        336樓  發表于: 2009-02-10 07:43
        【zhangqiuxu】 【chenxd 】模擬量很簡單的,你們自己說一個具體的程序要求,會給你們寫一段的
        引用
        剛學習西門子200有很多困惑,還請高人指點.可能我現在還不會提問,呵呵!
        1關于PID運算一般是不是用向導做子程序去調用比使用功能塊指令方便?.這樣可以不要做工程量與標準量的轉化.
        2編程時用定時中斷SMB34會產生中斷事件號10,在中斷事件號10的中斷中斷服務程序里做PID調節.
        請問若是設定SMB34=100MS是不是說PLC每隔100MS去采樣PID的反饋量,還是指每隔100MS去執行中斷服務程序

        3若現在有8個PID回路,是不是只需放在SMB34對應的中斷事件號10的中斷服務程序中即可.
        4/EM277作為S7200的智能模塊一般是作為PROFIBUS從站,也就是該PLC可以作為PROFIBUS-DP
        網絡的一個從站,想問這個PLC本身也己編程,主站對該從站可以讀寫操作嗎?要是讀寫操作
        會不會與自身的200程序有沖突?還有組態時從站的PLC地址是按組態時的編號來相應分配的嗎
        問題問的很好,動腦想了。1、作成向?qū)У哪康木褪菫榱朔奖悖驅У谋砻孀至x就是在迷茫中引導你。很多東西自然就先做好了。2、去調用中斷的程序,而不是去采樣的 3、有自己的對應關系,需要自己編程去實現4、首先你要理解主從的含義:主站就是領導,從站就是員工。主站可以詢問、或要求從站寫某些內容。從站只能響應主站的詢問,就是問什么答什么,不允許詢問主站。就是把自己該做的都準備好,放在固定的存儲位置,等待主站詢問。
        [ 此帖被bhqt在2009-02-10 07:52重新編輯 ]
        從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
        從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
        bo0914
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看bo0914的 主題 / 回貼
        337樓  發表于: 2009-02-10 18:21
        有3臺設備(帶觸摸屏),用的都是S7-200 CPU226,放假15天后再重新開電,其中的一臺從觸摸屏輸入開機密碼卻提示是錯誤的;于是拆另外1臺PLC到這有問題的試,一切恢復正常;然后把能夠正常運行的PLC的程式讀出并保存,再把保存下來的PLC程式下載到不能正常運行的PLC上,可打開設備電源,從觸摸屏輸入的密碼提示還是錯誤的。COPY→下載,參數還要修改哪些?對西門子PLC不熟,請指導。
        謝謝!
        lujiaw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 153 個
        工控威望: 372 點
        下載積分: 1593 分
        在線時間: 209(小時)
        注冊時間: 2008-06-22
        最后登錄: 2020-02-10
        查看lujiaw的 主題 / 回貼
        338樓  發表于: 2009-02-12 11:17
        我用的數據線是USB/PPI+,型號是PPI-RS485,USB驅動程序已安裝好,上載程序時顯示通信錯誤,PLCCPU為216CN,上有兩個串口我都試過,通信接口設為COM1,協議為PPI,模式為11位,最高站地址31,搜索所有波特,如何設定才能通信,謝謝!
        bhqt
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 242 個
        工控威望: 5338 點
        下載積分: 8394 分
        在線時間: 57(小時)
        注冊時間: 2007-04-11
        最后登錄: 2023-11-24
        查看bhqt的 主題 / 回貼
        339樓  發表于: 2009-02-12 11:41
        引用
        有3臺設備(帶觸摸屏),用的都是S7-200 CPU226,放假15天后再重新開電,其中的一臺從觸摸屏輸入開機密碼卻提示是錯誤的;于是拆另外1臺PLC到這有問題的試,一切恢復正常;然后把能夠正常運行的PLC的程式讀出并保存,再把保存下來的PLC程式下載到不能正常運行的PLC上,可打開設備電源,從觸摸屏輸入的密碼提示還是錯誤的。COPY→下載,參數還要修改哪些?對西門子PLC不熟,請指導。謝謝!

