        本人覺得這個不是步進圖!但是如果仿真是強制接通M4為什么又可以從上而下一步一步運行呢?還有為什么時間繼電器為什么會周期性的接通呢;請大家幫我解答一下
        附件: 利用s做順控.rar (12 K) 下載次數:47
        qlin
        學過一點FX型PLC基本知識
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 527 個
        工控威望: 531 點
        下載積分: 12343 分
        在線時間: 258(小時)
        注冊時間: 2009-07-13
        最后登錄: 2019-05-13
        查看qlin的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-07-21 21:55
            將原程序用圖形貼出:




            STL S100等,表示STL接點,這是在編程軟件GX中的表示方式,FXGP中有區別。
            運行程序,若M4接通,則S100接通,其STL接點接通(第0步所在的行,簡稱0行),Y0接通,T0開始計時;
            當T0計時時間到,S20接通,其STL接點接通,Y1接通、Y0斷開,T1開始計時;
            T1計時到,S21置位接通,其21行STL接點接通,Y2通、Y1斷;T2計時到,S100接通,重復前一個循環。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(張榮熙)
      3. 僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
        qlin
        學過一點FX型PLC基本知識
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 527 個
        工控威望: 531 點
        下載積分: 12343 分
        在線時間: 258(小時)
        注冊時間: 2009-07-13
        最后登錄: 2019-05-13
        查看qlin的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-07-22 16:49
        謝謝樓主加分。
          
            我請問一下,你手上有FXGP編程軟件嗎?如果有,就可以編出“編程手冊”上的形式。
            如果是2樓所示梯形圖,可以把STL S100看成是一個接點(STL接點);這樣,Y0是接在STL接點后的,而不是直接接在母線上。而T0接的M8000也是可以去掉的,這時需用一豎線連至Y0的橫線上,而不能直接連于“母線”(語法問題);或者從語句表中修改,再轉換為梯形圖。
            T0與Y0,都由OUT指令驅動,當狀態轉換后,例如從S100接通,轉為S20接通,至下一個掃描周期,Y0、T0的執行條件斷開(即STL S100斷開),使Y0、T0復位——因為T0計時到,就可置位S20,而發生狀態轉換。
            狀態與狀態之間,例如S100與S20之間,第6步的T0常開接點,就是轉移條件,所以T0接通就會發生轉移。
          
            在S100接通時,S20、S21都是斷開的,即STL S20、STL S21接點都是斷開的,這時其后的程序塊不執行;因此雖然此時第14步、第23步的M8000是接通的,但由于STL S20、STL S21斷開,故T1、T2的執行條件不通、因此不會計時。
          
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+2(張榮熙)
      5. 僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
        qlin
        學過一點FX型PLC基本知識
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 527 個
        工控威望: 531 點
        下載積分: 12343 分
        在線時間: 258(小時)
        注冊時間: 2009-07-13
        最后登錄: 2019-05-13
        查看qlin的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-07-23 09:02
            若把STL S100看成接點,則Y0沒有直接接在母線上;
           T0的接法,只是梯形圖形式上的區別,與Y0接法效果上是一樣的(對于一些要求,如果只是應用,可遵守就行了,暫不深究;若是開發PLC產品,則例外);
           可以認為,STL接點后,若無RET指令、或者STL指令,其均是接在STL接點之后的。
        我把程序用FXGP形式表達,附圖于后,供參考。


           在第28句之前,采用了7樓的程序;之后,采用原來的程序。
           雖然在實際應用中,一般不這樣編程(7樓梯形圖);但為便于理解而想到這點,是相當不錯的。
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+3(張榮熙)
      7. 僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會

        主站蜘蛛池模板: 亚洲成女人综合图区| 精品国产成人a在线观看| 看亚洲黄色不在线网占| 国产做无码视频在线观看| 亚洲熟妇乱色一区二区三区| 99久久99这里只有免费费精品| 成在人线a免费观看影院| 一区二区三区国产综合在线| 狠狠色综合久久丁香婷婷| 国产精品成人精品久久久| 蜜臀av久久国产午夜福利软件| 久久精品国产精品亚洲综合| 69天堂人成无码免费视频| 国产普通话对白刺激| 波多野结衣高清一区二区三区| 亚洲成在人网站av天堂| 少妇宾馆把腿扒开让我添| 国产网友愉拍精品视频手机| 欧美另类 自拍 亚洲 图区| 干老熟女干老穴干老女人| 在线播放国产精品三级网| 欧美日韩一区二区三区视频播放| 鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三区| 亚洲精品国产老熟女久久 | 精品国产成人午夜福利| 国产成人午夜福利院| 熟女av一区二区三区| 女人高潮抽搐喷液30分钟视频| 91精品久久一区二区三区| 日本高清视频色欧WWW| 激情动态图亚洲区域激情| 亚洲色无码专区在线观看精品| 国产真人无遮挡免费视频| 日本国产一区二区三区在线观看| 中文字幕自拍偷拍福利视频| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 精品一区二区三区四区激情| 国产成人亚洲综合app网站| 人妻丰满熟妞av无码区| 亚洲综合一区二区三区| 福利视频一区二区在线|