        各位請幫忙分析一下!
        我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
        假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
        1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
        我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
        2,使用回原點指令。ZRN
        但是我有疑問。
        首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
        在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

        請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
        jackal
        索馬里海盜
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 657 個
        工控威望: 1006 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 452(小時)
        注冊時間: 2008-06-21
        最后登錄: 2025-08-22
        查看jackal的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-05-31 19:00
        每次斷電之后  都會一下原點
        kingfeng1983
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-05-31 19:02
        樓上,我說的斷電是指意外情況,
        我也不想斷電的,沒辦法,
        jackal
        索馬里海盜
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 657 個
        工控威望: 1006 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 452(小時)
        注冊時間: 2008-06-21
        最后登錄: 2025-08-22
        查看jackal的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-05-31 19:17
        意外斷電 難道不要回原點了嗎?       回一下原點  不就OK 了  
        kingfeng1983
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看kingfeng1983的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-06-01 07:36
        樓上,是需要回原點,可是在1中,我的脈沖數會丟失,無法準確回原點
        流灑
        我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 217 個
        工控威望: 388 點
        下載積分: 2733 分
        在線時間: 122(小時)
        注冊時間: 2008-05-03
        最后登錄: 2022-04-01
        查看流灑的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-06-01 11:04
        伺服回原點可以用帶電池的放大器,記錄斷點電之前的機器進給值 也就是絕對值控制系統,只要你原位設置好了 用絕對值指令定位,就是自動比較當前值和原位,從而且確定要移動到的坐標 所以不需要考慮方向
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1468 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-06-01 11:05
        1不行,失電后的滑行PLC不知道,誤差難免!
        2PLC不知道方向,你知道就行了。指令不具備DOG搜索,原點回歸請從近點前端開始。到位后清零!
        編程手冊335頁樣例,可參考!
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
        daizhi
        一師一地一時一法
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 1468 個
        工控威望: 1376 點
        下載積分: 3901 分
        在線時間: 2976(小時)
        注冊時間: 2007-05-31
        最后登錄: 2023-11-27
        查看daizhi的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-06-01 11:30
        對ZRN了解還不透徹的話,可參考FX3U的定位篇,第6.3節較詳細些!
        liyf88cn
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 80 個
        工控威望: 206 點
        下載積分: 511 分
        在線時間: 133(小時)
        注冊時間: 2007-07-19
        最后登錄: 2025-07-29
        查看liyf88cn的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-06-02 14:04
        其實可以設備,機器不回原點,不能啟動機器,那么運行中斷電,就必須回原點才能啟動。原點是指你以哪個點做為原點,回原點就朝哪個方向運行。

        主站蜘蛛池模板: 午夜高清福利在线观看| 中文字幕精品亚洲二区| 377P欧洲日本亚洲大胆| 亚洲国产精品视频一二区| 久久精品久久精品久久精品| 亚洲码与欧洲码区别入口| 在线中文字幕国产精品| 日韩乱码人妻无码中文字幕视频 | 国产亚洲制服免视频| 99久久成人亚洲精品观看| 国产一区二区日韩在线| 国产亚洲欧美精品久久久| 日韩精品中文字幕国产一| 国产日韩入口一区二区| 久久久久久久久久久久中文字幕 | 91久久亚洲综合精品成人| 日韩一区二区黄色一级片| 国内精品免费久久久久电影院97| 午夜福利偷拍国语对白| 国产地址二永久伊甸园| 欧美人与动牲交A免费观看| 国产精品亚洲二区在线播放| 人妻少妇精品中文字幕| 一区二区和激情视频| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 香港日本三级亚洲三级| 亚洲欧洲日韩精品在线| 国产精品中文字幕综合| 久久毛片少妇高潮| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天5| 国产睡熟迷奷系列网站| 精选国产av精选一区二区三区| 高潮潮喷奶水飞溅视频无码| 国产亚洲精品一区二区无| 日韩精品亚洲精品第一页| 九九热在线精品视频观看| 久久这里只有精品好国产| 国产精品亚洲综合一区二区| 亚洲综合精品一区二区三区| 国产精品深夜福利在线观看| 亚洲综合国产激情另类一区|