一、實訓目的:
伺服控制系統的功能很廣,有速度控制模式,轉矩控制模式,位置控制模式以及這三種模式的組合模式,本項目練習速度控制模式,通過實訓理解速度控制模式下的伺服電機的運行特點。
二、實訓任務。
在速度控制模式下,能完成7段調速以及電位器調速。
三、相關知識。
1、理解伺服電機和伺服驅動器的控制原理。
2、理解伺服驅動器的參數設置要求,和每調參數對系統運行情況的影響。
3、速度控制模式的使用場合。以及速度控制模式的特點。
四、實訓設備。
由伺服驅動器MR-J2S-10A、伺服電機HC-MFS13B、DC24V電源、接觸器、中間繼電器、按鈕等組成的實訓板。萬用表、螺絲刀等。
五、實訓步驟。
1、畫出控制系統的原理圖并接線。
(1)系統控制主電路(如圖2-1)。
(2)系統控制回路(如圖2-2).
2.設置參數.
首先將設置參數 NO.19=000E,然后再設置下表2-1中的參數,設置完畢后,把系統斷電,重新啟動,則參數有效。
表2-1 速度控制模式要設置的參數
參數
 名 稱
 出廠值
 設定值
 說 明
 
NO.0
 控制模式選擇
 0000
 0002
 設置成速度控制模式
 
NO.2
 自動調整
 0105
 0105
 設置為自動調整
 
NO.8
 內部速度1
 100
 1000
 1000r/min
 
NO.9
 內部速度2
 500
 800
 800r/min
 
NO.10
 內部速度3
 1000
 1500
 1500r/min
 
NO.11
 加速時間常數
 0
 1000
 1000ms
 
NO.12
 減速時間常數
 0
 1000
 1000ms
 
NO.25
 模擬量速度指令最大速度
 0
 4000
 模擬量輸入為10V時對應速度是4000r/min
 
NO.41
 用于設定SON、LSP、LSN的自動置ON
 0000
 0111
 SON、LSP、LSN內部自動置ON.
 
NO.43
 輸入信號選擇2
 0111
 0AA1
 在速度模式、轉矩模式下把CN1B-5改成SP3
 
NO.72
 內部速度4
 200
 2000
 速度是2000r/min
 
NO.73
 內部速度5
 300
 3000
 速度是3000r/min
 
NO.74
 內部速度6
 500
 2500
 速度是2500r/min
 
NO.75
 內部速度7
 800
 1800
 速度是1800r/min
 
圖2-1 系統控制主電路
圖2-2 速度控制模式下控制回路
3、開始運行。
通過控制SP1、SP2、SP3、或者電位器VC的電壓調整電機運行的速度如表2-2所示。ST1、ST2控制電機運行的方向及啟動和停止。運行方向如表2-3所示。
表2-2 電機運行速度表
表2-3 電機運行方