        大牛們:我問一個問題。繼電器輸出的PLC可以接220V的交流,它的輸出電流大概有2A,如果我直接輸出接觸器,不通過中間繼電器轉一下的話,是不是說流過這個接觸器線圈的電流最大為2A,但是好像很多接觸器都沒有提到線圈的電流為多少,只說了觸點的電流。所以怎樣判斷要不要加中間繼電器,還是直接接接觸器呢?
        baoshizhi
        級別: VIP會員
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 486 個
        工控威望: 529 點
        下載積分: 2230 分
        在線時間: 201(小時)
        注冊時間: 2006-08-21
        最后登錄: 2014-07-20
        查看baoshizhi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-04-24 12:35
        三菱:
        S-N150的接觸器的線圈功率是24VA,瞬時功率是270VA.
        S-N400的接觸器的線圈功率是50VA,瞬時功率是440VA.
        S-N800的接觸器的線圈功率是90VA,瞬時功率是790VA.

        S-N400的接觸器(及以上)不要直接用PLC的繼電器驅動。

        其他品牌要看相關資料。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(YMMFA) 熱心助人!

        主站蜘蛛池模板: 国产成人午夜精品影院| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 国产精品中文av专线| 国产亚洲精品一区在线播放| 国产伦一区二区三区精品| 最近免费中文字幕mv在线视频3| 99在线国内在线视频22| 人妻激情乱人伦视频| 亚洲av成人在线一区| 无码日韩精品一区二区三区免费 | 欧美日韩国产精品爽爽| 日韩国产成人精品视频| 国产无套中出学生姝| 国产老熟女无套内射不卡| 九九在线中文字幕无码| 精品国产午夜福利在线观看| 国产成人高清精品免费软件| 国产午夜福利精品视频| 野外少妇被弄到喷水在线观看| 国产精品自产拍在线观看花钱看 | 人人爽人人模人人人爽人人爱| 国产中文字幕精品视频| 日韩中文字幕亚洲精品| 国产高潮大叫在线观看| 亚洲综合国产精品第一页| 乱人伦人妻精品一区二区| 性欧美videofree高清精品| 又大又黄又粗高潮免费| 亚洲欧洲日产国码综合在线| 国产睡熟迷奷系列网站| 99偷拍视频精品一区二区| 欧美成人精品手机在线| 日本中文字幕一区二区三| 亚洲精品成人一二三专区| 久久AV中文综合一区二区| 免费观看日本污污ww网站69| 国产精品自在欧美一区| 久久国产免费直播| 尤物视频色版在线观看| 97se综合| 久久精品国产亚洲AV麻|