<big id="a5mua"></big>

      <tt id="a5mua"><dfn id="a5mua"></dfn></tt>
      <wbr id="a5mua"><sup id="a5mua"></sup></wbr>

        
        

      1. 亚洲综合小综合中文字幕,国产久爱免费精品视频,精品国产品香蕉在线,国产午夜精品在人线播放,精品一二三四区在线观看,国产成人无码免费看视频软件 ,色欲久久人妻内射,午夜在线观看成人av
        zyl830130
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 9 個
        工控威望: 100 點
        下載積分: 558 分
        在線時間: 16(小時)
        注冊時間: 2009-10-15
        最后登錄: 2023-11-04
        查看zyl830130的 主題 / 回貼
        408樓  發表于: 2009-10-15 19:53
        我現在有一工程改造,原先的CPU是315-2DP現在增加兩個CPU還是315-2DP作為從站,用PROFIBUS通訊,我想這么做不知道對不對:
        1、原先的CPU做主站,在組態里面把兩個從站的CPU掛進去,定義輸入輸出口后x字節傳送,我需要把原先CPU里面的比如DB1.DBD64的浮點數讀到增加的從站里面應用,這個字節怎么定?主站需要重新下載吧,下載的時候有什么注意的?2、主站的QB0-QBx的數據自動對應從站的數據區IB0-IBx,從站的QB0-QBx對應主站的IB0-IBx. 怎么對應?3、硬件接線的時候PROFIBUS頭有什么注意的?4、主從站的PROFIBUS地址不能重復吧?哪位指教一下,謝謝了!
        deanhao
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看deanhao的 主題 / 回貼
        409樓  發表于: 2009-10-17 23:38
        引用
        引用第466樓zyl830130于2009-10-15 19:53發表的  :
        我現在有一工程改造,原先的CPU是315-2DP現在增加兩個CPU還是315-2DP作為從站,用PROFIBUS通訊,我想這么做不知道對不對:
        1、原先的CPU做主站,在組態里面把兩個從站的CPU掛進去,定義輸入輸出口后x字節傳送,我需要把原先CPU里面的比如DB1.DBD64的浮點數讀到增加的從站里面應用,這個字節怎么定?主站需要重新下載吧,下載的時候有什么注意的?2、主站的QB0-QBx的數據自動對應從站的數據區IB0-IBx,從站的QB0-QBx對應主站的IB0-IBx. 怎么對應?3、硬件接線的時候PROFIBUS頭有什么注意的?4、主從站的PROFIBUS地址不能重復吧?哪位指教一下,謝謝了!

        建議找一個例子,你這種是智能從站,設置的時候有選擇,選擇交換數據的I/O有個一一對應的關系,設置交換數據 有MS DX兩種方式,CPU之間用I/O交換數據。硬件連接的時候物理終端要打上終端電阻。買本書上面有例子,也好參考。
        babyapple
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看babyapple的 主題 / 回貼
        410樓  發表于: 2009-10-17 23:49
        CPU315-2DP  6ES7 315-2AG10-0AB0
        CP343-1           6GK7  343-1EX30-0XE0
        硬件組態后,CP343的SF燈亮;并且處于STOP狀態;但是我用STEP7可以對DI/DO/模入/模出操作都正常;為什么SF紅燈亮?如何解決?是不是我的wincc不能和PLC通訊也是這個原因?謝謝!
        xiaz
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看xiaz的 主題 / 回貼
        411樓  發表于: 2009-10-20 17:17
        運動控制CPU問題:
        CPU:6ES7 315-6TH13-0AB0
        接口模塊:6ES7 174-0AA00-0AA0
        采用松下A4系列伺服驅動。

          硬件組態OK,驅動器與174模塊間接線確認OK,用FB401,FB414進行手動試運行時FB414報錯8040(軸/外部編碼器被禁用)。請教可能的原因,謝謝!
        deanhao
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看deanhao的 主題 / 回貼
        412樓  發表于: 2009-10-20 17:26
        引用
        引用第469樓babyapple于2009-10-17 23:49發表的  :
        CPU315-2DP  6ES7 315-2AG10-0AB0
        CP343-1           6GK7  343-1EX30-0XE0
        硬件組態后,CP343的SF燈亮;并且處于STOP狀態;但是我用STEP7可以對DI/DO/模入/模出操作都正常;為什么SF紅燈亮?如何解決?是不是我的wincc不能和PLC通訊也是這個原因?謝謝!