        先確認問題出在PLC上還是觸摸屏上。有可能PLC串口燒了。也有可能屏沒有保存住密碼。PLC哪端如果要保存的話,在【系統塊】劃歸到掉電保持的區域
        引用
        我用的數據線是USB/PPI+,型號是PPI-RS485,USB驅動程序已安裝好,上載程序時顯示通信錯誤,PLCCPU為216CN,上有兩個串口我都試過,通信接口設為COM1,協議為PPI,模式為11位,最高站地址31,搜索所有波特,如何設定才能通信,謝謝!

        電腦端沒有更改。右鍵“我的電腦”管理選項,選擇設備管理,看COM口,你的USB電纜占用的那個口,然后更改編程軟件的PG/PC接口,保持一致即可。編程軟件要改成中文的編程環境。
        從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
        從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
        lujiaw
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 153 個
        工控威望: 372 點
        下載積分: 1593 分
        在線時間: 209(小時)
        注冊時間: 2008-06-22
        最后登錄: 2020-02-10
        查看lujiaw的 主題 / 回貼
        340樓  發表于: 2009-02-13 09:09
        搞好了,我的電腦COM3已用,改為PLC的COM4與電腦的COM4,還要把地址改為1
        qw1228
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 32 個
        工控威望: 198 點
        下載積分: 715 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2009-02-14
        最后登錄: 2025-01-19
        查看qw1228的 主題 / 回貼
        341樓  發表于: 2009-02-14 14:17
        您好,請問能大概告訴我用S7200與WINCC做DP通訊嗎?或者介紹點資料也行,謝謝
        heming28
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 192 個
        工控威望: 468 點
        下載積分: 920 分
        在線時間: 303(小時)
        注冊時間: 2008-11-07
        最后登錄: 2024-03-29
        查看heming28的 主題 / 回貼
        342樓  發表于: 2009-02-18 14:45
        我另有一事,我的西門子軟件STEP 7-MICROWIN V4.0.3.08無法打印,在二臺電腦上均這樣(無法啟動打印作業),與PLC通訊正常,請問是什么原因,謝謝,(一臺電腦是XP 操作系統  一臺電腦是2000操作系統),重裝后時好時壞
        bhqt
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 242 個
        工控威望: 5338 點
        下載積分: 8394 分
        在線時間: 57(小時)
        注冊時間: 2007-04-11
        最后登錄: 2023-11-24
        查看bhqt的 主題 / 回貼
        343樓  發表于: 2009-02-19 20:47
        引用
        我用的CPU型號224 AC/DC REL 訂貨號為 6ES7 214 -1BD23-0XB0 問題:程序里用了一個 SM0。4 一分鐘的脈沖計算外部輸入的一個變量,每分鐘計算出來一個結果,結果存于VD130中是實數,我現在要把每分鐘計算出的結果累加在同一個VD160中我應怎么做,也就是說上一分鐘的和作為這一分鐘的加數,這個過程從程序開始到結束。結果要顯示。我的屏是TP177B PN/DP            

        這是一個很經典的【流量累計】問題。我記得網站上面有這個200的簡單累計程序,你搜一下【流量累計】吧。思路跟你說的這個一樣,注意用脈沖的上升沿去累加,另外注意溢出的問題
        引用
        lajiwangzhan:

        入學者如何在一周內編寫出用西門子S7-200   CPU-222來控制步進電機的驅動器的程序。請教版主DD了!~ 具體情況是用一個傳感器對輸送帶進行定位。然后運用步數控制輸送帶前進的距離。 在此拜謝了!~

        先仔細的了解控制流程,列出一個控制流程表(初學者的方法),然后查找200中的發送脈沖的指令,按下F1就會有個例子,自己照著那個寫就可以了。注意不要用向?qū)В驅闊?br />
        引用
        heming28:

