        1:  在梯圖中常用的M89.0在PoorTool找不到,M89.0在哪設置的?

        2:  斷路器保護報警如 I0.0 報警輸出只有1條,即 DB21.DBX0.0 ,  而在ProTool信息欄中的報警的起始位DB32,兩者是怎么聯系起來的?

        3:protool中 區域指針(area pointers)產生的screen number 選項中有 DB   DBW   Lenght,如DB32 DBW0 Lenght5 ,DB32為以DB32為起始,lenght 5 為長度,即128字節,DBW 是什么意思?

        4:DB數據塊的類型為:從UDT獲得的數據塊 ,他的注釋不能寫注解,只能轉換成普通數據塊可以,怎么轉換呢?

        5在PLC中的FC32中,DB32.DBW2為屏幕現所顯示畫面的代碼,這是怎么設置的?

        6:在PoorTool手動畫面中,F1軟鍵底數為MB100.0,手動選擇鍵的名稱為F1,底數為MB100.0 所控制的底數為M82.0 ,按F1軟件怎么來觸發M82.0為ON呢?
        附件: 程序.part01.rar (879 K) 下載次數:81
        附件: 程序.part02.rar (495 K) 下載次數:67
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5188 個
        工控威望: 7549 點
        下載積分: 163439 分
        在線時間: 3266(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-12-24
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-08-08 18:15
        1:  在梯圖中常用的M89.0在PoorTool找不到,M89.0在哪設置的?

        FC165的Network2程序
           L     0
              T     "MB89"
              A     "SA2031"
              AN    "SA2031."
              JNB   M001
              L     1
              T     "MB89"
        M001: A     "SA2031."
              AN    "SA2031"
              JNB   M002
              L     "MB88"
              T     "MB89"
        M002: NOP   0
        旋鈕 "SA2031"即為手動作用。該旋鈕為ON時  L 1  T M89 語句有效,則M89.0為ON。


        2:  斷路器保護報警如 I0.0 報警輸出只有1條,即 DB21.DBX0.0 ,  而在ProTool信息欄中的報警的起始位DB32,兩者是怎么聯系起來的?

        FC23的Network5中有以下程序;
              CALL  "BLKMOV"
               SRCBLK :=P#DB21.DBX0.0 BYTE 70
               RET_VAL:=#ret
               DSTBLK :=P#DB22.DBX0.0 BYTE 70
        其作用是將DB21.DBX0.0 開始的70 BYTE狀態傳送到DB22.DBX0.0 開始的70 BYTE。而DB22.DBW0為ProTool信息欄中的報警的起始位。
        所以DB21.DBX0.0置位后DB22.DBX0.0也為ON,將第9條報警“液壓站低壓泵電機保護        QM0401    E0.0”激活。



        3:protool中 區域指針(area pointers)產生的screen number 選項中有 DB   DBW   Lenght,如DB32 DBW0 Lenght5 ,DB32為以DB32為起始,lenght 5 為長度,即128字節,DBW 是什么意思?

        DBW用于指定DB塊中控制字的起始地址。此例中為以DB32.DBW0開始的5個字。


        4:DB數據塊的類型為:從UDT獲得的數據塊 ,他的注釋不能寫注解,只能轉換成普通數據塊可以,怎么轉換呢?

        修改UDT中的注釋。


        5在PLC中的FC32中,DB32.DBW2為屏幕現所顯示畫面的代碼,這是怎么設置的?

        在area pointers中設定了DB32.DBW0就是了。

        6:在PoorTool手動畫面中,F1軟鍵底數為MB100.0,手動選擇鍵的名稱為F1,底數為MB100.0 所控制的底數為M82.0 ,按F1軟件怎么

        來觸發M82.0為ON呢?

        FC32的Network23中,根據手動頁面的不同將MW100的狀態傳送到DB32.DBW30/32/34 。手動頁在第二頁時M96.1為ON,此時間接將

        M100.0的狀態反映到M82.0以供使用。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(38361613) 熱心助人,加分表揚

        主站蜘蛛池模板: 日韩精品二区三区四区| 日韩一区在线中文字幕| 给我免费观看片在线| 成全免费高清观看在线剧情| 欧美日韩国产草草影院| av 日韩 人妻 黑人 综合 无码| 亚洲高清av一区二区| 国精品午夜福利视频不卡| www亚洲精品| 久久亚洲精品情侣| 国产美女自卫慰黄网站| 国产无码高清视频不卡| 精品视频一区二区三区不卡| 99久久国产成人免费网站| 国产果冻豆传媒麻婆精东| 国产精品推荐一区二区| 午夜福利国产精品小视频| 亚洲色欲色欱WWW在线| 日本亚洲色大成网站www久久| 亚洲日韩精品伊甸| 乱色老熟妇一区二区三区| 久久先锋男人AV资源网站| 久久精品国产福利一区二区 | 欧美性猛交XXXX黑人猛交| 欧产日产国产精品精品| 国产高清在线不卡一区| 国产区二区三区在线观看| 亚洲AV无码专区电影在线观看| 美女又黄又免费的视频| 高潮潮喷奶水飞溅视频无码| 国产福利免费在线观看| 国产毛a片久久久久无码| 国产精品一二二区视在线| 影音先锋2020色资源网| 狠狠色噜噜狠狠狠777米奇| 免费无码va一区二区三区| 亚洲精品免费一二三区| 亚洲精品香蕉一区二区| 成人精品一区日本无码网| 欧洲中文字幕国产精品| 久久精品国产福利一区二区|