        樓主  發表于: 2009-08-05 11:47
        屏:威綸,PLC:臺達。有一個蒸汽比例調節閥,4-20mA的信號,通過調節閥門的開啟度大小來控制溫度。我現在有一個思路:比如我要求的溫度是100度,那么我在觸摸屏上設定兩個溫度點95度和105度(當然95度和105度這兩個溫度點可以任意設定大小的)那么我用比較指令來做,當小于等于95度,讓閥門全開,當大于95度小于105度就對應好閥門的開啟角度開始比例調節,當大于等于105度,閥門全部關閉。這個思路我覺得不怎么好,可能不能保證溫度控制在100度左右。不知大家有沒有更好的思路給我參考一下。謝謝!
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162797 分
        在線時間: 3253(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-11-03
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-08-05 22:09
        大體的思路如您所述。
        實際控制需要通過現場試驗獲得最佳方案。因為加熱能力、受熱面積、溫度采集點的不同對系統控制要求都不一樣。
        蒸汽加熱升溫較為平緩,普通的開關閥門也應該能將溫度控制在正負2之間,何況采用比例閥。

        主站蜘蛛池模板: 欧美区在线| 三上悠亚ssⅰn939无码播放 | 成人免费av色资源日日| 欧美z0zo人禽交| 国模无吗一区二区二区视频| 日本福利一区二区精品| 亚洲色欲色欲天天天www| 国产精品嫩草影院一二三区入口| WWW夜插内射视频网站| 国产亚洲欧洲AⅤ综合一区| 国产精品永久免费成人av| 国产愉拍91九色国产愉拍| 久久婷婷大香萑太香蕉av人| 青青草无码免费一二三区| 亚洲天堂久久久| 精品九九人人做人人爱| 无码专区aaaaaa免费视频 | 国产高清一区二区不卡| 日韩一区二区三区水蜜桃| 日韩人妻中文字幕精品| 亚欧乱色精品免费观看| 成年18禁美女网站免费进入| 久草国产手机视频在线观看 | 欧洲精品码一区二区三区| 成人免费av色资源日日| 一区二区三区放荡人妻| 国产啪视频免费观看视频| 4hu四虎永久在线观看| 国产精品人妻熟女男人的天堂| 色综合天天综合网天天看片| 精品乱子伦一区二区三区| 熟妇啊轻点灬大JI巴太粗| 在线看av一区二区三区| 亚洲精品麻豆一区二区| 亚洲人成网站18禁止人| 中文字幕日韩有码国产| 97亚洲色欲色欲综合网| 国产精品中文字幕观看| AVtt手机版天堂网国产| 福利一区二区视频在线| 亚洲午夜无码AV不卡|