        請問,各位在工程中是怎樣根據電流的大小選定截面多粗的電線的?比如說截面為1平方mm的電線能承載多大的電流做為參考標準(當然是跟電線材質是有關系,這里說的是一般的參考值.)?如果布線是穿墻入孔之類,又是怎樣對承載電流折算較為合理?

        煩請各位談談高見……
        盅惑
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看盅惑的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-10-18 17:27
        引用
        引用第2樓fengbingyuan于2009-09-26 11:00發表的 :
        銅芯的。這個標準我有看過,但發現在實際使用中電線并不能承載此資料里說的對應電流,比如說1mm的銅芯電線承受不了11A的電流啊,發熱太厲害了。不知道大家,一般把1mm的銅芯電線當作承載多大的電流來選取電線。請教

         

        1.0
        1.5
        2.5
        4
        6
        10
        16
        25
        35
        50
        70
        95
        120
        150
        185
        240
        300
         

         

         

        11
        14.5
        19.5
        26
        34
        46
        61
        80
        99
        119
        151
        182
        210
        240
        273
        320
        367
         

        主站蜘蛛池模板: 国产在线无码精品无码| 国产熟睡乱子伦午夜视频| free性开放小少妇| 在线看国产精品自拍内射| 午夜精品福利一区二区三| 国产福利深夜在线观看| 日本高清色WWW在线安全| 精品无码一区在线观看| 国产高清乱码又大又圆| 亚洲aⅴ无码专区在线观看春色| 久久一二三四区中文字幕| 亚洲精品麻豆一二三区| 国产小视频一区二区三区| 麻豆精品丝袜人妻久久| 欧美做受视频播放| 最新国产AV最新国产在钱| 久操资源站| 国内精品大秀视频日韩精品 | 国产精品福利自产拍在线观看| 亚洲嫩模喷白浆在线观看| 人妻丰满熟妇av无码区| 亚洲肥熟女一区二区三区| 最新AV中文字幕无码专区| 亚洲AV秘 无码一区二区三区1 | 国产午夜福利免费入口| 国产在线精品福利91香蕉| 久久久久人妻一区精品果冻| 亚洲精品国产精品不乱码| 邻居少妇张开腿让我爽了一夜| 色一情一乱一伦麻豆| 免费观看全黄做爰大片| 欧美怡春院一区二区三区| 午夜福利国产精品视频| 一区二区三区国产不卡| 精品国产污污免费网站| 国产91精品一区二区亚洲| 国产精品高清国产三级囯产AV| 日本污视频在线观看| 国产精品 视频一区 二区三区| 日韩欧美aⅴ综合网站发布| 国产精品自在拍首页视频8|