        1樓  發表于: 2009-07-29 09:19
        我發現現在網上很多東西都有幾種說話
        搞得我都有時候不知道自己以前理解的對還是他們說的對
        我的理解是在三相電中不管家用還是工業只要是一個變壓器出來公用一條零線
        公用零線電流不會是三相電流值的疊加而是三相向量的疊加
        三相始終都有一個120度向量差這樣公用零線肯定等于或小于其中一條電流最大的相線
        也就是說公用零線不會因為電流的大小而選擇用截面積大于相線的電纜
        至于有沒10樓說的諧波發熱有點難,講諧波大是會引起發熱
        不過家用電的話應該不會產生那么大的諧波吧
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚
      3. 好好學習,天天向上!
        hehaiwaer
        站的更高,才可以尿的更遠。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 325 個
        工控威望: 785 點
        下載積分: 2834 分
        在線時間: 575(小時)
        注冊時間: 2009-06-10
        最后登錄: 2021-10-21
        查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-07-30 11:46
        看來這個問題真的有點懸了
        到底有沒人去做過實驗
        希望有條件的人去做個試驗
        我這里沒這條件做這個實驗
        然后把數據和實驗的結果公布一下
        再這樣討論下去也沒用
        真理還是要經過試驗來證明的
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
      5. 好好學習,天天向上!
        hehaiwaer
        站的更高,才可以尿的更遠。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 325 個
        工控威望: 785 點
        下載積分: 2834 分
        在線時間: 575(小時)
        注冊時間: 2009-06-10
        最后登錄: 2021-10-21
        查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-07-30 14:37
        圖片:
        今天找了很久找到一個我認為比較好的答案
        應該可以解決問題了

        在三相四線制系統中,各相的負載大致可分為三種情況:
        1、三相對稱負載,各相電流大小相等,相位差120°。三相電流的矢量和為零,即中線電流為零。取消中線也不會影響三相電路的工作,這就是動力電源采用三相三線制的理由。
        2、三相不對稱電阻性負載,各相電流的大小不一定相等,相位差120°,三相電流的矢量和不為零,但其大小不會超過三相中電流最大一相的電流值。
        3、三相不對稱感性和/或容性負載,各相電流的大小不一定相等,相位差也不一定是120°,此時三相電流之和不為零,即中線電流不為零,并且中線電流的大小就有可能超過其中每一相電流大小。







        覺得這公式不錯
        所以三相四線零線電流是有可能大于相線電流
        前題是只有兩相工作且其中一相應該有大功率的感性負載
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+5(sjm213) 優秀文章,加分獎勵
      7. 好好學習,天天向上!
        hehaiwaer
        站的更高,才可以尿的更遠。
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 325 個
        工控威望: 785 點
        下載積分: 2834 分
        在線時間: 575(小時)
        注冊時間: 2009-06-10
        最后登錄: 2021-10-21
        查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-07-30 23:09
        引用
        引用第38樓zjf060522于2009-07-30 20:21發表的  :
        這個選擇是正確的,
        為什么這么選。打個比方:
        1、假如一棟居民樓十層,分別為1、2、3、4、5、6、7、8、9、10.
        2、每層有十個房間,分別為A、B、C、D、E、F、G、H、I、J。
        3、進線選擇三相4線,分別為R、S、T、N。
        .......

        經驗是很好的
        但是定律也是有作用的
        只是有時我們很難計算
        就不想去計算,經驗也可以。但不能否定人家的。
        還有你在文章說的是多少到底是多少呢
        你沒去驗證過吧
        不是說你的說話錯誤是你的說話有點誤導人
        不是很清醒
        讓人以為不管什么三相四線電路都會出現零線高于最高相線電流的情況
        好好學習,天天向上!

        主站蜘蛛池模板: 毛片免费观看天天干天天爽| 亚洲色最新高清AV网站| 亚洲av激情一区二区三区| 国产精品成人免费视频网站京东| 激情亚洲专区一区二区三区| 无码av最新无码av专区| 国产成年无码久久久免费| 免费国产高清在线精品一区| 99在线精品国自产拍中文字幕| 国产精品后入内射视频| 日韩精品一二区在线观看| www成人国产高清内射| 亚洲一区久久蜜臀av| 性虎精品无码AV导航| 亚洲成a人片在线观看中| 人妻少妇看a偷人无码| 欧美成人a在线网站| 国产精品午夜无码AV天美传媒| 人妻日韩人妻中文字幕| www.91在线播放| 国产午夜91福利一区二区| 亚洲福利精品一区二区三区| 毛色毛片免费观看| 九九热精品免费在线视频| 免费视频成人片在线观看 | 国产精品亚韩精品无码a在线| 国产AV福利第一精品| 丰满少妇在线观看网站| 最新精品国偷自产在线| av中文字幕一区二区| 亚洲中文字幕在线一区播放| 亚洲国产成人精品区综合| 无码国内精品久久人妻蜜桃| 国产在线午夜不卡精品影院| 国产免费午夜福利片在线| 99久久久无码国产精品动漫| 国产精品麻豆成人av网| 婷婷久久综合九色综合88| 亚洲中文字幕系列第1页| 国产边打电话边被躁视频| 亚洲欧美日韩尤物AⅤ一区|