        請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
        wangxuefeng
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 486 個
        工控威望: 487 點
        下載積分: 149314 分
        在線時間: 395(小時)
        注冊時間: 2009-01-12
        最后登錄: 2022-04-10
        查看wangxuefeng的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-09-26 21:35
        我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1-1.3倍左右。斷路器的長延時取7A左右,瞬動取80A即可!

        主站蜘蛛池模板: 成人亚欧欧美激情在线观看| 四季av一区二区三区| av天堂久久天堂色综合| 中文亚洲成A人片在线观看| 国产精品无码素人福利不卡| 国产亚洲欧洲三级片A级| 日韩在线永久免费播放| 亚洲成精品动漫久久精久| 美日韩不卡一区二区三区| 亚洲日韩精品无码一区二区三区| 亚欧乱色精品免费观看| 99热久久只有这里是精品| 色偷偷www.8888在线观看| 亚洲一区二区不卡av| 99久久无码私人网站| 激情五月开心婷婷深爱| 国产成人AV一区二区三区无码| 亚洲a成人无码网站在线| 国产性猛交xxxx乱大交| 亚洲高清在线观看免费视频| 2020最新国产精品视频| 亚洲av成人午夜福利| 亚洲国家av一区二区| 亚洲国产精品无码一区二区三区 | 国产一级黄色片在线观看| 欧美熟妇乱子伦XX视频| 亚洲爆乳WWW无码专区| 国产普通话对白刺激| 视频女同久久久一区二区三区| 中文字幕国产精品综合| 国产一区二区四区不卡| 久热中文字幕在线| 国产成人亚洲综合无码精品| 欧美成人一区二区三区不卡| 欧美成人www免费全部网站| 日本无产久久99精品久久| 午夜国产理论大片高清| 日本一区二区在线高清观看| 久久午夜夜伦鲁鲁片不卡| 色妺妺视频网| 亚洲成熟女人av在线观看|