          PLC用途越來越廣泛,我所接觸的一些設備中,發現用PLC的設備,故障產生后一般故障點查照比較困難,
            原因大都是plc編程時沒有考慮到,傳感器、接近開關等有損壞一般PLC不能自我診斷,特別在一些傳感
            器、接近開關比較多的設備中往往讓人感到手足無措。 每次檢修總帶個手提電腦不是很方便,維修多靠
           經驗。設備多多少少有故障發生,要考慮用戶維護方便,同也給plc編程人員減少煩惱!
           編程時要考慮:
          1,在不增加成本的前提下,特別是在沒有觸摸屏時,PLC多余的輸出觸點作為報警指示,在做動作時最好
               設置內部監視時間超時報警,報警時關閉輸出負載總電,對應輸出點讓其慢閃報警指示。
          2,不可能同時接通的限位同時接通則報警,讓對應輸出點讓其快閃報警指示。
          3, 在用觸摸屏時,每個報警指示要能提示故障點及對策,讓觸摸屏充分發揮其顯示優勢。
          4, 最好能編一個調試設備程序,能編程解決的就不要動“刀子”解決(象調相等能在程序內調相),有利調試設備故障點查照。

             以上同勉!
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(xxscwsry) 優秀文章,加分獎勵
      3. 下載積分:+1(wnsg)
      4. 下載積分:+5(sjm213) 優秀文章,加分獎勵
        河南張先生
        努力做事,誠信做人
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 654 個
        工控威望: 980 點
        下載積分: 3245 分
        在線時間: 892(小時)
        注冊時間: 2009-04-25
        最后登錄: 2025-10-28
        查看河南張先生的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-08-06 23:57
        引用
        引用第8樓chenyao于2009-08-06 11:05發表的 :
        3樓:設備了解需要時間,工廠的設備維修工不能象搞設計的人員那樣了解設備,自己設計的程序時間長了也會忘。維修時間要浪費的。
         
             好的維修工必定要熟悉各種設備的性能,和電路,否則那不是好的維修工,在說PLC控制柜的維修也沒有必要考慮那么復雜,有輸入點輸出點指示可以馬上判斷出那個端子輸入有問題,幾分鐘的時間便能做出來IO表
        河南張先生
        努力做事,誠信做人
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 654 個
        工控威望: 980 點
        下載積分: 3245 分
        在線時間: 892(小時)
        注冊時間: 2009-04-25
        最后登錄: 2025-10-28
        查看河南張先生的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-08-07 00:00
        引用
        引用第3樓chenpingyg于2009-08-05 19:16發表的 :
        那只能說明你對設備的不了解,設備都有相應的圖紙,每個輸出點都要滿足條件才會輸出,PLC上面都有輸入和輸出指示燈,如果你對設備了解,那么你只需要看看PLC上的輸入指示燈就知道是否滿足輸出條件。如果輸入條件都滿足了還沒有輸出,你再去考慮程序的問題。OK。

                高人,完全支持

        主站蜘蛛池模板: 在线无码免费的毛片视频| 国产精品 无码专区| 日韩一区在线中文字幕| 中文字幕自拍偷拍福利视频| 人妻少妇精品中文字幕| 377P欧洲日本亚洲大胆| 四虎永久在线精品无码视频| 日本精品中文字幕在线不卡| 国产精品白浆无码流出在线看| 亚洲熟女国产熟女二区三区| 亚洲精品有码在线观看| 久久精品国产亚洲av大全相关| 九九热在线精品视频九九| 国产成人啪精品午夜网站| a网站在线观看| 久久精品国产99国产精品严洲| 国产成人无码av一区二区在线观看| 日本中文一二区有码在线| 日本中文一区二区三区亚洲| 亚洲国产日韩在线视频| 免费无码黄十八禁网站| 五月天综合社区| 久久精品国产www456c0m| 粗大猛烈进出高潮视频大全 | 亚洲伊人久久综合成人| 国产亚洲精品成人aa片新蒲金| 把女人弄爽大黄A大片片| 久久国产精品成人影院| 久久99国产综合精品女同| 国产精品久久露脸蜜臀| 手机看片AV永久免费| 国产精品美女久久久久久麻豆| 日本一区二区中文字幕在线| 强插少妇视频一区二区三区| 亚洲精品岛国片在线观看| 国产360激情盗摄全集| 欧美成人看片黄A免费看| 少妇精品视频一码二码三| 高清破外女出血AV毛片| 国模国产精品嫩模大尺度视频| 亚洲欧美日韩国产精品专区|