        請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
        wjz7211
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 115 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 4443 分
        在線時間: 173(小時)
        注冊時間: 2008-01-05
        最后登錄: 2025-11-18
        查看wjz7211的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-09-25 23:42
        我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10~16A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1倍左右。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲人成网站在小说| 真人在线射美女视频在线观看| 中文国产不卡一区二区| 人妻系列无码专区69影院| 欧美福利电影A在线播放| 亚洲色最新高清AV网站| 日韩欧美aⅴ综合网站发布| 国产精品毛片一区二区| 中文字幕精品人妻丝袜| 国产成人亚洲综合图区| 国产美熟女乱又伦AV果冻传媒| 欧美怡红院视频一区二区三区| 宅男久久精品国产亚洲av麻豆| 国产精品涩涩涩视频网站| 粗壮挺进邻居人妻无码| 亚洲国产精品久久电影欧美| 少妇极品熟妇人妻| 午夜福利日本一区二区无码| 激情综合网五月婷婷| 亚洲一区二区三区国产精品| 久久久久亚洲精品无码蜜桃| 国产又黄又爽又不遮挡视频| 中文字幕久久精品人妻| 视频在线只有精品日韩| 色欲av伊人久久大香线蕉影院| 亚洲第一色网站| 狠狠躁天天躁中文字幕| 天天插天天干天天操| 妺妺窝人体色www看美女| 伊在人亚洲香蕉精品区| 1精品啪国产在线观看免费牛牛| 午夜福利国产精品小视频| 国产一区二区三区精品综合| 成 人影片 免费观看| 香港特级三A毛片免费观看| 亚洲一区精品视频在线| 国产91麻豆精品成人区| 亚洲中少妇久久中文字幕| 少妇又爽又刺激视频| 国产成人综合欧美精品久久| 国产一区二区不卡91|