        有一臺出口的設備,對方的電壓是三相415V,50HZ的,現在的負載是國產的三相9.1KW的空調,請問如果我配一個變壓器,把415V變成380伏,需要多大容量的變壓器?負載是9.1KW的三相空調,直接啟動,謝謝!
        hjx
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 80 個
        工控威望: 210 點
        下載積分: 806 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2008-12-14
        最后登錄: 2014-01-27
        查看hjx的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-02-15 19:34
        根據啟動電流除以額定電流應小于等于3/4+(變壓器容量KVA除以4倍電機功率)直接啟動經驗公式在測得該設備的啟動和額定電流值可反算出直接啟動的變壓器的容量。至于415v電壓如果設備的耐壓超過此值,應該沒什么問題。因為工作電壓允許5%的波動。如一定要要達到380v,你只要根據變比查一下公式就能結果。
        [ 此帖被hjx在2009-02-20 21:52重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久影院色| 绯色蜜臀av一区二区不卡| 欧美喷水抽搐magnet| 欧美综合中文字幕久久| аⅴ天堂中文在线网| 玩弄漂亮少妇高潮白浆| 国产精品久久久亚洲456| 国内精品久久人妻无码妲| 四虎国产精品免费久久久| 久久国产精品偷任你爽任你| 又大又紧又粉嫩18p少妇| 国内精品久久久久影院网站| 五月天久久久噜噜噜久久| 欧美日本激情| 日韩欧美不卡一卡二卡3卡四卡2021免费 | 亚洲国产成人av在线观看| 免费黄色福利| 精品久久一线二线三线区| av色蜜桃一区二区三区| 免费人欧美成又黄又爽的视频| 中文字幕无线码免费人妻| 亚洲天堂在线观看完整版| 国产高清视频一区二区乱| 亚洲国产成人av国产自| 97无码免费人妻超级碰碰碰| 九九热在线观看免费视频| 国产成人无码综合亚洲日韩不卡| 少妇伦子伦精品无吗| 亚洲AV无码AV在线影院| 久久精品亚洲精品不卡顿| 国产亚洲综合一区二区三区| 国产午夜亚洲精品久久| 国产精品丝袜在线不卡| 亚洲欧美日韩成人综合一区| 亚洲精品久久麻豆蜜桃| 国产欧美日韩精品第二区| 国产嫩草精品网亚洲av| 女人与公狍交酡女免费| 亚洲最大成人网色| 亚洲国产韩国一区二区| 亚洲真人无码永久在线|