        在工程設計中,遇到這樣一個問題,現場安裝有200個給負載供電的插座(供應220VAC電源),負載是電視機的電路板,此電路板帶有一個插頭,插頭插到插座上后,此電路板開始通電工作,進行壽命老化測試。老化時間到(完成)的電路板被拿走,重新把新的電路板插頭插到插座上。我的問題是,怎樣檢測電路板的插頭已經插到供電的插座上了呢?以便PLC程序記憶各塊電路板持續壽命老化測試的老化時間。(PLC在工程中還要控制其他執行機構的)
            請問各位大蝦,這應該如何實現?謝謝!
        [ 此帖被fengbingyuan在2009-09-22 13:16重新編輯 ]
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-11-02
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-09-22 13:18
        引用
        引用第1樓wenrong于2009-09-22 13:15發表的  :
        檢測插座中的電流信號!然后將電流信號轉換成觸點信號送入PLC就行!

        如何檢測插座中的電流信號?又是怎樣將電流信號轉換成觸點信號?請指點。非常感謝
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-11-02
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-09-22 13:22
        能提供品牌型號嗎?電流繼電器沒有用過呢,跟時間繼電器之類的接線有什么區別?
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-11-02
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-09-22 13:34
        在我這工程中,每個插座帶的負載電流是18A。選定電流繼電器根據哪些參數?
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-11-02
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-09-22 13:51
        象我這案子中要用的這種,大概多少錢一個?
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-11-02
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-09-22 14:04
        好的,非常感謝您!請問閣下是哪里的?在哪行發展?我們能交個朋友嗎?我在深圳。
        QQ:99105929。Email:feng_sir@yahoo.cn
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-11-02
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-09-22 20:11
        引用
        引用第12樓oolo于2009-09-22 19:51發表的  :
        你能不能這樣做a  !!!!
        插座是不是3口的啊 、、、你吧接地的那個口改下 。。。做成一個開關,,插頭插進去的動作
        不久好了嗎!

        插座是3孔的,這個想法曾經在腦子里閃過一下,但無奈沒想出怎么去弄。朋友,你這樣做過嗎?能不能說一下你是怎么改的?
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-11-02
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-09-23 19:27
        引用
        引用第17樓zymzym于2009-09-23 16:28發表的  :
        插座上并一個220V繼電器不就完了,還那么費事。

        在插座上并一個220V繼電器,那插頭插不插進插座,沒有引起這個220V繼電器的狀態發生變化吧?!并聯在插座上的這個220V繼電器不是一直通電了嗎?如何實現檢測負載已經掛上?

        請教了。
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-11-02
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-09-23 19:39
        引用
        引用第16樓lqbzlqbz于2009-09-23 14:30發表的  :
        在插座外面裝一個微動開關就行,又省錢又省力氣、還不破壞插座的電氣性能、又安全。

        如果是插座供電停止了或電路板負載斷線故障,插頭是在插座中,但是電路板這時候并沒有在通電下進行老化測試啊,這段時間不能當作在線老化時間啊……
            應該是采用一種能檢測到電流的有無的電流繼電器比較合適,如果哪位有用過的,提供個型號、品牌,小弟很感謝!
        [ 此帖被fengbingyuan在2009-09-23 19:46重新編輯 ]
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-11-02
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-09-23 20:21
        現場有200個插座,要自制200個電流互感器,小弟搞不過來啊……
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-11-02
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-09-24 20:35
        在現場使用中,將根據要老化測試的電路板的數量,200個插座可能全部接通負載,也可能有一部分插座暫時空置;亦或者是這樣,今天只有100臺A型號電視機電路主板在老化,過了幾天,再增加另一B型號的電視機電路主板也有50臺拿來通電老化(當然,不管哪種電路板,其額定電流不會超過18A)……在老化沒完成之前,電路板的插頭在非電路板故障需取走檢測外,都是插在插座上的(不管總機是停電了,或工廠下班了)。要求,在控制臺上可以(1)看到每個插座所帶的LCD電視機主板老化的開始時間、累積的通電老化時間,記錄因質量問題需取走的電路板取走的時刻跟已經老化的累積時間;只要哪個插座插上了電路板插頭,在控制臺上對應的老化通道的老化時間自動記憶(我想,可以看成是200個老化通道),(2)老化房的溫度檢測及恒溫控制;(3)定時開機、關機功能;(4)操作員等級密碼功能。順便咨詢各大蝦,這樣的工程,把這電氣系統承接下來自己搞(包括電路圖紙設計、PLC編程及調試、現場儀表、上位機通訊等(除電柜接線、現場布線安裝外)一切電氣搞定),至少要收多少錢才有賺頭?
        [ 此帖被fengbingyuan在2009-09-24 20:51重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 亚洲粉嫩av一区二区黑人| 国产乱妇乱子在线视频| 成人午夜在线观看日韩| 成人亚洲国产精品一区不卡| 免费99视频| 高清国产一区二区无遮挡| 国产一区二区三区黄色大片| 高清破外女出血AV毛片| 欧美精品亚洲精品日韩专| 人妻无码中文字幕第一区| 麻豆成人精品国产免费| 国产午夜福利一区二区三区| 国产午夜91福利一区二区| 男人av无码天堂| 精品国产一区二区在线视| 国内在线视频一区二区三区| 激情综合网五月激情五月| 露脸国产精品自产在线播| 国产精品制服丝袜白丝| 欧美老少配性行为| 国产在线一区二区不卡| 国产一精品一av一免费| 欧美熟妇另类久久久久久不卡 | 国产不卡精品视频男人的天堂| 国产成人免费无码AV| 亚洲区一区二区三区精品| 樱花草在线播放免费高清观看| 国产精品论一区二区三区| 亚洲精中文字幕二区三区| 免费看视频的网站| 日本高清免费不卡视频| 亚洲精品日本久久久中文字幕| 丰满少妇又爽又紧又丰满在线观看| 蜜臀av一区二区三区人妻在线| 国产欲女高潮正在播放| 日本高清视频网站www| 久青草视频在线视频在线| 精品国产人妻一区二区三区久久| 巨熟乳波霸若妻在线播放| 日本三级成人中文字幕乱码| 亚洲真人无码永久在线|