        樓主  發表于: 2009-08-19 10:57
        圖片:
        請高手解釋一下:圖中是我現在遇到的一個問題,現場接線以及測量情況如圖所示。圖中有部分接線端子我畫圖時省略。
        1. 不明白的是:在同一個位置互感器電流表顯示的值和鉗形表的測量值為什么不一樣呢????
        2.現場的接線,測量方法,電器元件和測量儀表均檢查過,都良好!
        希望大家能仔細看清楚,互感器中也是兩根線同時穿過去的,即所測值為線電流
        [ 此帖被satakelu在2009-08-20 17:20重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(lamborzhou) 去看41樓的正解
        wwcwwc
        級別: VIP會員

        精華主題: 0
        發帖數量: 3348 個
        工控威望: 3199 點
        下載積分: 70748 分
        在線時間: 1609(小時)
        注冊時間: 2008-04-20
        最后登錄: 2025-10-25
        查看wwcwwc的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-08-19 14:36
        回答樓主問題1:是儀表的精度問題.
        我認為互感器的工作原理是電-磁-電,所以一般在現場測試難免會發生像樓主說的測量不準確問題.這是電流互感器或者是鉗型表之類的磁電系儀表目前存在的缺陷.我是理解為磁干擾(就是在同一相導線上在不同的位置測量也會有比較大的變化).我一般測量位置是盡量把導線分開(減少干擾的可能性)并盡量避免在電控柜內檢測.有必要選擇到電機側比較妥當.題外話:就是盡量把每個電器元件做一下接地措施.特別是控制單元必須做接地.接地必須是同在一點上.控制柜外殼嚴禁做電氣接地端!!!!盡量避免使用零線.

        主站蜘蛛池模板: 亚洲日韩国产精品第一页一区| 18+内射| 3d无码纯肉动漫在线观看| 精品 无码 国产观看| 东京热大乱系列无码| 色婷婷婷丁香亚洲综合| 女人高潮被爽到呻吟在线观看| 亚洲色成人一区二区三区| 亚洲VA欧美VA国产综合| 国产精品不卡区一区二| 亚国产欧美在线人成| 日韩国产精品一区二区av| 亚洲国产成人精品av区按摩| japanese无码中文字幕| 国语做受对白XXXXX在线| 日本不卡三区| 无码一区二区三区AV免费| 国产AV一区二区精品凹凸| 蜜臀久久精品亚洲一区| 亚洲日韩欧美丝袜另类自拍| 国产精品国产对白熟妇| 日韩有码中文字幕国产| 中文字幕在线不卡一区二区 | 日韩亚洲国产激情一区二区| 久久精产国品一二三产品| 色成人精品免费视频| 99热国产成人最新精品| 国产精品人成视频免| 亚洲另类激情专区小说图片| 国内精品久久久久影视| 国产精品无码无在线观看 | 欧美成人a在线网站| 一区二区三区四区激情视频| 中国少妇人妻xxxxx| 国产偷国产偷亚洲高清人| 91亚洲国产三上悠亚在线播放| 国产精品夜夜春夜夜爽久久小说| 视频一区二区三区中文字幕狠狠| 国产精品v欧美精品∨日韩| 国产精品美女AV免费观看| 久久综合色之久久综合|