安川變頻故障問題續(解決方案) 以下是處理措施: 
通過與現場技術人員溝通確認,以前未發生顯示VCF代號故障。所以判斷是初始化后,參數調整不良。此后重調為如下: 
1.    A1---02=0因是一拖二,設為無PG  V/F控制。 
2.    B1---01=1,B1---02=1,端子控制。 
3.    B1---03=0減速停機。 
4.    C1---01=10,C1---02=10加減速時間各為10秒。 
5.    C2---03=0.4SEC,減速開始時S字特性時間。 
6.    D1---03=25HZ,多段速指令2的頻率。二速 
7.    D1---05=35HZ,多段速指令3的頻率。三速 
8.    D1---09=45HZ,多段速指令4的頻率。四速 
9.    D2---03=30%,主速指令下限值,15HZ。一速 
10.    E1---01=400,電源電壓。 
11.    E1---03=0,V/F特性恒轉矩。 
12.    E1---04=50HZ,最高輸出頻率。 
13.    E1---05=380V,最大電壓。 
14.    E1---06=50HZ,基本頻率。 
15.    E2=電機參數。 
16.    H1---03=4,端子S5輸入定義:多段速指令2 
17.    H1---04=5, 端子S6輸入定義:多段速指令3 
18.    H1---05=32,端子S7輸入定義:多段速指令4 
19.    L1---01=0,電機保護功能無效(一拖二)。 
20.    L3---04=3,減速中防失速有效(帶制動電阻)。 
21.    L8---01=1,安裝型制動電阻器保護有效。 
22.    T1---01=2,只對線間電阻自學習,V/F控制且雙電機。好像不起作用。 
23.    A1---04=密碼,A1---01=0,監視專用,防止不熟悉者亂調。 
操作完畢,送電試車,空載、重載,反復一至四速、四至一速,皆不顯示VCF代號及跳閘。 
總之,在不熟悉設備的特性的情況下,盡量別初始化,以免將問題復雜化,當然高手及工控自動化專家另論,本人只是幫一下,給別人救一下急而已,感謝各位的關注與支持。 