        樓主  發表于: 2009-04-04 10:34
        [post]一、            常斷標志是什么意思?什么情況下可以用常斷標志,常斷標志位在什么時候接通呢?
        1.P_OFF位(常開)在什么情況下都不會導體的,一般用于處理不允許置ON的情況
        例如,CNT指令,如果客戶不允許在任何情況復位,那么在RESET端傳常開的P_OFF

        2.另外,實際常閉的P_OFF就等于常開的P_ON
        二、請問CP1H的PID運算能不能控制同一個電機的正反轉(開關量控制),或者用其它指令可以實現?
        PID運算后的輸出量是個連續的量,哪怕是開關量輸出的PID控制,輸出的也是占空比,這樣是無法直接實現正反轉的,您需要再用比較功能來實現正反轉,例如,芇ID輸出量大于50%時,讓電機正傳,反之則反轉
        三、我考慮的是用PID指令接收4-20mA信號,但是因為PID需要設定目標值,而我僅需要設定一個目標范圍,4-20mA對應該設定目標范圍,PID指令將運算結果輸出給對應的繼電器,但是不知道PID指令的輸出是如何變化的,所以覺得很頭疼;我看了關于PTO指令,但它只能輸出給一個繼電器,而我需要幾個繼電器同時接收脈沖信號。
        你可以把這個目標范圍經過處理后變成一個點給設定值。PID輸出當然是根據比例積分微分運算后給出的,進行的是一個自動的控制,所以沒有固定值,如果你需要固定的輸入對應固定的輸入的話,直接用定標做就可以,沒有必要用PID。TPO指令給一個輸出,而一個輸出只要功率夠可以連多個繼電器,但問題就是你說的同一個信號控制的多個繼電器,怎么可能有些是高電平有些是低電平,他們的電平肯定是一致的。如果要不一致,就再用其他的PLC輸出點串到各自回路里分別控制,但關鍵是什么時候需要哪個繼電器ON,什么時候需要哪個繼電器OFF,這個邏輯一定要事先自己清楚并寫到PLC程序里。
        四、請問PID運算的輸出是否可以正反轉控制?如果可以用什么指令?
        一條PID指令只能是正轉控制或者反轉控制,不能正反轉同時控制,像你這種情況用兩條PID指令就可以了
        五、該控制方式用于工業熱處理爐窯,其主要工作原理為:輸入4-20mA信號,4-11mA為一個處理區間(冷卻動作),11-13mA為死區(不需要動作),13-20mA為另一個處理區間(加熱動作)。當處于加熱區間時,13-20mA對應0-100%輸出,但此0-100%輸出需轉換為周期10s的脈沖輸出,假設需要4個繼電器輸出點,隨著輸入信號的大小,4個繼電器需要不同方式工作,信號大時4個都工作,信號比較小時,要求每個繼電器間歇式輪換工作;對于冷卻區間,則輸入信號與輸出成反比。不知道使用CP1H該如何編程,謝謝

        信號大時4個都工作,信號小時每個繼電器間歇式輪換工作,什么時候算信號大,什么時候算信號小?間歇輪換工作具體是以多少時間為間隔輪換的?冷卻區間的反比具體是如何比的?加熱用正比,冷卻用反比,那么就是說不需要用PID控制?冷卻的時候是不是用的其他控制設備,輸出需要轉換成脈沖嗎
        六、小數和浮點的儲存 在OMRON的PLC中小數如何儲存在DM區中,如十進至的17.625存入DM區中,它是如何存的,小數是如何化為2進制的。
        2 浮點數和小數是一個概念嗎?
        3 我如果用小數進行運算,是否必須用浮點運算指令,還是把小數轉為浮點數在進行運算,如何轉化呢?
        1.是按照浮點數的格式存在連續的兩個通道里,也就是用32位的2進制表示一個浮點數,兩個通道一共32位(0-31),最高位表示符號,23-30位表示指數,0-22位是尾數。
        2.在OMRON的PLC里按照以上格式使用的數據就是浮點數,因為浮點數包含小數部分,所以如果要用到比較復雜的精確的小數計算的,基本都用浮點數
        3.復雜的都用浮點數,如果簡單的只需要一位或兩位小數的,可以考慮把整數放大10倍或100倍計算,結果也能保留小數,但數據本身還是16進制或BCD碼的,只是你自己知道最后的一位或兩位是小數。這種方法的前提是數據計算時位數要夠。
        七、程序中間有一條TXD指令,假設發送數據時間為50ms,PLC執行TXD指令應該是小于50ms的吧,請問是等我的數據發送完成之后再執行TXD以后的的指令嗎?也就是說50ms以后
        TXD的執行是外設服務時間去處理的

