        幾個月前我的一臺PLC電源板燒掉保險,把保險替換成銅絲后發生爆炸,面目全非,論壇上有兄弟給我支招,說用24+5V直流電源代替,我一直沒有時間弄,一放就是幾個月!最近終于有空來搞這玩意了,本人才疏學淺,電源板查來查去也不能確定是哪里出問題,只好換一種方式整了!雖然沒能查出電源板的故障源頭,卻也讓我弄清了不少東西,如這玩意能否繼續工作,電源板大體上的原理框架,下面就讓我帶給大家我的維修經歷以及其中的領悟,希望能幫到電源板出問題的各位兄弟!
        [ 此帖被zhengyueyong在2009-09-27 21:21重新編輯 ]
        zhengyueyong
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-09-27 09:16
        我的首要任務是弄明白大體的電源轉換過程,經過慢慢檢查分析,220V電源經保險電感后直接整流,估計是300V的直流電,送入開關管,再推動脈沖變壓器輸出24V直流電,光耦反饋回去調整開關管,輸出經一只0.47歐2w電阻,電容濾波,一路輸出到PLC的24V和COM端子上,為傳感器及輸入光耦回路供電,一路再經過電感電容濾波及其它我弄不清楚的保護等等輸出24V,一路供電給I/O板,估計CPU板也有用到,(我不清楚CPU板是否需要24V,說錯了別見怪啊!)另一路經IC3(si8050)DC變DC降壓為5V輸出!
        zhengyueyong
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2009-09-27 09:36
        電源轉換經過大體上弄明白了,接著我用一只24V直流開關電源來做實驗!把PLC電源板上的脈沖變壓器輸出斷開,直接連上外部24V直流電,上電,乖乖,PLC電源燈亮了,運行燈接著亮了,短接各個輸入點,對應的燈也亮了,里面程序還在,輸出繼電器也跟著動了!大體上成功了!連忙翻出數據線,弄個噴泉的程序下載進去運行,呵呵,看到輸出繼電器噼里啪啦的換著花樣動個不停,OK,暫時就折騰到這里,改天弄個內置的開關電源板進去把它換掉!這樣看來的話,問題出在脈沖變壓器前面,開關管的可能性最大,型號為STR-G6551,哪位兄弟知道怎么判斷它的好壞?何處有賣?替代型號有哪些?先謝過了!
        zhengyueyong
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2009-09-27 09:54
        百分百確定是開關管,整流橋后脈沖變壓器前就它了,沒有其它任何的超過兩只腳的原件,脈沖變壓器、光耦當然不算!
        zhengyueyong
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2009-09-27 10:16
        謝謝,就是它了,買兩個回來試試,不行再換單獨的開關電源!
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(lamborzhou)
        zhengyueyong
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2009-10-02 07:51
        說的很對,那有個前提,就是24V變5V的元件還是好的才可以!
        zhengyueyong
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2009-10-08 20:12
        謝謝樓上兄弟的經驗之談,還有一個問題,脈沖變壓器前有一個型號為T3D61的元件也壞了,板上標的是D6,加二極管的符號,怎么量阻值都是無窮大,在網上怎么都查不到這個型號,也不知道替代的元件,麻煩!
        [ 此帖被zhengyueyong在2009-10-08 20:27重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 精品国产sm最大网站| 国产a在视频线精品视频下载| 国产在线乱子伦一区二区| 日本夜爽爽一区二区三区| 午夜精品久久久久久久爽| 又爽又大又黄a级毛片在线视频| av免费在线观看国产| 久热久视频免费在线观看| 丁香婷婷在线观看| 国产麻豆精品手机在线观看| 性无码专区无码| 国产精一区二区黑人巨大| 亚洲一区二区日韩综合久久| 国产精品国产三级国产试看| 一本久道中文无码字幕av| 国产精品一区二区三区四区| 国产精品嫩草影院入口一二三| 国产精品免费视频不卡| 高清国产美女av一区二区| 亚洲区一区二区三区精品| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 激情综合网五月婷婷| 香港日本三级亚洲三级| 啦啦啦啦www日本在线观看| 国产精品伦理一区二区三| 国产国语对白露脸正在播放| av天堂午夜精品一区二区三区| 色窝窝免费播放视频在线| 精品人妻久久一日二个| 亚洲高清国产拍精品熟女| 精品无码人妻一区二区三区| 成人嫩草研究院久久久精品| 亚洲免费成人av一区| 人妻少妇精品视频三区二区一区 | 亚洲成av人无码免费观看| 夜夜爱夜鲁夜鲁很鲁| 国产微拍精品一区二区| 亚洲 日本 欧洲 欧美 视频| 久久久久无码国产精品不卡| 粉嫩av蜜臀一区二区三区| 无码内射中文字幕岛国片|