        我是個電工學徒有個低級問題想問問各位哥們!現有75KW電機一臺!我想用Y—三角啟動!
        但不知道該選用多大的線和接觸器與熱繼電器才適合(我們廠一直是用DELIXI的CJ20系列)!
        急用懇請哥們指點一二!
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-03-25 21:41
        引用
        引用第6樓a8897044于2009-03-25 11:18發表的  :
        35MM就好了吧 為什么要70或則90的線啊?

        35mm絕對小了,
        75KW用:多股銅心錢50MM,選用兩個95A這兩個接觸器并聯用作三角形聯結用,一個65A的接觸器作Y形用!
        45KW用:多股銅心錢35MM,選用兩個80A這兩個接觸器并聯用作三角形聯結用,一個50A的接觸器作Y形用!
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-03-25 21:44
        引用
        引用第9樓雪花飄飄于2009-03-25 19:27發表的  :
        75KW的電機選用35平  50平的電纜。交流接觸器選用300A的。熱繼電器選用150-170即可。
        個人看法。

        交流接觸器選用300A的太大了
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-03-25 21:49
        圖片:
        75KW    大約是150A左右用95A的接器器正好
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-03-31 20:59
        難道說,我公司里面有好幾臺空壓機都是75KW的電動機用線有問題???公司用的是臺灣產復盛空壓機,臺灣的配線應該很標準的!
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-04-02 21:45
        引用
        引用第32樓綠洲于2009-03-31 21:28發表的  :
        教你一招。估算1KW=2A 銅線mm2=5A  由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 電線沒有30型號 所以選35mm2的銅線 又因星三角控制用6根線 每根電線只承受一半的電流。故選17.5mm2 有時沒有的型號 只有選25mm2的了
        zgf889
        走別人的路,讓別人走投無路
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 620 個
        工控威望: 718 點
        下載積分: 1356 分
        在線時間: 482(小時)
        注冊時間: 2007-10-21
        最后登錄: 2025-12-14
        查看zgf889的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-04-02 21:47
        引用
        引用第32樓綠洲于2009-03-31 21:28發表的  :
        教你一招。估算1KW=2A 銅線mm2=5A  由此可知75KW=150A 150A/5=30mm2 電線沒有30型號 所以選35mm2的銅線 又因星三角控制用6根線 每根電線只承受一半的電流。故選17.5mm2 有時沒有的型號 只有選25mm2的了


        是不是120mm2的線就是*5=600呢?
        300mm2的線就是*5=1500A呢?
        樓主錯了,要知道導線是非線性的!

        主站蜘蛛池模板: 午夜免费视频国产在线| 日本三级香港三级三级人妇久| 国产精品入口麻豆| 高清不卡一区二区三区| 精品人妻午夜福利一区二区 | 亚洲色一色噜一噜噜噜| 无码人妻丝袜在线视频红杏| 激情综合五月网| 国产一级片内射在线视频| 日韩av裸体在线播放| 国产午夜视频在线观看| 亚洲精中文字幕二区三区| 亚洲精品二区在线播放| 欧美伦费免费全部午夜最新| 欧美肥老太交视频免费| 亚洲天堂av 在线| 亚洲高清日韩heyzo| 欧美成人性色一区欧美成人性色区| 中文无码妇乱子伦视频| 99久久婷婷国产综合精品青草漫画| 人妻夜夜爽天天爽三区麻豆av| 国产午夜福利av在线麻豆| 熟女乱一区二区三区四区| 亚洲和欧洲一码二码三码| 116美女极品a级毛片| 芳草地社区在线视频| 亚洲AV无码精品色午夜果冻| 亚洲熟妇精品一区二区| 国产在线精品中文字幕| 国内少妇人妻偷人精品| 国产精品久久国产精麻豆99网站| 中文字幕av国产精品| 国产白袜脚足j棉袜在线观看| 国产999久久高清免费观看| 蜜桃在线免费观看网站| 人妻少妇无码精品专区| 中文字幕日韩一区二区不卡| 国产一级小视频| 干老熟女干老穴干老女人| 亚洲av男人电影天堂热app| 久久久亚洲欧洲日产国码农村|