                小弟一月份接到一個設備改造任務,由我負責PLC編程。我原是學計算機的,因為此前成功改進了一臺測試設備的測試程序(VB開發的),所以領導就這樣安排了,理由是兩者都是編程(不是我開玩笑,當時差點兒“暈倒” ,再三推辭,領導當時拿出了“禮賢下士”的姿態,聲稱就當學習學習,沒有什么事情是百分百成功的,沒辦法只能接受了 )。就這樣開始了PLC的學習之路,從論壇上下了一些學習資料、到圖書館借了兩本書(借書之前就搞清楚了一些必要的因素如先把PLC品牌定好,這樣效率高多了)。
                整個控制系統不算復雜,關鍵是控制7個氣缸的動作,出錯后要能夠定位到點,考慮到輸入按鈕比較多,輸出部件也多(負責設計的老工程師原先都是基于繼電器線路考慮的),因此前兩天我主動請戰提出用觸摸屏(算是“初生牛犢不怕虎”還是“無知者無畏”啊?),這下控制就復雜了一些(原來自動部分由PLC控制,手動則由繼電器線路控制,  后來我了解到,之所以要用PLC是因為全部控制使用繼電器線路比較復雜,器件較多,且今后還要增加不同型號的產品,成本會超出計劃,尤其是時間繼電器價格不便宜 ,所以才提出這樣的設計框架,“暈”啊 )。
                剛開始編PLC時,老工程師帶的年輕助工說控制線路設計好了,還用Festo的工具軟件模擬了一下效果,當時以為這事簡單了,只要把繼電器控制線路“翻譯”成PLC梯形圖就行了,但隨著對加工過程控制的了解,發現這樣簡單的“翻譯”,先不說極大的浪費了PLC資源,就連一些必要的控制都無法完成,而另一方面“形勢”變得急轉而下,領導要求必須在3本月底完成改造任務。認識到問題的復雜性和“嚴重性”,我不得不放棄做一名翻譯的理想,毅然決定轉回來“吃老本”,按照加工過程控制的要求用計算機編程的思維方式來重新構思整個控制系統 ,所以我現在的這個程序中都是大量的條件判斷、MOV、RST及WAND、WXOR這類指令(感覺有點兒匯編的味道,仔細想想,PLC指令系統就可以認為是一套專用的宏匯編系統)。
               這段時間以來,我覺得用計算機編程的思維方式處理PLC編程,最容易出錯的地方就是由PLC的“掃描工作方式”引發的問題,特別是FEND之前的“主程序”段,一定要時刻注意條件(輸入變化、軟元件變化、“保持型”軟元件)動態變化后程序的跳轉方向。
               最后,有一個問題想請有經驗的達人給予指導,就是如何考慮“急停”功能:按照PLC的“掃描工作方式”,在如下的梯形圖1中,當“X000急停按鈕”接通時,對動作輸出部分可以做到“即時”響應,即可以精確的監測到究竟是“M999”還是“M998”完成了“急停”功能,而圖2中,如果在執行到第1023步之后的時刻才發現需要終止下面的輸出動作,這時按下“X000急停按鈕”,想要終止第1049步的“Y016”輸出(假設此時滿足D21=2、D51=2),似乎不能完成,必須要等到下一個掃描周期才能接通“M999”斷開第1049步,雖然PLC的掃描是以us計的,但這樣的“不精確”,就會產生“滯后”隱患了。  小弟第一次編PLC,衷心期望有經驗的達人給予指點,謝謝!



        [ 此帖被jinsinfo在2010-03-03 10:56重新編輯 ]
        mkomko
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看mkomko的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-03-06 23:25
        用MC指令切斷母線電流即可,按下緊急按鈕后,在touch 畫面上加報警信息,用報警信號條件的反信號接負載,邏輯關系就很完善了

        主站蜘蛛池模板: 她也色tayese在线视频| 国产三级精品三级在线看 | 国产精品夜夜春夜夜爽久久小说| 欧美日韩精品一区二区三区高清视频| 豆国产97在线 | 亚洲| 亚洲第一二三区日韩国产| 亚洲国产天堂久久综合226114| 国产精品成人99一区无码| 最新国产精品剧情在线ss| 天堂网亚洲综合在线| 亚洲中文字幕av天堂| 久久综合开心激情五月天| 国产一区二区视频在线看| 日韩淫片毛片视频免费看| 国产精品国语对白露脸在线播放| 国产在线无码不卡播放| 免费国产综合色在线精品| 国产精品免费重口又黄又粗| 免费无码无遮挡裸体视频在线观看| 无遮挡1000部拍拍拍免费| 久久91综合国产91久久精品| 亚洲国产日韩在线成人蜜芽| 亚洲精品国偷自产在线99正片 | 国产精品日韩中文字幕熟女| 成人做爰高潮片免费视频| 成人区人妻精品一区二区| 1024国产基地永久免费| 亚洲色成人网站www永久下载| 午夜精品视频在线看| 国产精品毛片va一区二区三区| 伊人久久大香线蕉综合观| 国产精品偷伦费观看一次| 国产极品AV嫩模| 精品一区二区三区女性色| 双乳奶水饱满少妇呻吟免费看| 国产亚洲精品久久yy50| 大地资源免费视频观看| 国产精品一区二区久久岳| 国产免费无遮挡吸乳视频在线观看 | 国产综合AV一区二区三区无码| 亚洲成av人片乱码色午夜|