        我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
        手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
        現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
        查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
        電源電壓過低的情況可以排除。
        啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
        現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
        我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
        自己的事情自己做.
        mfjsx
        專業非標自動化設備工程開發
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 763 個
        工控威望: 746 點
        下載積分: 837 分
        在線時間: 182(小時)
        注冊時間: 2008-04-25
        最后登錄: 2025-10-07
        查看mfjsx的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2009-10-15 21:46
        把啟動時間調長一點
        為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討

        主站蜘蛛池模板: 久久精品无码一区二区国产区| 色伦专区97中文字幕| 亚洲日韩av无码| 国产午夜精品理论大片| 日韩淫片毛片视频免费看| 国产成人一区二区免av| 一本大道无码av天堂| 亚洲综合在线日韩av| 国产成人精选视频在线观看不卡| 中文字幕无码白丝袜| 色偷偷www.8888在线观看| 国产网站在线看| 亚洲av色香蕉一二三区| 成年女人免费毛片视频永久| 亚洲中文字幕无码爆乳| 另类图片亚洲人妻中文无码| 极品美女高潮呻吟国产剧情| 成人看的污污超级黄网站免费 | 久久国产精品77777| 亚洲国产性夜夜综合| 亚洲AV永久无码精品秋霞电影影院 | 久爱www人成免费网站| 无码国产精品久久一区免费| 激情国产一区二区三区四| 色一情一乱一伦麻豆| 亚洲中文久久久精品无码| 国模av在线| 美女一区二区三区亚洲麻豆| 亚洲码国产精品高潮在线| 亚洲精品入口一区二区乱| 亚洲国产午夜精品理论片| 亚洲国产午夜精品福利| 一本大道无码av天堂| 国产AV大陆精品一区二区三区| 国产在线精品国偷产拍| 亚洲2区3区4区产品乱码2021 | 国产精品亚洲日韩AⅤ在线观看| 亚洲综合高清一区二区三区| 欧美 日韩 国产 成人 在线观看| 不卡av电影在线| 99热这里只有精品久久免费|