        樓主  發表于: 2009-01-31 15:18
        各位高手們:我有一個編程問題請教大家。因公司設備改造需要,我想對一個旋轉的部件,加個感應(感應速度為2870左右),機床啟動后,如果這個部件因傳動故障不轉,機床就會停車。我想好了,用接近開關,但S-300程序里不知道怎么用計數器等來實現這個功能,以能達到幾秒鐘內感應不到脈沖,PLC就會動作使機床就會停止下來。
        渴求解答,真誠的希望您能詳細告訴我編程的方法 。
        [ 此帖被飛花落雪在2009-02-03 14:55重新編輯 ]
        飛花落雪
        各位師傅,多多指導哦~~
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 627 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2009-01-05
        最后登錄: 2014-11-11
        查看飛花落雪的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-02-01 15:49
        引用
        引用第2樓sjm213于2009-02-01 11:38發表的  :
        沒有看懂你的思路啊!
        如果說需要高速計數的話那么就要加模塊。
        如果是“到幾秒鐘內感應不到脈沖”,可以直接用一個幾秒鐘的定時器來計時,然后檢測到脈沖就將定時器復位。這樣在旋轉時如果定時器時間到了就說明有故障。
        不知道理解的是否正確?

        真心的,非常的感謝您的指導!
        我說的意思,根本目的是要感應一個高速旋轉的部件,如果機床在啟動以后,電機一直在運轉,但該部件突然因傳動故障而不轉,PLC就會通過感應接近開關無脈沖而動作使機床停車。并不要感應計數值的。共有2個不同位置的傳動部件,即兩個感應。
        希望您能告訴我如何詳細編程,以及用哪種定時器。
        [ 此帖被飛花落雪在2009-02-01 17:18重新編輯 ]
        飛花落雪
        各位師傅,多多指導哦~~
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 627 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2009-01-05
        最后登錄: 2014-11-11
        查看飛花落雪的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-02-02 18:13
        我公司用的是CPU315,16點直流輸入SM321,輸出是SM322.。盡量不用高速計數模塊,那樣會增加太多成本。請老師們幫我看看,究竟采取哪個方案比較好。
        飛花落雪
        各位師傅,多多指導哦~~
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 627 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2009-01-05
        最后登錄: 2014-11-11
        查看飛花落雪的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-03-02 21:05
        引用
        引用第6樓sjm213于2009-02-02 15:51發表的 :
        如樓上所說~~
        所以是否方便在軸上增加一個變速裝置,降低檢測裝置的轉速,亦即降低輸入點的檢測頻率?
        這樣就非常容易實現你的要求:電機啟動3秒后開始啟動一個計時器,而該檢測點不斷對計時器進行復位;若檢測信號不正常,則計時器會接通報警。





        sjm213師傅好,我采用了你的指導進行了編程。但在監控時發現起不了作用,我的脈沖頻率已經很低了(1秒1個左右)。具體表現為:
        m75.0為啟動后的自鎖,i9.2是我的脈沖輸入,Q12.6作為停止信號的輸入。實際監控運行機床時,9.2端有脈沖了(0和1在交替顯示),一旦去除脈沖3秒鐘后,Q12.6卻沒有動作。不知道為什么?會不會是我的定時器選錯或者別的什么編錯了,請sjm213師傅幫我分析一下。
        飛花落雪
        各位師傅,多多指導哦~~
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 627 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2009-01-05
        最后登錄: 2014-11-11
        查看飛花落雪的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-03-03 20:33
        sjm213師傅在嗎?
        飛花落雪
        各位師傅,多多指導哦~~
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 31 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 627 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2009-01-05
        最后登錄: 2014-11-11
        查看飛花落雪的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-03-09 20:55
        sjm213師傅,太好了!我試了,完全有效!!謝謝您的指導。

        主站蜘蛛池模板: 免费区欧美一级猛片| 国产美女在线观看大长腿| 韩国无码AV片午夜福利| 国产欧美日韩另类精彩视频| 色噜噜av男人的天堂| 亚洲欧美综合人成在线| 大地资源免费视频观看| 人妻中文字幕一区二区三| 久久天堂综合亚洲伊人HD妓女 | 日韩亚洲精品中文字幕| 人妻熟女一区| 91久久夜色精品国产网站| 另类欧美日韩| 国产精品成人久久电影| 欧美另类图区清纯亚洲| 午夜福利看片在线观看| 国产精品福利2020久久| 亚洲男人天堂2018| 人妻少妇精品视频三区二区| 国产永久免费高清在线观看| 国产亚洲精品中文字幕| 国产AV无码专区亚洲AV紧身裤 | 亚洲性日韩精品一区二区| 1024你懂的国产精品| 日日摸夜夜添狠狠添欧美| 小12箩利洗澡无码视频网站| 视频二区中文字幕在线| 粉嫩小少妇bwbwbw| 日本道播放一区二区三区| 国产高清视频一区三区| 亚洲av成人精品日韩一区| 欧美亚洲另类自拍偷在线拍| 国产精品国产精品无卡区| 久久精品成人免费看| japanese边做边乳喷| 国产成人综合久久精品下载| 亚洲最大有声小说AV网| 成年视频人免费网站动漫在线 | 中文字幕日韩精品有码| 久久久久免费看成人影片| 一区二区三区激情都市|