其他信息聯接:
http://www.ncfca.cn/read-gktid-57057.html           2008年第 7期 高級維修電工PLC實操試題 
 姓名:           座號:     開考時間:            交卷時間: :          成績: [font=]       
  
         試題1:  用步進指令或功能指令編寫3臺電機的順序控制程序 
                                    評分標準  
                                      
| 實操考核內容 
 
 | 分值 
 
 | 糾正記錄(每次扣10分,限2次) 
 
 | 備注 
 
 | 
| 1 
 
 | 畫出PLC的接線圖 
 
 | 10 
 
 |   
 | 每錯一處,扣5分; 
 
 | 
| 2 
 
 | 填寫出I/O分配表 
 
 | 10 
 
 | 
 
 | 每錯一處,扣5分; 
 
 | 
| 3 
 
 | 完成程序傳送 
 
 | 10 
 
 | 
 
 | 每錯一步,扣5分; 
 
 | 
| 4 
 
 | 書寫正確的流程圖 
 
 | 10 
 
 | 
 
 | 每錯一處,扣5分; 
 
 | 
| 5 
 
 | 編程及通訊正確 
 
 | 60 
 
 | 
 
 | 4項控制要求,每缺一項   (或沒達到)功能,扣15分. 
 | 
| 6 
 
 | 在60分鐘內完成 
 
 | 0 
 
 | 
 
 | 60分鐘后完成的,扣10分; 
 
 | 
 要求: 
1.     畫出PLC 的接線圖,填寫I/O分配表,寫出正確的流程圖。 
2.     按下列要求用步進指令或功能指令編程,并將寫好的程序傳入PLC,然后運行及調試。最后將正確的程序寫在試卷上。 
有3臺電機,控制要求為: 
(1)順序起動:按下起動按鈕SB1(X0),M1電機啟動, 經2秒延時后M2電機才能啟動; M2電機啟動, 經4秒延時后M3電機才能啟動;(控制M1電機接觸器的線圈接Y1點;控制M2電機接觸器的線圈接Y2點;控制M3電機接觸器的線圈接Y3;) 
(2)順序停止:按下停止按鈕SB2(X2), M3電機先停, 經3秒延時后M2電機才能停止; M2電機停止后, 經5秒延時后M1電機才能停止; 
(3)電機運行中有故障時, 按下故障停止按鈕SB3(X4)可隨時將3臺電機同時停止;電機停止后,可以按要求(1)重新起動。 
(4)   每臺電機在運行過程中,如電機發生過流故障,可自動停止該臺電機運行, 同時該臺電機報警指示燈亮;當故障排除及復后,其報警指示燈滅, 而故障電機仍保持在停止狀態。(M1電機熱繼電器KH1接X11、報警指示燈HL1接Y11;M2電機熱繼電器KH2接X12、報警指示燈HL2接Y12;M3電機熱繼電器KH3接X13、報警指示燈HL3接Y13。) 
[ 此帖被gang.liu9在2010-03-06 11:46重新編輯 ]