        水處理過濾器有5只閥門,進水閥(Q0.0),出水閥(Q0.1),反洗進水閥(Q0.2),反洗出水閥(Q0.3),排污閥(Q0.4)

        有三種工作狀態:
            (1)過濾(M0.0),開進水閥(Q0.0),出水閥(Q0.1),    (2)反洗(M0.1),開反洗進水閥(Q0.2),反洗出水閥(Q0.3)

            (3)排污(M0.2),開進水閥(Q0.0),排污閥(Q0.4)

        控制要求:

            系統在自動狀態下(I0.0),過濾60秒(C0),反洗30秒(C1),排污60秒(C2),周而復始.當差壓信號(I0.1)來時,延時20秒(T37),

        也反洗30秒,排污60秒,再過濾60秒(C0),反洗30秒,排污60秒,LAD如下圖
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-02-17 09:22
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        圖片:
        貼圖網絡1~10
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-02-17 09:23
        無差壓信號時,可按要求達到控制.有差壓信號(I0.1)接通,即網絡5

        中T37開點接通,SET(M0.1)開始反洗,RSET(M0.0)結束過濾,由于實際工況下,

        反洗一開始,差壓信號就會消失.于是使(I0.1)斷開,可是SET(M0.1),RSET(M0.0)

        指令不執行了,而且網絡3中的SET(M0.0)卻在執行.這是為什么?即差壓信號來后,又消失,

        不會進行反洗又去過濾了.按圖中思路,怎樣改動,可達到控制要求?
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-02-17 11:02
        硬傷是,I0.1壓差信號來后又消失,反洗不能進行,又開始過濾了.

        這也是監控的結果
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-02-17 15:28
        引用
        引用第7樓sjm213于2009-02-17 13:19發表的  :
        我的理解是,反洗前出現壓差后,I0.1會一直有信號,此時啟動反洗程序,反洗剛剛開始進行I0.1的信號就沒有了。
        這不是I0.1信號不穩定的原因,而是正常的現象。
        并且程序中只要是SET M0.1了,那么M0.1應該能保持住,不管此時I0.1是ON還是OFF。除非執行了RST M0.1才會不在反洗。


        .......

        反洗剛剛開始進行I0.1的信號就沒有了,這確實是正常現象.有差壓說明,過濾器堵塞了,

        用T37延時說明長時間堵塞,就需要反洗.一反洗差壓信號就不會保持

        實際監控時,確實由于I0.1,引起了SET M0.1,但是I0.1不保持,還沒有執行RST M0.1(結束反洗),就SET M0.0又開始過濾了

        至于我用C0加SM0.5替代TON, 是因為實際運行時,是過濾24小時, 反洗5分鐘,再排污,1分鐘.

        24小時對于TON 不方便表示
        foxplc
        水到渠成
        級別: 家園常客
        精華主題: 2 篇
        發帖數量: 504 個
        工控威望: 628 點
        下載積分: 4239 分
        在線時間: 112(小時)
        注冊時間: 2007-08-09
        最后登錄: 2021-11-22
        查看foxplc的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-02-20 11:23
        可以上傳
        附件: 精密過濾器控制程序3.rar (8 K) 下載次數:56

        主站蜘蛛池模板: 国产情精品嫩草影院88av| 人人做人人妻人人精| 91密桃精品国产91久久| 94人妻少妇偷人精品| 国产精品久久久久久无毒不卡 | 日韩美少妇大胆一区二区| 人妻少妇精品无码专区二区| 国产精品揄拍一区二区久久| 亚洲AV无码专区亚洲AV桃| 亚洲欧美综合中文| 国产av无码专区亚洲aⅴ| 亚洲国产呦萝小初| 午夜在线不卡| 2020久久国产综合精品swag| 一区二区三区四区自拍偷拍| 日夜啪啪一区二区三区| 亚洲日韩一区二区一无码 | 中日韩中文字幕一区二区| 美日韩在线视频一区二区三区 | 亚洲欧美人成电影在线观看| 人妻饥渴偷公乱中文字幕| 国产精品一区二区在线| 精品亚洲男人一区二区三区| XXXXXHD亚洲日本HD| 国产精品久久久久7777| 一本色道久久88精品综合| 久久人妻av一区二区三区| 97国产一区二区精品久久呦| 国产一区二区在线观看粉嫩 | 一本大道av人久久综合| 麻豆成人久久精品二区三| 日韩放荡少妇无码视频| 午夜成人无码免费看网站| 亚洲少妇人妻无码视频| 三级黄色片一区二区三区| 日韩狼人精品在线观看| 福利视频一区二区在线| 国产国产乱老熟女视频网站97| 日本MV高清在线成人高清| 日本韩国一区二区精品| 99中文字幕国产精品|