        實際在程序執行中,TXD的指令執行時間256個字節,例如CP1H只要1.2ms
        執行完成后,馬上執行下個指令

        最后,一個掃描周期的程序執行完成,到達外設服務時間后才發送數據
        這個時間就比前面指令執行時間要長,具體要看字節數,一般十幾或是幾十ms,如果一個掃描周期的外設發送不完,那么下個掃描周期的外設服務時間繼續發送
        八、1、在CP1H中設定模擬量的量程有6000和12000之分,這個是怎么確定的?
        2、在PID運算中,我如果做了一個PIDA的指令,是每次在啟動PID時要調整一下,還是第一次調整后(把調整后的參數修改后寫入原來的PID里),以后啟動時就不要再調整了,以后的動作是一樣的
        1.6000和12000是分辨率,也就是把輸入信號例如4-20ma分成6000份或者12000份。具體設置就是在軟件的設置里的內建ADDA這一欄的最上面選擇6000或12000,然后下載下去斷電上電就可以了
        2.如果系統不經常發生變化,就不需要每次都整定了,直接啟動PID控制就可以了
        九、脈沖設定用4位8421碼來設定,輸出用PLS2,PLC讀入的是16進制的,
        如何轉換成10進制,即如果設定是1234個脈沖,則PLS2輸出也是
        1234個脈沖,而不是4660個脈沖。
        PLS2脈沖輸出指令,設定的脈沖數、加減速率、目標頻率等都是16進制的。
        是把PLC讀取到的16進制數做為PLS2指令設定的脈沖數嗎?
        如果輸入的“1234”是16進制數,直接把該16進制數做為PLS2
        [/post]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(鄉巴佬鄉巴佬) 熱心助人!
        tianmingg
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看tianmingg的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-04-15 09:43
        hehehaoma

        主站蜘蛛池模板: 日韩人妻无码精品久久| 国产精品线在线精品| 国产在线中文字幕精品| 麻豆一区二区三区蜜桃免费| 不卡在线一区二区三区视频| 人妻系列中文字幕精品| 亚洲一区二区三区蜜桃臀| 免费AV手机在线观看片| 亚洲国产一区二区三区久| 国模在线视频一区二区三区| 国产乱码精品一区二三区| 精精国产XXX在线观看| 亚洲人成网线在线播放VA| 国产剧情视频一区二区麻豆 | 国产不卡精品视频男人的天堂| 欧美肥老太牲交大战| 色狠狠综合天天综合综合| 久热这里有精品免费视频| 亚洲国产成人精品女人久久久| 在线精品国产成人综合| 午夜福利精品国产二区| 亚洲国产成人自拍视频网| av在线播放无码线| 亚洲精品乱码久久久久久按摩高清| 亚洲精品韩国一区二区| 亚洲精品国产av成人网| 亚洲av高清一区二区三| 99精品国产一区二区三| 国产国语一级毛片| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020老熟妇| 激情在线网| 久久国产自拍一区二区三区| 在线a级毛片无码免费真人| 午夜射精日本三级| 国产中文字幕久久黄色片| 丝袜美腿亚洲综合第一页| 日韩人妻少妇一区二区三区 | 亚洲精中文字幕二区三区| 国产一国产精品免费播放| 久久亚洲精品中文字幕无| 在线午夜精品自拍小视频|