        各位大俠,新手在學習模擬量輸入的編程,一直有一事困擾。以三菱PLC為例,先進行一系列的讀寫(按照視頻或類似教材中的標準的寫法,這個我懂),最后將讀取結果存放在D100中。新手的問題來了,假設一壓力變送器輸入的0-10V的電壓信號,量程為0-1.6Mpa,那么這個D100如何運用呢,現在要求實際壓力<=0.5Mpa時,輸出一個報警信號,我想肯定不是直接將D100和0.5這個數值進行比較吧,但是我又確實不知具體如何操作編寫,才能達到要求。
        我提的問題肯定讓高手見笑了,懇求有大俠能針對我以上問題給出具體指點,讓我頓悟一下!萬分感謝!
        還有一問題,如果兩個截然不同的物理量,量程都一樣,最后碰到以上問題時,對各自數據的處理是否一樣?
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(limiju) 支持原創,加分獎勵
        yyhexf
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 768 個
        工控威望: 555 點
        下載積分: 1922 分
        在線時間: 606(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2013-08-19
        查看yyhexf的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-08-31 10:11
        對于FX2N來說,D100讀上來的是0-4000的數,對應于你的0-1.6Mp。假如0.5MP對應1250,那么D100讀上來的數與1250比較就行了。這里模擬量都轉成數字量來計算的,跟物理量是什么沒關系。
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(limiju) 熱心助人,加分表揚
      4. 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人,加分表揚

        主站蜘蛛池模板: 亚洲AV日韩AV激情亚洲 | 日本中文字幕有码在线视频 | 亚洲av永久无码精品水牛影视| 国产精品普通话国语对白露脸 | 国产成人综合95精品视频| 99中文字幕精品国产| 国产精品一区在线蜜臀| 99国产精品一区二区蜜臀| 农村肥熟女一区二区三区| 国产精自产拍久久久久久蜜| 国产AV无码专区亚洲AV漫画| 夜夜添无码一区二区三区| 亚洲AV成人无码精品电影在线| 99在线精品国自产拍中文字幕| 偷拍专区一区二区三区| 国产精品大全中文字幕| 国产成熟女人性满足视频| 亚洲av无码之国产精品网址蜜芽| 国产18禁一区二区三区| 好看的国产精品自拍视频| 精品亚洲男人一区二区三区| 91亚洲国产成人久久精品| 国产精品一区二区三区专区| 日本无码欧美一区精品久久| 人妻教师痴汉电车波多野结衣| 人妻va精品va欧美va| 国产精品久久久福利| 国产mv在线天堂mv免费观看| 亚洲精品无amm毛片| 欧美裸体xxxx极品| 色噜噜一区二区三区| 亚洲乱理伦片在线观看中字| 婷婷99视频精品全部在线观看| 国产一区二区不卡精品视频| 久久av中文字幕资源网| 国产欧美日韩亚洲一区二区三区| 国产久久热这里只有精品| 亚洲成人av在线高清| 在线看无码的免费网站| 亚洲中文久久久精品无码| 亚洲一区二区精品极品|