        我另有一事,我的西門子軟件STEP 7-MICROWIN V4.0.3.08無法打印,在二臺電腦上均這樣(無法啟動打印作業),與PLC通訊正常,請問是什么原因,謝謝,(一臺電腦是XP 操作系統  一臺電腦是2000操作系統),重裝后時好時壞

        很好解決。先看看用別的軟件能否打印出東西來,然后就知道是你的MICROWIN V4出問題了,還是系統出問題了。這是思路。有了思路剩下的就是你的解決方法了。自己加油
        從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
        從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
        山大王
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 147 個
        工控威望: 287 點
        下載積分: 487 分
        在線時間: 151(小時)
        注冊時間: 2008-09-10
        最后登錄: 2025-07-11
        查看山大王的 主題 / 回貼
        344樓  發表于: 2009-02-19 20:49
        200系列SP5的軟件我裝了很多次都裝不上,版主能否告訴我安裝的具體步驟.
        sjm213
        有小知識,無大學問。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 6 篇
        發帖數量: 5170 個
        工控威望: 7531 點
        下載積分: 162697 分
        在線時間: 3252(小時)
        注冊時間: 2007-11-21
        最后登錄: 2025-10-29
        查看sjm213的 主題 / 回貼
        345樓  發表于: 2009-02-20 11:59
        引用
        引用第423樓山大王于2009-02-19 20:49發表的  :
        200系列SP5的軟件我裝了很多次都裝不上,版主能否告訴我安裝的具體步驟.



        具體步驟參考;  http://www.ncfca.cn/bbs/read-gktid-30905.html
        pujiangang
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 347 個
        工控威望: 378 點
        下載積分: 2160 分
        在線時間: 304(小時)
        注冊時間: 2007-08-06
        最后登錄: 2025-10-26
        查看pujiangang的 主題 / 回貼
        346樓  發表于: 2009-02-21 20:46
        請問我的S7-200cpu214PLC用S7-200SP6軟件連不上,顯示通信PROFIBUS網絡上存在主站,當前設備不支持主站。請選擇一個多主戰設備在重新嘗試,請問怎樣解決,請回復。

                                                                                 謝謝
        chenxd
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看chenxd的 主題 / 回貼
        347樓  發表于: 2009-02-24 13:50
        大哥:214-2BD23-0XB8自帶模擬量輸入輸出的,現在我AIW0傳到VW0我都還沒給定信號,怎么VW0就有數字顯示,,同時我將M點也聯接了,卻還是如此,請知的相關大哥回話呀

        主站蜘蛛池模板: 老司机精品视频在线| 日韩狼人精品在线观看| 欧美肥老太交视频免费| 无码专区 人妻系列 在线| 男人天堂av免费观看| 国产一区二区三区我不卡| 一区二区三区AV波多野结衣| 丰满岳乱妇久久久| 久久精品女人的天堂av| 无码人妻丰满熟妇啪啪| 欧美性群另类交| 色综合天天综合| 国产在线视频不卡一区二区| 久久精品国产一区二区三| 亚洲一区二区三区人妻天堂| 无码专区 人妻系列 在线| 无码人妻丰满熟妇区丶| 国产一区二区三区AV在线无码观看| 中文无码妇乱子伦视频| 亚洲国产清纯| 日本边添边摸边做边爱喷水| 性一交一乱一乱一视频| 女同精品女同系列在线观看| 国精品无码一区二区三区在线看| 亚洲一区二区色情苍井空| 日韩一区二区三区三级| 护士长在办公室躁bd| 国产精品丝袜亚洲熟女| 日本公与丰满熄| 国产不卡一区二区三区视频| a4yy私人毛片| 国产一区二区三区色老头| 久久综合给合久久狠狠97色| 国产三级精品三级| 亚洲性图日本一区二区三区| 久久亚洲精精品中文字幕| 自拍自产精品免费在线| 亚洲欧美综合中文| 欧美国产日本高清不卡| 亚洲成人av一区二区| 九九在线精品国产|