        富士NB系列可編程程序控制器的通訊接口標準為:RS485/ RS422;采用8針RJ45模塊型插座;其不能直接與RS232接口連接,必須先經過轉換。RJ45各針腳的布置如下:RS-485采用平衡發送和差分接收,因此具有抑制共模干擾的能力。加上總線收發器具有高靈敏度,能檢測低至200mV的電壓,故傳輸信號能在千米以外得到恢復。 RS-485采用半雙工工作方式,任何時候只能有一點處于發送狀態,因此,發送電路須由使能信號加以控制。RS-485用于多點互連時非常方便,可以省掉許多信號線。RS485和RS422電路原理基本相同,都是以差動方式發送和接受,不需要數字地線。RS422通過兩對雙絞線可以全雙工工作收發互不影響,而RS485只能半雙工工作,發收不能同時進行,但它只需要一對雙絞線。RS422和RS485在19kpbs下能傳輸1200米。
            NB2系列PLC默認通訊標準:通訊口COM1,波特率19.2K,停止位1位,奇偶校驗:奇校驗,字節8位。
            富士NB編程電纜的制作方法一:到電腦市場購買一個USB/RS232和RS232轉422/485轉換頭,一根 8芯水晶頭連接線、一個DB25F插座。按轉換頭的說明書的說明,把 8芯水晶頭連接線和25芯插座按照下面接起來:
            8芯水晶頭的
            3(RXD-)—16(R-)
            4(RXD+)—17(R+)
            5(TXD-)—14(T-)
            6(TXD+)—15(T+)
            1,7(SG)—7,8
            2,8(5V)—12,13
            把25芯插座和422/485轉換頭接起來就可以了。
            富士NB編程電纜的制作方法二:
            PC的RS232是9針,不能和NB的RJ45直接連接的,RJ45這邊是RS422,所以需要轉換模塊,如果有三菱的SC-09電纜可以用它再做個和RJ45的連接線即可。
            SC-09 編程電纜為 RS232 接口(俗稱 COM 口)到 RS422 接口的轉換電纜,通用于三菱 A 系列和 FX 系列PLC ,支持所有通信協議,用于電腦與 PLC 的編程通信和各種上位機監控軟件,并可替代三菱通信模塊 FX-232AW (或 FX-232AWC ),該電纜的 RS422 端口和 RS232 端口均內置± 15kVESD 保護電路,可帶電任意帶電插拔。
            DB25母頭引腳定義如下:
            RS-232模式:采用標準的DB25針串口標準,2腳(收),3腳(發),7腳(地);
            RS-485模式:采用DB25母頭的14(485-),15(485+)腳;
            RS-422模式:采用DB25母頭的14(T-),15(T+),16(R-),17(R+)腳;
            電腦機箱后方的9芯插座,旁邊一般有 "|O|O|" 樣標識。
            RS-232C接口電氣特性 EIA-RS-232C對電器特性、邏輯電平和各種信號線功能都作了規定:
            在TxD和RxD上:邏輯1(MARK)=-3V~-15V 邏輯0(SPACE)=+3~+15V
            在RTS、CTS、DSR、DTR和DCD等控制線上:
            信號有效(接通,ON狀態,正電壓)=+3V~+15V
            信號無效(斷開,OFF狀態,負電壓)=-3V~-15V
            RS-232-C標準規定的數據傳輸速率為每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。
           
            串口故障檢測按以下步驟逐步檢查:1、有些機型有LOCK鍵,檢查其是否按下;2、主機RS232接口與計算機接口定義相同: 2—收,3---發,5---地線,因此要求主機與計算機之間的連線2,3對調,并檢查其是否連通;3、計算機波特率設置是否正確; 4、計算機COM口設置是否正確;5、設備地址設置是否正確;6、是否有回讀,有回讀,并按通訊協議核對回讀內容。
            如以上幾項全部正確,仍無應答,請打開機蓋檢查:1、RS232連接的小扁線一端插頭是否因運輸途中摔出﹑摔松﹑未插緊;2、檢查小扁線與主機232接口是否連通。
            軟件檢測說明:1、 此窗口說明通訊線路不通或者、奇偶校驗、波特率等設置錯誤,通訊連接不上。2、 此窗口說明通訊口設置錯誤。3、 此圖為正確的設置。4、如果出現”Integer overflow”說明編程軟件的版本與系統軟件不匹配。必須更換軟件。
            附注:松下FP1系列的通信接口采用標準9芯RS232接口三菱 A 系列和 FX 系列PLC通信接口采用標準RS422接口富士NB系列PLC通信接口標準RJ45
        heye
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看heye的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-03-22 11:32
        太是兄弟了

        主站蜘蛛池模板: 无码专区一va亚洲v专区在线| 国产精品黄色片| 97久久超碰国产精品旧版| 女同亚洲精品一区二区三| 在线观看免费人成视频色| 亚洲国产综合精品2020| 精品国产中文字幕在线看| 国产中文字幕精品视频| 亚洲综合在线日韩av| 成人无码影片精品久久久| 香港日本三级亚洲三级| 免费观看全黄做爰大片| 亚在线观看免费视频入口| 国产剧情福利AV一区二区| 亚洲性线免费观看视频成熟| 久久亚洲2019中文字幕| 精品乱码一区二区三四五区 | 中文字幕va一区二区三区| 激情五月日韩中文字幕| 亚洲第一无码xxxxxx| 给我免费播放的电影在线观看 | 亚洲AV永久无码嘿嘿嘿嘿| 亚洲产在线精品亚洲第一站一 | 一区二区三区中文字幕免费 | 免费无码成人AV片在线| 亚洲精品麻豆一二三区| 男女扒开双腿猛进入爽爽免费看| 国产免费一区二区三区在线观看| 日韩精品一区二区三区四区视频| 亚洲日本乱码一区二区在线二产线| 午夜免费啪视频| 午夜精品久久久久久久无码软件| 亚洲成a人无码av波多野| 国产亚洲精品岁国产精品| 久久天堂无码av网站| 亚洲av成人精品日韩一区| 亚洲第一极品精品无码久久| 91精品国产午夜福利| 午夜精品国产自在| 香蕉人妻av久久久久天天| 无码毛片一区二区本码视频|