電 力 負 荷 計 算 表                                                
                                                
附表一                                                
序號    用電設備名稱    數    量        設備功率(kW)        計算系數            計算負荷            備            注
        合    計    其中          工作的    合    計    其中          工作的    Kx    cosψ    tgψ    Pj    Qj    Sj    
                                    (kW)    (kVAr)    (kVA)    
    1#變壓器                                            
1    電梯    6             93    0.7    0.8    0.75     65.1    48.83         
2    事故照明                54    0.8    0.8    0.75     43.2    32.40         
3    人防照明及設備動力                36    0.8    0.8    0.75     28.8    21.60         
4    地下室送風風機等                27    0.8    0.8    0.75     21.6    16.20         
5    設備用房照明                10    0.8    0.8    0.75     8    6.00         
6    配電間電力                25    0.8    0.8    0.75     20    15.00         
7    屋頂節日燈照明                90    0.9    0.8    0.75     81    60.75         
7    消防中心                12    1    0.8    0.75     12    9.00         
8    生活水泵                67.5    0.8    0.8    0.75     54    40.50         
9    c棟12~21層公寓電源                288    0.55    0.8    0.75     158.4    118.80         
    小  計                702.5                492.1    369.08         
    乘以同時系數                                            
    Ky=0.92  Kw=0.95                                452.732    350.62         
    無功補償                                    -180.00         
    補償后                        0.94         452.732    170.62     483.82     選用一臺SG10-630KVA
    變壓器容量                                        630.00     變壓器,其效率為76.8%
    變壓器損耗                                5    24.19         
    10KV側                        0.92        457.732    194.81     497.46     
    變壓器負荷率                                        0.768