        一、電位器不能 調速:

        1. 主控板撥碼開關設置是否正確。
        2. 以上均正確,則可能為電位器不良,應檢查阻值是否正常。
        3. 檢查給定信號選擇和模擬輸入方式參數設置是否有效。
        4. 首先檢查控制方式是否正確。

        二、過熱保護(OH):

        1. 檢查溫度開關線插頭是否插好,用萬用表檢測溫度開關線是否斷開,若斷開則可斷定溫度開關線斷路或溫度開關損壞。
        2. 風扇不良導致過熱保護。
        3. 環境溫度過高,散熱效果較差,變頻器內部溫度較高導致過熱保護。
        4. 對于帶有整流橋的七單元IGBT的變頻器,其溫度檢測是利用IGBT內部的熱敏電阻的阻值變化進行溫度檢測的,若出現“OH”過熱保護,有如下原因:①比較器壞,輸出高電平所制。②比較器比較電阻變值,比較電壓較低。③IGBT 內部的熱敏電阻阻值異常。

        三、繼電器不吸合:

        1. 首先應檢查輸入電源是否異常(如缺相等)。
        2. 檢查電源板與電容板之間的連線是否正確,是否有松動現象。
        3. 檢查主控板與電源板之間的26P排線是否有接觸不良或斷線現象,導致REC控制信號無效,繼電器不吸合。
        4. 繼電器吸合回路元器件壞也導致繼電器不吸合。
        5. 繼電器內部壞(如線圈斷線等)。

        四、過壓保護(OU):

        1. 變頻器在減速過程中出現過壓保護,是由于負載慣性較大所致,此時應延長減速時間,若仍無效,可加裝制動單元和制動電阻來消耗能量。
        2. 因更換電源板或主控板所引起的過壓保護,需調整VpN參數電阻。
        3. 輸入電源電壓高于變頻器額定電壓太多,也能出現過壓。

        五、鍵盤顯示正常,但無法操作:

        1. 若鍵盤顯示正常,但各功能鍵均無法操作,此時應檢查所用的鍵盤與主控板是否匹配(是否含有IC75179),對于帶有內外鍵盤操作的機器,應檢查一下你所設置的撥碼開關位置是否正確。
        2. 如果顯示正常,只是一部分按鍵無法操作,可檢查按鍵微動開關是否不良。

        六、過流保護(OC):

        1. 當變頻器鍵盤上顯示“FO OC”時“OC”閃爍,此時可按“∧”鍵進入故障查詢狀態,可查到故障時運行頻率、輸出電流、運行狀態等,可根據運行狀態及輸出電流的大小,判定其“OC”保護是負載過重保護還是Vce保護(輸出有短路現象、驅動電路故障及干擾等)。
        2. 若查詢時確定由于負載較重造成加速上升時電流過大,此時適當調整加速時間及合適的V/F特性曲線。
        3. 如果沒接電機,空運行變頻器跳“OC”保護,應斷電檢查IGBT是否損壞,檢查IGBT的續流二極管和GE間的結電容是否正常。若正常,則需檢查驅動電路:①檢查驅動線插接位置是否正確,是否有偏移,是否虛插。②檢查是否是因HALL 及線不良導致“OC”。③檢查驅動電路放大元件(如IC33153 等)或光耦是否有短路現象。④檢查驅動電阻是否有斷路、短路及電阻變值現象。
        4. 若在運行過程中跳“OC”,則應檢查電機是否堵轉(機械卡死),造成負載電流突變引起過流。
        5. 在減速過程中跳“OC”,則需根據負載的類型及輕重,相應調整減速時間及減速模式等。

        七、有頻率顯示,但無電壓輸出:

        1. 變頻器運行后,有運行頻率,但在U、V、W之間無電壓輸出,此時需檢查載波頻率參數是否有丟失。
        2. 若載波頻率參數正常,可運行變頻器,用示波器檢查其驅動波形是否正常。
        3. 若驅動波形不正常,則需檢查主控板CPU發出的SPWM波形是否正常,若異常,則CPU故障;若主控板的SPWM波形正常,則需斷電更換26P排線再試,若驅動板驅動波形仍不正常,則驅動電路部分有故障,需修理或更換。

        八、 電后鍵盤無顯示:

