        [轉帖]S7-200工程量轉換的方法
        1、    基本概念

        我們生活在一個物質的世界中。世間所有的物質都包含了化學和物理特性,我們是通過對物質的表觀性質來了解和表述物質的自有特性和運動特性。這些表觀性質就是我們常說的質量、溫度、速度、壓力、電壓、電流等用數學語言表述的物理量,在自控領域稱為工程量。這種表述的優點是直觀、容易理解。在電動傳感技術出現之前,傳統的檢測儀器可以直接顯示被測量的物理量,其中也包括機械式的電動儀表。

        2、標準信號

        在電動傳感器時代,中央控制成為可能,這就需要檢測信號的遠距離傳送。但是紛繁復雜的物理量信號直接傳送會大大降低儀表的適用性。而且大多傳感器屬于弱信號型,遠距離傳送很容易出現衰減、干擾的問題。因此才出現了二次變送器和標準的電傳送信號。二次變送器的作用就是將傳感器的信號放大成為符合工業傳輸標準的電信號,如0-5V、0-10V或4-20mA(其中用得最多的是4-20mA)。而變送器通過對放大器電路的零點遷移以及增益調整,可以將標準信號準確的對應于物理量的被檢測范圍,如0-100℃或10-100℃等等。這是用硬件電路對物理量進行數學變換。中央控制室的儀表將這些電信號驅動機械式的電壓表、電流表就能顯示被測的物理量。對于不同的量程范圍,只要更換指針后面的刻度盤就可以了。更換刻度盤不會影響儀表的根本性質,這就給儀表的標準化、通用性和規模化生產帶來的無可限量的好處。

        3、數字化儀表

        到了數字化時代,指針式顯示表變成了更直觀、更精確的數字顯示方式。在數字化儀表中,這種顯示方式實際上是用純數學的方式對標準信號進行逆變換,成為大家習慣的物理量表達方式。這種變換就是依靠軟件做數學運算。這些運算可能是線性方程,也可能是非線性方程,現在的電腦對這些運算是易如反掌。

        4、信號變換中的數學問題

        信號的變換需要經過以下過程:物理量-傳感器信號-標準電信號-A/D轉換-數值顯示。

        聲明:為簡單起見,我們在此討論的是線性的信號變換。同時略過傳感器的信號變換過程。

        假定物理量為A,范圍即為A0-Am,實時物理量為X;標準電信號是B0-Bm,實時電信號為Y;A/D轉換數值為C0Cm,實時數值為Z。

        如此,B0對應于A0,Bm對應于Am,Y對應于X,及Y=f(X)。由于是線性關系,得出方程式為Y=(BmB0)*(XA0)/(AmA0)+B0。又由于是線性關系,經過A/D轉換后的數學方程Z=f(X)可以表示為Z=(CmC0)*(XA0)/(AmA0)+C0。那么就很容易得出逆變換的數學方程為X=(AmA0)*(ZC0)/(CmC0)+A0。方程中計算出來的X就可以在顯示器上直接表達為被檢測的物理量。

        5、PLC中逆變換的計算方法

        以S7200和4-20mA為例,經A/D轉換后,我們得到的數值是6400-32000,及C0=6400,Cm=32000。于是,X=(AmA0)*(Z6400)/(320006400)+A0。

        例如某溫度傳感器和變送器檢測的是10-60℃,用上述的方程表達為X=70*(Z6400)/2560010。經過PLC的數學運算指令計算后,HMI可以從結果寄存器中讀取并直接顯示為工程量。
        設plc輸入植為AIW,實際顯示的溫度是X,溫度比例系數(溫度的刻度值);溫度變化范圍是下限A1,上限A2。、
        演化計算方法:溫度刻度值Y=(32000—6400)/(A2—A1)
                 AIW=溫度顯示值X * 溫度刻度值Y    +6400
                 AIW—6400=溫度顯示值X * 溫度刻度值Y
                 溫度顯示值X =(AIW—6400)/ 溫度刻度值Y
                 將數值代入公式
        則X=(AIW—6400)*(A2—A1)/25600+A1

        6400的由來:因傳感器是0mA—20Ma, plc輸入值范圍是0—32000,所以每mA的刻度值是32000/20mA(也就是1600);但大部分傳感器實際是4mA—20mA(4mA下沒有電流值),所以要先預留出4mA的電流值6400


        用同樣的原理,我們可以在HMI上輸入工程量,然后由軟件轉換成控制系統使用的標準化數值。

        在S7200中,(Z6400)/25600的計算結果是非常重要的數值。這是一個0-1.0(100%)的實數,可以直接送到PID指令(不是指令向導)的檢測值輸入端。PID指令輸出的也是0-1.0的實數,通過前面的計算式的反計算,可以轉換成6400-32000,送到D/A端口變成4-20mA輸出。

        以上講述的是PLC中工程量轉換的基本方法,程序的編寫則因人、因事而異。但是萬變不離其衷。如果大家感興趣,我可以給出自己編寫的程序供大家參考,同時也希望各位網友不吝賜教、互相交流

        這是我稍加修改后的帖子,希望能對和我一樣的新人有所幫助。
        34272999
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 58 個
        工控威望: 243 點
        下載積分: 630 分
        在線時間: 20(小時)
        注冊時間: 2007-08-12
        最后登錄: 2017-06-06
        查看34272999的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-06-23 23:54
        學習了,謝謝!!

        主站蜘蛛池模板: 国产理论精品| 国产中文99视频在线观看| 69精品丰满人妻无码视频a片| 成年在线观看免费人视频| 99爱视频精品免视看| 中文文字幕文字幕亚洲色| 国产精品亲子乱子伦XXXX裸| 久色伊人激情文学你懂的| 丝袜国产一区av在线观看| 国内精品视频区在线2021| 青青草视频华人绿色在线 | 97精品久久久大香线焦| 婷婷五月综合丁香在线| 日韩av在线一卡二卡三卡| 青青草国产精品日韩欧美| 色视频在线观看免费视频 | 成人免费AV一区二区三区| 亚洲AV福利天堂在线观看| 欧美激情一区二区三区高清视频| 67194熟妇在线观看线路| 久久99精品国产麻豆婷婷| 国产午夜亚洲精品福利| 亚洲日韩一区二区一无码 | 欧美性大战xxxxx久久久√| 亚亚洲视频一区二区三区| 99久久机热/这里只有精品| 亚洲av色在线播放一区| 99久久精品久久久久久婷婷| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁| 国产精品深夜福利免费观看| 人妻久久久一区二区三区| 老太脱裤子让老头玩xxxxx| 在线不卡免费视频| 日韩欧国产美一区二区在线| 国产一码二码三码区别| 久久久精品2019中文字幕之3| 影音先锋女人AA鲁色资源| 国产精品乱子伦xxxx| 国产精品一区中文字幕| 国内精品久久久久影院日本| 亚洲欧美日韩综合久久久|