        公司有一臺溫度控制加溫設備因為接錯電源,本來是110V的交流卻用了220V交流,把變壓器燒壞了,現在換了一個上去,輸出功率只比原來的小一點,但當上電啟動后,數碼管顯示值就會不停閃爍,大概為1次/秒,控制板上的單片機是通過光電耦合來控制外面的繼電器的,從而實現控制發熱管,但其狀態不穩定,即一會有輸出一會沒輸出,當我把繼電器的控制信號線取消后,輸出一切正常,數碼管顯示值也不閃了,請問各位大俠,這是怎么回事?
        [ 此帖被蝶戀花在2009-07-02 09:00重新編輯 ]
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3350 個
        工控威望: 3201 點
        下載積分: 70832 分
        在線時間: 1610(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-12-23
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-06-30 14:44
        電壓升高,燒毀的.請用排除法吧.樓主把輸出繼電器拆掉,能夠穩定可能是單片機輸出光藕部分性能不良,一個回路一個回路的切換,看問題在那里.同時監測板上各個供電電源回路,故障時的變化值是否正常.

        主站蜘蛛池模板: 丰满人妻一区二区三区视频| 亚洲国产精品综合福利专区| 综合人妻久久一区二区精品| 亚洲国产色播AV在线| 日韩精品视频精品视频| 国产av不卡一区二区| 国产精品小粉嫩在线观看 | 免费无码又爽又刺激高潮的app| 丝袜足控一区二区三区| 国产美女深夜福利在线一| 嫩草研究院久久久精品| 亚洲第一视频区| 亚洲欧美高清在线精品一区二区| 国产精品一区二区久久| 国产乱码日韩精品一区二区| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 在线观看热码亚洲av每日更新| 欧美成人午夜在线观看视频| 成人无码视频在线观看免费播放| 亚洲综合一区二区精品导航| 98精品全国免费观看视频 | 精品国产高清中文字幕| 一级欧美一级日韩片| 国产成人精彩在线视频| 蜜臀在线播放一区在线播放| 国产一区二区三区尤物视频| 人妻va精品va欧美va| 久久欧洲精品成av人片| 精品国产一区二区三区国产馆| 精品国产911在线观看| 国产小受被做到哭咬床单GV| 国产av剧情无码精品色午夜| 久久综合伊人77777| 国产av巨作丝袜秘书| 日本不卡的一区二区三区| 国产精品亲子乱子伦XXXX裸| 亚洲乱色熟女一区二区蜜臀| 國產尤物AV尤物在線觀看| 国产福利午夜十八禁久久| 黑人av无码一区| 越南毛茸茸的少妇|