看到個工程圖紙  三線制溫度模擬量輸入模塊 4通道  站號1號  接在后面的為什么就是從5號站開始了呢?
這工程用到 25個站點
0號 PLC  
1號  5.6.7.8.9.10   
11號 15.16.17.18.19.20.21.22.23.24. 
25號 PLC  
1.11號都是模擬量模塊 25號是PLC  其他都是輸入 輸出模塊站點
為什么沒有 2 .3.4   12.13.14  站點呢?
0號PLC輸入輸出才從X020~Y3C0     X000~X01F被通訊HMI占用       遠程5號模塊的輸入 直接就是以X480開始了 
當中的都分配給模擬量模塊了?