        請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
        guochunyi
        直讀解西門屏HMI口令 。。。
        級別: 論壇版主

        精華主題: 5 篇
        發帖數量: 8136 個
        工控威望: 10507 點
        下載積分: 21394 分
        在線時間: 3173(小時)
        注冊時間: 2007-03-01
        最后登錄: 2025-12-29
        查看guochunyi的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-09-09 07:36
        通過隔離變壓器供電,能消除電網的干擾,特別是對模擬量模塊的干擾,增加數據采集和控制的穩定性;減少模塊損壞的可能性。

        而且,通過隔離變壓器供電,隔離變壓器出線端后面的電路對于前面的電網來說,是隔離的,這樣即使設備在使用中,偶爾出現單端接地的情況,也不回對設備造成什么危害。但直接用電網的電源,后果就很難預料了。

        有一點很明顯,在進口的設備或者國內知名品牌的設備中,一般控制柜的PLC等電源用的都是隔離變壓器供電的,而且在供電線路上還有濾波器等減少和抑制干擾的措施。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+3(勿忘我) 熱心助人,加分表揚
      3. 下載積分:+3(zjf060522) 優秀文章,加分獎勵
      4. 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。

        主站蜘蛛池模板: 久久93精品国产91久久综合| 一二三四中文字幕日韩乱码| 国产精品嫩草99av在线| 国产精品一区二区三区性色| 欧美自拍另类欧美综合图片区| 免青青草免费观看视频在线| 亚洲综合专区| 性视频一区| 成人免费A级毛片无码片2022| 婷婷精品国产亚洲av在线观看 | chinesemature老熟妇中国| 在线观看mv的免费网站| 最新亚洲人成网站在线观看| 欧美乱码伦视频免费| 欧美va亚洲va在线观看| 女人被狂躁的高潮免费视频| 国产网红无码福利在线播放| 性色av一区二区三区精品| 色噜噜噜亚洲男人的天堂| 精品久久精品午夜精品久久| 日本系列亚洲系列精品| 亚洲和欧洲一码二码三码| 男人狂桶女人出白浆免费视频 | 在线看免费无码的av天堂| 亚洲国产大胸一区二区三区| 亚洲AV午夜成人无码电影| 久久国产精品老女人| 国产精品爽爽ⅴa在线观看| 日本久久一区二区免高清| 亚洲精品漫画一二三区| 久久久久久a亚洲欧洲av| 久久这里只精品国产2| 中文字幕在线无码一区二区三区| 国产成人亚洲综合图区| 美乳丰满人妻无码视频| 国内精品久久久久影院薰衣草| 色猫咪av在线网址| 午夜福利一区二区在线看| 制服丝袜另类专区制服| 美女啪啪网站又黄又免费| 国产精品午夜福利免费看|