        樓主  發表于: 2010-02-26 11:29
        數據放送至觸摸屏后出現與PLC的通訊異常(F02,FE)到底是哪里的問題?

        檢查了:PLC型號是三菱 A1SH,而GP設置為AnA,會不會是這個問題?
        另外,也改過奇偶位的校驗,沒效果。

        請各位大俠幫忙分析一下!
        zyfzxh
        級別: 論壇版主

        精華主題: 12 篇
        發帖數量: 6113 個
        工控威望: 7523 點
        下載積分: 110393 分
        在線時間: 4868(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2026-03-09
        查看zyfzxh的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-02-26 12:32
        圖片:
        參看附圖
        zyfzxh
        級別: 論壇版主

        精華主題: 12 篇
        發帖數量: 6113 個
        工控威望: 7523 點
        下載積分: 110393 分
        在線時間: 4868(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2026-03-09
        查看zyfzxh的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2011-01-09 16:02
        引用
        引用第5樓24409096于2011-01-09 12:19發表的 :
        該如何檢查GP側和PLC側通訊參數是否保持一致呢?

        兄弟沒有看圖嗎
        zyfzxh
        級別: 論壇版主

        精華主題: 12 篇
        發帖數量: 6113 個
        工控威望: 7523 點
        下載積分: 110393 分
        在線時間: 4868(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2026-03-09
        查看zyfzxh的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2011-01-10 20:00
        引用
        引用第7樓24409096于2011-01-10 15:42發表的 :
        LINK 和CPU兩種形式都試過了還是有報警。
        在開始向電腦傳的時候PLC的形式選錯了,會有影響嗎?

        能否將你的人機檔案法上來
        zyfzxh
        級別: 論壇版主

        精華主題: 12 篇
        發帖數量: 6113 個
        工控威望: 7523 點
        下載積分: 110393 分
        在線時間: 4868(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2026-03-09
        查看zyfzxh的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2011-01-12 13:26
        引用
        引用第9樓24409096于2011-01-11 12:22發表的 :
        gp:gp37w2
        plc:A1SHCPU
        在PRO/PBIII中PLC類型選擇melsec-AnN(CPU)
        gp setep
        baud rate:  9600
        .......

        通訊線有檢查過嗎?接線是否正確?從你的設置上看不出來什麼問題
        zyfzxh
        級別: 論壇版主

        精華主題: 12 篇
        發帖數量: 6113 個
        工控威望: 7523 點
        下載積分: 110393 分
        在線時間: 4868(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2026-03-09
        查看zyfzxh的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2011-01-13 08:03
        引用
        引用第11樓24409096于2011-01-12 16:21發表的 :
        今天看了老屏內的PLC的類型是MELSEC-FX(CPU),奇怪,我們用的PLC是A1SHCPU,怎么會是MELSEC-FX(CPU)呢?
        我把PLC類型改成MELSEC-FX(CPU),并更改了GP SETEP
        baud rate:  9600
        date length:7
        stop bit 1
        .......

        如此,你的FX plc接口是比較老舊25PIN接口

        主站蜘蛛池模板: 国产精品国产自产拍在线| 国产成人综合色就色综合| 花式道具play高h文调教| 中文亚洲爆乳av无码专区| 久久亚洲av成人无码软件| 四虎国产精品成人免费久久| 亚洲精品综合一区二区三区| 一区二区视频观看在线| 欧美日本在线一区二区三区| 国产大学生自拍三级视频| 二区三区国产在线观看| 幻女free性俄罗斯毛片| 菠萝菠萝蜜午夜视频在线播放观看| 亚洲婷婷五月综合狠狠爱| 久久国产免费观看精品3| 亚洲中文字幕一区精品自| 暖暖 在线 日本 免费 中文| 草莓视频成人| 男女猛烈激情xx00免费视频| 久久大香伊蕉在人线免费AV| 麻豆久久五月国产综合| 国产玖玖视频| 婷婷色爱区综合五月激情韩国| 国产精品爆乳在线播放| 激情内射亚洲一区二区三区| 国产成_人_综合_亚洲_国产绿巨人| 久久精品国产视频在热| 精品国产大片中文字幕| 高级艳妇交换俱乐部小说 | 亚洲综合一区二区三区| 欧美高清一区三区在线专区| 中文有无人妻vs无码人妻激烈| 2020精品自拍视频曝光| 久久91综合国产91久久精品| 欧美黑人大战白嫩在线| 国产精品www夜色影视| 悠悠人体艺术视频在线播放| 芳草地社区在线视频| 婷婷婷国产在线视频| 亚洲欧美日韩成人综合一区| 无码一区二区三区av免费|