        1. 檢查輸入電源是否正常,若正常,可測量直流母線P、N端電壓是否正常:若沒電壓,可斷電檢查充電電阻是否損壞斷路。
        2. 經查P、N端電壓正常,可更換鍵盤及鍵盤線,如果仍無顯示,則需斷電后檢查主控板與電源板連接的26P排線是否有松脫現象或損壞斷路。
        3. .若上電后開關電源工作正常,繼電器有吸合聲音,風扇運轉正常,仍無顯示,則可判定鍵盤的晶振或諧振電容壞,此時可更換鍵盤或修理鍵盤。
        4. 如果上電后其它一切正常,但仍無顯示,開關電源可能未工作,此時需停電后拔下P、N端電源,檢查IC3845的靜態是否正常(憑經驗進行檢查)。如果 IC3845靜態正常,此時在P、N加直流電壓后18V/1W穩壓二極管兩端約8V左右的電壓,但開關電源并未工作,斷電檢查開關變壓器副邊的整流二極管是否有擊穿短路。
        5. 上電后18V/1W穩壓二極管有電壓,仍無顯示,可除去外圍一些插線,包括繼電器線插頭、風扇線插頭,查風扇、繼電器是否有短路現象。
        6. P、N端上電后,18V/1W穩壓二極管兩端電壓為8V左右,用示波器檢查IC3845的輸入端④腳是否有鋸齒波,輸出端⑥腳是否有輸出。
        7. 檢查開關電源的輸出端+5V、±15V、+24V及各路驅動電源對地以及極間是否有短路。

        九、過載保護(OL):

        1. 當變頻器鍵盤上顯示“FO OL”時“OL”閃爍,此時可按“∧”鍵進入故障查詢狀態,可查到故障時運行頻率、輸出電流、運行狀態等,可根據運行狀態及輸出電流的大小,若輸出電流過大,則可能負載過重引起,此時應調整加、減速時間及V/F曲線、轉矩提升等。若仍過載,則應考慮減輕負載或更換更大容量的變頻器。
        2. 若查詢故障時輸出電流并不大,此時應檢查電子熱過載繼電器參數是否適當。
        3. 檢查HALL及線是否有不良。

        十、欠壓保護(LU):

        1. 首先檢查輸入電源電壓是否正常,接線是否良好,是否缺相。
        2. “04”值參數電阻是否適當。
        3. 因更換電源板或主控板所引起的欠壓保護,需調整VpN參數電阻。
        4. 電壓檢測回路,運放等器件不良也能導致欠壓。

        來源:http://www.testeck.com.cn/wenda/159.html
        ydp
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看ydp的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-04-22 18:05
        普傳變頻器在我公司是禁用品。

        主站蜘蛛池模板: 国产精品性视频一区二区| 99精品热在线在线观看视| 四虎在线播放亚洲成人| 久久96热在精品国产高清| 成人福利一区二区视频在线| 国产午夜精品无码一区二区| 国产精品国产精品国产专区| 高潮潮喷奶水飞溅视频无码| 欧乱色国产精品兔费视频| 国产午夜在线观看视频播放| 成人伊人青草久久综合网| 日本道不卡一二三区视频| 中文字幕人妻不卡精品| 免费人成黄页在线观看国产| 国产精品午夜福利导航导| 亚洲欧美综合精品二区| 日本不卡码一区二区三区| 国产高清一区二区不卡| 嫩草研究院久久久精品| 国产精品成人网址在线观看| 少妇人妻偷人精品一区二| 国产亚洲AV电影院之毛片| 久久精品波多野结衣| 伊人激情av一区二区三区| 亚洲精品一区二区麻豆| 老司机性色福利精品视频| 国产极品精品自在线不卡| 岛国最新亚洲伦理成人| 在线精品视频一区二区三四| 精品国产乱码久久久人妻| 精品亚洲精品日韩精品| 在线 国产 欧美 专区| 国产一区二区视频在线看| 久久国产免费观看精品3| 99精品人妻少妇一区二区| 伊人成色综合人夜夜久久| 中文字幕国产日韩精品| 久久91精品牛牛| 国产亚洲中文字幕久久网| 欧美老人巨大XXXX做受视频| 国产福利片无码区在线观看|