        水處理過濾器有5只閥門,進水閥(Q0.0),出水閥(Q0.1),反洗進水閥(Q0.2),反洗出水閥(Q0.3),排污閥(Q0.4)

        有三種工作狀態:
            (1)過濾(M0.0),開進水閥(Q0.0),出水閥(Q0.1),    (2)反洗(M0.1),開反洗進水閥(Q0.2),反洗出水閥(Q0.3)

            (3)排污(M0.2),開進水閥(Q0.0),排污閥(Q0.4)

        控制要求:

            系統在自動狀態下(I0.0),過濾60秒(C0),反洗30秒(C1),排污60秒(C2),周而復始.當差壓信號(I0.1)來時,延時20秒(T37),

        也反洗30秒,排污60秒,再過濾60秒(C0),反洗30秒,排污60秒,LAD如下圖
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-02-17 09:22
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        貼圖網絡1~10
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-02-17 09:23
        無差壓信號時,可按要求達到控制.有差壓信號(I0.1)接通,即網絡5

        中T37開點接通,SET(M0.1)開始反洗,RSET(M0.0)結束過濾,由于實際工況下,

        反洗一開始,差壓信號就會消失.于是使(I0.1)斷開,可是SET(M0.1),RSET(M0.0)

        指令不執行了,而且網絡3中的SET(M0.0)卻在執行.這是為什么?即差壓信號來后,又消失,

        不會進行反洗又去過濾了.按圖中思路,怎樣改動,可達到控制要求?
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-02-17 11:02
        硬傷是,I0.1壓差信號來后又消失,反洗不能進行,又開始過濾了.

        這也是監控的結果
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-02-17 15:28
        引用
        引用第7樓sjm213于2009-02-17 13:19發表的  :
        我的理解是,反洗前出現壓差后,I0.1會一直有信號,此時啟動反洗程序,反洗剛剛開始進行I0.1的信號就沒有了。
        這不是I0.1信號不穩定的原因,而是正常的現象。
        并且程序中只要是SET M0.1了,那么M0.1應該能保持住,不管此時I0.1是ON還是OFF。除非執行了RST M0.1才會不在反洗。


        .......

        反洗剛剛開始進行I0.1的信號就沒有了,這確實是正常現象.有差壓說明,過濾器堵塞了,

        用T37延時說明長時間堵塞,就需要反洗.一反洗差壓信號就不會保持

        實際監控時,確實由于I0.1,引起了SET M0.1,但是I0.1不保持,還沒有執行RST M0.1(結束反洗),就SET M0.0又開始過濾了

        至于我用C0加SM0.5替代TON, 是因為實際運行時,是過濾24小時, 反洗5分鐘,再排污,1分鐘.

        24小時對于TON 不方便表示
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-02-20 11:23
        可以上傳
        附件: 精密過濾器控制程序3.rar (8 K) 下載次數:56

        主站蜘蛛池模板: 日韩AV高清在线看片| 亚洲av永久无码精品水牛影视| 熟妇的奶头又大又长奶水视频| 日日爽日日操| 亚洲成人免费在线| 少妇和邻居做不戴套视频| 亚洲一区二区三区国产精品| 成人AV专区精品无码国产 | 99热精品国产三级在线观看| 久久精品丝袜| 亚洲精品美女久久久久9999| 熟女激情乱亚洲国产一区| 性夜夜春夜夜爽夜夜免费视频 | 人人妻人人狠人人爽天天综合网| 国产萌白酱喷水视频在线观看| 久久综合国产色美利坚| 亚洲综合色区无码专区| 性视频一区| 尤物国产在线精品一区| 亚洲免费日韩一区二区| 亚洲第一二三区日韩国产| 国产精品视频中文字幕| 最近中文字幕完整版| 亚洲精品日韩中文字幕| 丰满的已婚女人hd中字| 国产亚洲999精品AA片在线爽| 国产精品久久无中文字幕| 国产伦精品一区二区三区妓女| 久久爱在线视频在线观看| 亚洲中文字幕无码一区日日添| 亚洲国产AV无码综合原创| 国产精品久久香蕉免费播放| 国产成人免费永久在线平台| 成人爽A毛片在线视频淮北| 五月天丁香婷婷亚洲欧洲国产| 亚洲欧美色αv在线影视| 国产精品自拍视频入口| 色哟哟www网站入口成人学校| 白丝乳交内射一二三区| 国产精品美女久久久久久麻豆| 福利无遮挡喷水高潮|