        有一臺出口的設備,對方的電壓是三相415V,50HZ的,現在的負載是國產的三相9.1KW的空調,請問如果我配一個變壓器,把415V變成380伏,需要多大容量的變壓器?負載是9.1KW的三相空調,直接啟動,謝謝!
        hjx
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 80 個
        工控威望: 210 點
        下載積分: 806 分
        在線時間: 40(小時)
        注冊時間: 2008-12-14
        最后登錄: 2014-01-27
        查看hjx的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-02-15 19:34
        根據啟動電流除以額定電流應小于等于3/4+(變壓器容量KVA除以4倍電機功率)直接啟動經驗公式在測得該設備的啟動和額定電流值可反算出直接啟動的變壓器的容量。至于415v電壓如果設備的耐壓超過此值,應該沒什么問題。因為工作電壓允許5%的波動。如一定要要達到380v,你只要根據變比查一下公式就能結果。
        [ 此帖被hjx在2009-02-20 21:52重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 国产偷窥熟女高潮精品视频| 人妻夜夜爽天天天爽欧美色院 | 国产精品中文字幕第一页| 欧美日韩亚洲国产| 麻豆精品在线| 成人又黄又爽又色的视频| 国产精品亚洲精品爽爽| 日韩高清亚洲日韩精品一区二区| 亚洲AV无码专区电影在线观看| 一区二区亚洲精品国产精| 亚洲国产精品一区二区三| 日韩人妻少妇一区二区三区| 国产一区精品综亚洲av| 精品久久久久久无码人妻蜜桃| 欧美肥老太wbwbwbb| 亚洲精品日本久久一区二区三区| 国产午夜亚洲精品不卡网站| 午夜免费无码福利视频麻豆| 国产成熟女人性满足视频| 国产精品福利2020久久| 亚洲天堂伊人久久a成人| 亚洲精品一区二区三区中文字幕 | 国产成人精品视频不卡| 2021中文字幕亚洲精品 | 国产精品麻豆中文字幕| 日韩精品一区二区大桥未久| 精品久久免费国产乱色也| 秋霞国产av一区二区三区| 日韩中文字幕在线不卡一区| 日日摸夜夜添夜夜添国产三级| 国产成人av三级在线观看| 无码成人一区二区三区| 亚洲国产成人久久77| 亚洲成人av日韩在线| 最近中文字幕mv在线视频2018| 久久天堂综合亚洲伊人HD妓女| 在线一区二区三区视频观看| 国产乱码1卡二卡3卡四卡5| 老妇女性较大毛片| 亚洲欧洲国产成人综合不卡| 浴室人妻的情欲hd三级国产|