        在工程設計中,遇到這樣一個問題,現場安裝有200個給負載供電的插座(供應220VAC電源),負載是電視機的電路板,此電路板帶有一個插頭,插頭插到插座上后,此電路板開始通電工作,進行壽命老化測試。老化時間到(完成)的電路板被拿走,重新把新的電路板插頭插到插座上。我的問題是,怎樣檢測電路板的插頭已經插到供電的插座上了呢?以便PLC程序記憶各塊電路板持續壽命老化測試的老化時間。(PLC在工程中還要控制其他執行機構的)
            請問各位大蝦,這應該如何實現?謝謝!
        [ 此帖被fengbingyuan在2009-09-22 13:16重新編輯 ]
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-09-22 13:18
        引用
        引用第1樓wenrong于2009-09-22 13:15發表的  :
        檢測插座中的電流信號!!然后將電流信號轉換成觸點信號送入PLC就行!

        如何檢測插座中的電流信號?又是怎樣將電流信號轉換成觸點信號?請指點。非常感謝
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-09-22 13:22
        能提供品牌型號嗎?電流繼電器沒有用過呢,跟時間繼電器之類的接線有什么區別?
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-09-22 13:34
        在我這工程中,每個插座帶的負載電流是18A。選定電流繼電器根據哪些參數?
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-09-22 13:51
        象我這案子中要用的這種,大概多少錢一個?
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-09-22 14:04
        好的,非常感謝您!請問閣下是哪里的?在哪行發展?我們能交個朋友嗎?我在深圳。
        QQ:99105929。Email:feng_sir@yahoo.cn
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-09-22 20:11
        引用
        引用第12樓oolo于2009-09-22 19:51發表的  :
        你能不能這樣做a  !!!!
        插座是不是3口的啊 、、、你吧接地的那個口改下 。。。做成一個開關,,插頭插進去的動作
        不久好了嗎!!

        插座是3孔的,這個想法曾經在腦子里閃過一下,但無奈沒想出怎么去弄。朋友,你這樣做過嗎?能不能說一下你是怎么改的?
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2009-09-23 19:27
        引用
        引用第17樓zymzym于2009-09-23 16:28發表的  :
        插座上并一個220V繼電器不就完了,還那么費事。

        在插座上并一個220V繼電器,那插頭插不插進插座,沒有引起這個220V繼電器的狀態發生變化吧?!并聯在插座上的這個220V繼電器不是一直通電了嗎?如何實現檢測負載已經掛上?

        請教了。
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2009-09-23 19:39
        引用
        引用第16樓lqbzlqbz于2009-09-23 14:30發表的  :
        在插座外面裝一個微動開關就行,又省錢又省力氣、還不破壞插座的電氣性能、又安全。

        如果是插座供電停止了或電路板負載斷線故障,插頭是在插座中,但是電路板這時候并沒有在通電下進行老化測試啊,這段時間不能當作在線老化時間啊……
            應該是采用一種能檢測到電流的有無的電流繼電器比較合適,如果哪位有用過的,提供個型號、品牌,小弟很感謝!
        [ 此帖被fengbingyuan在2009-09-23 19:46重新編輯 ]
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2009-09-23 20:21
        現場有200個插座,要自制200個電流互感器,小弟搞不過來啊……
        fengbingyuan
        合作共贏
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 269 點
        下載積分: 857 分
        在線時間: 432(小時)
        注冊時間: 2008-04-03
        最后登錄: 2025-10-29
        查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2009-09-24 20:35
        在現場使用中,將根據要老化測試的電路板的數量,200個插座可能全部接通負載,也可能有一部分插座暫時空置;亦或者是這樣,今天只有100臺A型號電視機電路主板在老化,過了幾天,再增加另一B型號的電視機電路主板也有50臺拿來通電老化(當然,不管哪種電路板,其額定電流不會超過18A)……在老化沒完成之前,電路板的插頭在非電路板故障需取走檢測外,都是插在插座上的(不管總機是停電了,或工廠下班了)。要求,在控制臺上可以(1)看到每個插座所帶的LCD電視機主板老化的開始時間、累積的通電老化時間,記錄因質量問題需取走的電路板取走的時刻跟已經老化的累積時間;只要哪個插座插上了電路板插頭,在控制臺上對應的老化通道的老化時間自動記憶(我想,可以看成是200個老化通道),(2)老化房的溫度檢測及恒溫控制;(3)定時開機、關機功能;(4)操作員等級密碼功能。順便咨詢各大蝦,這樣的工程,把這電氣系統承接下來自己搞(包括電路圖紙設計、PLC編程及調試、現場儀表、上位機通訊等(除電柜接線、現場布線安裝外)一切電氣搞定),至少要收多少錢才有賺頭?
        [ 此帖被fengbingyuan在2009-09-24 20:51重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 天天爽夜夜爽人人爽曰| 苍井空无码丰满尖叫高潮| 亚洲国产一区二区三区最新| 国产好大好硬好爽免费不卡| ass少妇pics粉嫩bbw| 香蕉久久夜色精品国产成人| 亚洲av久久精品狠狠爱av| 2022最新国产在线不卡a| 97av麻豆蜜桃一区二区| 亚洲av国产av综合av| 成人午夜激情在线观看| 99视频九九精品视频在线观看| 亚洲精品专区永久免费区| 亚洲精品岛国片在线观看| 亚洲中文字幕精品一区二区三区| 一区二区三区四区精品视频| 国产婷婷色综合av性色av| 中国女人熟毛茸茸A毛片| 国产成人一区二区三区视频在线| 亚洲精品中文字幕一二三| 国产精品免费精品自在线观看| 熟女乱一区二区三区四区| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕 | 无遮无挡爽爽免费视频| 国产精品毛片va一区二区三区| 一区二区三区午夜福利院| 精品乱码一区二区三四五区| 韩国福利视频一区二区三区| 亚洲精品天堂在线观看| 亚洲欧美日韩国产精品一区二区| 99无码中文字幕视频| 久久亚洲精品11p| 人妻少妇精品久久| 裸体女人亚洲精品一区| 国产精品福利自产拍久久 | 久久精品一本到99热免费| 欧洲熟妇色xxxxx| 久久精品一区二区三区综合 | 国产69堂免费视频| 亚洲欧洲精品成人久久曰| 色噜噜狠狠成人综合|