        樓主  發表于: 2009-07-30 14:57
        有一案子,客戶要求油缸行程通過觸屏設置,手頭上有一拉桿式位移傳感器(電子尺)型號KTC-200,5K歐,想用電子尺和FX2N-2AD模塊來做,不知道可不可行,請各位大俠幫忙,如何做,怎樣接線。
                                 先謝謝!
        要做就做工控人
        yyhexf
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 714 個
        工控威望: 555 點
        下載積分: 1922 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2013-08-19
        查看yyhexf的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-07-30 16:12
        用10V電源,把位置尺當做可調電阻,取出電壓送到FX2N-2A/D就行了,以后的就是說明書書上說的一樣。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(鐘海) 熱心助人,加分表揚
        yyhexf
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 714 個
        工控威望: 555 點
        下載積分: 1922 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2013-08-19
        查看yyhexf的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-07-31 12:03
        把模擬量讀上來的程序很簡單,但要FX2N3.0版本以上的PLC,如果是老的PLC還是按手冊上的做。
        附件: ad-da的轉換.rar (10 K) 下載次數:147
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(鐘海) 熱心助人,加分表揚
        yyhexf
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 714 個
        工控威望: 555 點
        下載積分: 1922 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2013-08-19
        查看yyhexf的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-07-31 12:05
        另外還的找一個基準點,也就是零點位置的模擬值,在用的時候要減掉。
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+5(YMMFA) 熱心助人
      5. 下載積分:+1(鐘海) 熱心助人,加分表揚
        yyhexf
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 714 個
        工控威望: 555 點
        下載積分: 1922 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2013-08-19
        查看yyhexf的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-11-11 09:58
        引用
        引用第8樓鐘海于2009-07-31 19:57發表的  :
        再請教一樓yyhexf,RD3A  K0  K21  D100  
                                          WR3A  K1  K21  D104
        是什么意思?PLC與FX2N-2AD的通信不是用FROM/TO指令嗎?
                    謝謝!

        RD3A K0 K21 D100是讀AD模塊第一路模擬量轉來的數字值。
        WD3A K1 K21 D104是送DA模塊第一路模擬量的數字值。
        其中K0,K1是模塊所在位置。請指教。

        主站蜘蛛池模板: 色伊人久久综合中文字幕| 亚洲精品有码在线观看| 婷婷久久香蕉五月综合加勒比 | 国产在线精品一区二区夜色| 国产在线一区二区在线视频 | 中文日产幕无线码一区中文 | 国产成人8X人网站视频| 清纯唯美制服丝袜| 欧洲国产成人久久精品综合| 久久99精品国产99久久6尤物| 亚洲av日韩av中文高清性色| 亚洲 日本 欧洲 欧美 视频| 日韩精品一区二区三区免费在线观看| 亚洲av鲁丝一区二区三区黄| 亚洲男同gay在线观看| 国内久久人妻风流av免费| 国产午夜在线观看视频播放| 久久精品女人天堂av免费观看| 国产在线视频导航| 人人妻人人澡人人爽| 久9视频这里只有精品| 国产精品丝袜在线不卡| 亚洲国产日韩一区三区| 亚洲欧美色中文字幕| 精选国产av精选一区二区三区| 最近中文字幕mv在线视频www| 日韩高清在线亚洲专区国产| 姑娘视频在线观看中国电影| 亚洲国产av一区二区| 亚洲韩国精品无码一区二区三区| 国产熟睡乱子伦午夜视频| 亚洲成精品动漫久久精久| jizz国产免费观看| 图片区偷拍区小说区五月 | 亚洲欧美日韩国产精品一区二区| 99无码中文字幕视频| 日韩av色一区二区三区| 成在线人视频免费视频| 欧美日韩中文字幕视频不卡一二区| 国产亚洲第一精品| 插入中文字幕在线一区二区三区|