        5.5KW的電機需要配多大的空開
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1400 個
        工控威望: 1533 點
        下載積分: 13328 分
        在線時間: 2234(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-12-27
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-12-28 18:40
        D20A足夠了
        小蜜蜂
        你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 1400 個
        工控威望: 1533 點
        下載積分: 13328 分
        在線時間: 2234(小時)
        注冊時間: 2008-03-19
        最后登錄: 2025-12-27
        查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2008-12-28 19:03
        引用
        引用第4樓隨便聊1于2008-12-28 18:45發表的  :
        一般是這樣計算5.5乘以2.5得出來就是了

        這樣的算法肯定是錯的,照你的說法5.5KW的只要5.5*2.5=13.75A,四舍五入14A ,而5。5KW的電機一般11A左右,如果用14A斷路器,肯定跳閘。還是我來告訴你吧,如果用的是微型斷路器的話,一般取電機額定電流的2倍左右。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(zhangshichao) 熱心助人!
      3. 下載積分:+1(YMMFA) 熱心助人!

        主站蜘蛛池模板: 给我免费播放的电影在线观看| 亚洲一区二区三区在线| 国产一级片在线播放| 人妻少妇偷人无码视频| 免费无码黄动漫在线观看| 精品国产一区二区亚洲人| 色国产视频| 黑人巨大亚洲一区二区久| 国产高潮又爽又刺激的视频| 青青草综合在线观看视频| 一本之道高清乱码少妇| 国产色爱av资源综合区| 久久天天躁狠狠躁夜夜婷| 久久夜色精品国产爽爽| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 啪啪av一区二区三区| 国产玖玖玖玖精品电影| 无码av不卡免费播放| 午夜福利偷拍国语对白| 欧美gv在线| 国产亚洲美女精品久久| 麻豆国产传媒精品视频| 欧美国产日韩亚洲中文| 国产美女高潮流白浆视频| 午夜精品影视国产一区在线麻豆 | 爱情岛亚洲论坛成人网站| 麻豆精品一区二区综合av| 亚洲国产欧美在线看片一国产| 亚洲成人午夜排名成人午夜| 国产美女被遭高潮免费网站| 亚洲欧洲av一区二区| 伊人欧美在线| 国产亚洲av手机在线观看| 四虎永久免费很黄的视频| 国内自拍偷拍一区二区三区| 老熟妇乱子交视频一区| 亚洲中出视频在线观看| 国产美女MM131爽爽爽| 人妻无码视频一区二区三区| 国产精品中文字幕视频| 91精品国产综合久蜜臀|