        請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
        wangxuefeng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 486 個
        工控威望: 487 點
        下載積分: 149314 分
        在線時間: 395(小時)
        注冊時間: 2009-01-12
        最后登錄: 2022-04-10
        查看wangxuefeng的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-09-26 21:35
        我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1-1.3倍左右。斷路器的長延時取7A左右,瞬動取80A即可!

        主站蜘蛛池模板: 成全观看高清完整版免费动漫电影| 秋霞AV鲁丝片一区二区| 亚洲中文在线精品国产| 热久久这里只有精品99| 久久夜夜免费视频| 久久亚洲av午夜福利精品一区| 国产日产欧产美韩系列麻豆| 性xxxx视频播放| 99久久er热在这里只有精品99| 色妞永久免费视频| 亚洲av成人一区二区三区| 国产乱妇乱子视频在播放| 国产一区| 五月丁香六月综合缴清无码| 麻豆a级片| 久久精品这里热有精品| 在线观看91精品国产不卡| 亚洲天堂av日韩精品| 欧美videos粗暴| 国产中文字幕精品视频| 曰本超级乱婬Av片免费| 国产成人午夜福利在线播放 | aa级国产女人毛片好多水| 亚洲日本欧美日韩中文字幕| av片在线观看永久免费| 精品黄色av一区二区三区| 国产免费无遮挡吸奶头视频| 日日碰狠狠躁久久躁96avv| 日韩精品国产二区三区| 亚洲欧美不卡高清在线| 久久久久久久一线毛片| 国内少妇偷人精品免费| 综合激情亚洲丁香社区| 亚洲最大天堂无码精品区| 少妇办公室好紧好爽再浪一点 | 亚洲综合久久国产一区二区| 国产一区二区色婬影院| 91老熟女老女人国产老| 国产人妻精品午夜福利免费| 国产精品久久久福利| 精品国产福利久久久|