        正在調試J3B的變頻器,由于是日本訂單,所以接線按三菱的手冊要求接線, 在主電源L1,L2,L3 MCCB后加上接觸器MG后接在J3B上,控制電源L11,L21從MCCB接到J3B上,送電時,MCCB合上,接觸器沒有合上,這時J3B顯示E9, 合上接觸器后,閃爍AB后J3B正常,可是保護動作后,接觸器斷開,J3B顯示了10(低電壓警報),合上接觸器后,J3B的警報沒有自動復位,需要關閉MCCB后才會復位!


        問題1:正常在接觸器斷開后,應顯示E9,不知為何顯示10? 因為是無電(0V),而不是低電壓(低于ACV160)
                2:接觸器合上后,J3B電壓正常,但是10并沒有復位,應如何處理?
        [ 此帖被lin1010在2009-07-08 18:55重新編輯 ]
        lin1010
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 90 個
        工控威望: 325 點
        下載積分: 2030 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2009-05-14
        最后登錄: 2019-12-20
        查看lin1010的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-07-06 12:50
        奇怪! 這個問題是很容易碰到的! 為什么沒有解決方案??
        lin1010
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 90 個
        工控威望: 325 點
        下載積分: 2030 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2009-05-14
        最后登錄: 2019-12-20
        查看lin1010的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-07-06 22:01
        E9 主電路沒供電
        10 主電路低電壓,

        打電到熱線,說是可能由于M2094位的狀態會取決于故障的種類! 還沒試過!

        樓上daizhi, 能否說詳細些, 我沒有三菱的樣本J3B!
        lin1010
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 90 個
        工控威望: 325 點
        下載積分: 2030 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2009-05-14
        最后登錄: 2019-12-20
        查看lin1010的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-07-07 14:22
        M2094是運動PLC的Servo ON標志位!

        還沒有找到為什么明明是主電源斷開故障E9,可出現的是10低電壓的故障!

        現在對前置接觸器的用法很不理解,取消這個會不會有什么問題?
        lin1010
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 90 個
        工控威望: 325 點
        下載積分: 2030 分
        在線時間: 43(小時)
        注冊時間: 2009-05-14
        最后登錄: 2019-12-20
        查看lin1010的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-07-08 18:58
        最后在實模式的SV22附錄的說明下找到復位的方位!   伺服錯誤復位指令! 不是故障標志位!

        M3208可復位第一臺伺服器,M3228可復位第二臺的故障,....

        謝謝各位的關注!

        主站蜘蛛池模板: 日韩最新中文字幕| 色综合 图片区 小说区| 韩国三级网一区二区三区| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ一| 欧美乱妇狂野欧美在线视频| 人妻久久久一区二区三区| 欧美成人VA免费大片视频| 大尺度国产一区二区视频| 日韩精品毛片一区到三区| 欧美高清狂热视频60一70| 2021AV在线无码最新| 2020国产在线视精品在| 色偷偷一区| 99在线精品免费视频九九视| 亚洲av日韩在线资源| 91精品国产麻豆国产自产| 韩国免费a级毛片久久| 国内精品久久人妻无码不卡| 亚洲av无码专区在线厂| 婷婷丁香五月激情综合| 久久96热在精品国产高清| 狠狠躁夜夜躁无码中文字幕| 欧美成人a在线网站| 本免费Av无码专区一区| 天美传媒mv免费观看完整| 最近中文字幕mv在线视频www| 国产精品国色综合久久| 久久久久国产精品熟女影院| 国产在线国偷精品产拍| 国产一区二区三区小说| 精品无码人妻一区二区三区品| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2012| 日韩一区二区三区日韩精品| 天天做天天爱夜夜爽导航| 国产精品一区二区人人爽| 中文字幕国产精品综合| 电影在线观看+伦理片| 4399理论片午午伦夜理片| 日本国产精品第一页久久| 亚洲中文字幕久久精品品| 精品人妻av区乱码|