都差不多
        松下便宜一點,三菱的精度高一點,功能強一點

        主站蜘蛛池模板: 亚洲av天码一区二区| 久久综合狠狠综合久久| 国产AV影片麻豆精品传媒| 免费人成视频x8x8日本| 久久亚洲人成网站| 公天天吃我奶躁我的在线观看| 伊人久久大香线蕉网av| 日本人又色又爽的视频| 国产真人无遮挡免费视频| 野外做受三级视频| 极品人妻少妇一区二区三区| 欧美黑人性暴力猛交喷水| 国产精品黄色精品黄色大片| 免费无码成人AV片在线| 久久人人妻人人爽人人爽| 成年女人喷潮免费视频| 色偷偷中文在线天堂中文| 亚洲人成网线在线播放VA | 91麻豆国产视频| 性做久久久久久久久| 国产成人啪精品视频免费网| 中文字幕在线日韩一区| 忘忧草在线观看日本| 精品国产一区二区三区卡| 任我爽精品视频在线播放| 国产成人亚洲精品在线看| 欧美丰满熟妇xxxx性ppx人交| 国产精品无码a∨麻豆| 麻豆一区二区三区精品视频| 色婷婷五月综合激情中文字幕| 日本一区二区中文字幕久久 | 亚洲国产高清av网站| 日韩精品亚洲专在线电影| 亚洲高清 一区二区三区| 国产精品欧美一区二区三区不卡| 亚洲va中文字幕欧美不卡| 亚洲国产精品热久久一区| 免费AV手机在线观看片| 国内精品伊人久久久久7777| 99www久久综合久久爱com| 人妻日韩精品中文字幕|