        樓主  發表于: 2009-07-01 17:59
        今天去檢查一個三相電機的線電流,實測一個三相380v\3kw\4極的電機線電流只有4.5安左右,請問線電流(注意是線電流)的計算方法,
        注明:原標示標為額定電流為6.8安
        [ 此帖被lhs64987572在2009-07-02 08:19重新編輯 ]
        qinshengyue
        是我,別開槍!
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 717 個
        工控威望: 1216 點
        下載積分: 31304 分
        在線時間: 1235(小時)
        注冊時間: 2009-04-09
        最后登錄: 2025-12-10
        查看qinshengyue的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-07-01 18:34
        I=P/U×√3×cosφ(A)
        線電流和相電流是指測量電流或實際電流。
        線電流是相電流的根號3倍。
        在額定電壓、額定輸出功率情況下,普通三相電機的額定電流是指用鉗形表測量的單相的線電流.
        實測電機線電流只有4.5安左右,那是因為你測量時的情況非如上情況.輕載時,重載時實測電流肯定是不同的啊!
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚

        主站蜘蛛池模板: 亚洲中文字幕一区精品自| 亚洲日本韩国欧美云霸高清| 免费人成再在线观看网站| www射我里面在线观看| 四虎成人精品永久网站| 小污女小欲女导航| 91精品国产午夜福利| 中国少妇嫖妓BBWBBW| 亚洲大成色www永久网站动图| 中文人妻AV高清一区二区| 国产在线观看网址不卡一区| 国产精品成人免费视频网站京东| 日本高清一区二区在线观看| 日韩精品高清自在线| 开心激情站开心激情网六月婷婷| 老司机精品成人无码AV| 欧美极品色午夜在线视频| 免费国产裸体美女视频全黄| 亚洲中文无码手机永久| 久久精品蜜芽亚洲国产AV| 色老99久久精品偷偷鲁| 精品国产久一区二区三区| 综合激情丁香久久狠狠| 精品无码老熟妇magnet| 久久国产精品一国产精品金尊| 免费观看全黄做爰的视频| 韩国18禁啪啪无遮挡免费| 国产一区在线观看不卡| 国产69精品久久久久久妇女迅雷| 欧美精品一区二区三区中文字幕| 亚洲乱理伦片在线观看中字| 极品蜜臀黄色在线观看| 国产熟女丝袜av一二区| 亚洲小说乱欧美另类| 成 人免费va视频| 成人永久免费A∨一级在线播放 | 亚洲av激情一区二区| 东京热加勒比无码少妇| 精品一卡2卡三卡4卡乱码精品视频| 国产精品人成在线观看免费 | 国产av丝袜熟女一二三|