        看看343的網絡連接是不是選擇NO了
        xbfkj
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 7 個
        工控威望: 158 點
        下載積分: 464 分
        在線時間: 38(小時)
        注冊時間: 2009-08-12
        最后登錄: 2024-01-25
        查看xbfkj的 主題 / 回貼
        413樓  發表于: 2009-10-22 10:15
        你好:
        最近我早做西門子plc216的個系統,里面用到熱電偶模擬量輸入,我以前都用開關量的,所以不知道怎么編程,能否告知
        cxy001
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 59 個
        工控威望: 232 點
        下載積分: 569 分
        在線時間: 183(小時)
        注冊時間: 2008-03-15
        最后登錄: 2025-10-30
        查看cxy001的 主題 / 回貼
        414樓  發表于: 2009-10-27 11:42
        各位兄弟你們好!
                我用315-2DP時,要使用內部計數器,Cxx 要大于999的數咋樣處理。謝謝!
        ccspray
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看ccspray的 主題 / 回貼
        415樓  發表于: 2009-10-28 04:16
        各位大拿,小弟還在上學,剛剛注冊請教2個簡單問題!我是plc超級新手!

        問題:
        1.如果讓定時器輸出一個剩余時間值,我如何把這個剩余時間存貯起來,以便以后調用?
        2.s5格式的時間可以精確到毫秒,那么這個時間值是一個多少位的2進制或者16進制的值呢?

        謝謝各位了!
        zzxxww521
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看zzxxww521的 主題 / 回貼
        416樓  發表于: 2009-10-28 15:09
        西門子S7-400 STEP7 V5.4  incl SP3安裝后,打不開說要授權,該怎樣安裝,多謝指點  郵箱 zzxxww520@126.com
        snowpeak
        Siemens  300
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 92 點
        下載積分: 552 分
        在線時間: 2(小時)
        注冊時間: 2009-10-25
        最后登錄: 2016-05-23
        查看snowpeak的 主題 / 回貼
        417樓  發表于: 2009-10-28 21:55
        我在學300中斷,可是沒有例程(梯形圖的)。不知道中斷的編程是怎樣一個流程。希望幫助
        deanhao
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看deanhao的 主題 / 回貼
        418樓  發表于: 2009-10-29 20:30
        引用
        引用第472樓xbfkj于2009-10-22 10:15發表的  :
        你好:
        最近我早做西門子plc216的個系統,里面用到熱電偶模擬量輸入,我以前都用開關量的,所以不知道怎么編程,能否告知

        這個應該發到200PLC里面,模擬量一樣用,真實值和數字量有一個對應關系,用這個根據實際情況編程就可以。
        deanhao
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看deanhao的 主題 / 回貼
        419樓  發表于: 2009-10-29 20:35
        引用
        引用第473樓cxy001于2009-10-27 11:42發表的  :
        各位兄弟你們好!
                我用315-2DP時,要使用內部計數器,Cxx 要大于999的數咋樣處理。謝謝!

        簡單的方法就是用進位去完成這個功能,比如A計數大于等于999,計數B的值進加1.。。。。。。。以此類推
        復雜的方法就是自己編寫一個計數程序,去擴大計數容量,比如計數值用DI去存儲

        主站蜘蛛池模板: 性欧美vr高清极品| 日韩a∨精品日韩在线观看 | 高清无码18| 丰满人妻一区二区三区无码AV| 国产在线播放专区av| 久久久亚洲欧洲日产国码606| 成人一区二区人妻不卡视频| 成人AV专区精品无码国产| a男人的天堂久久a毛片| 亚洲综合成人av在线| 日韩一区二区超清视频| 国产精品自拍实拍在线看| 欧美日韩国产草草影院| 国产精品一国产精品亚洲| 色视频在线观看免费视频| 国产在线98福利播放视频免费| 免费现黄频在线观看国产| 亚洲国产系列| 亚洲综合在线日韩av| 99精品电影一区二区免费看 | 国产亚洲av人片在线播放| 天天做天天爱夜夜爽女人爽| 国产又黄又湿又刺激网站| 人妻少妇看A偷人无码电影| 777奇米四色成人影视色区| 欧洲熟妇色xxxxx| 成人午夜污一区二区三区| 日本a在线播放| 熟妇人妻中文a∨无码| 亚洲日韩在线中文字幕第一页 | 中文字幕精品亚洲字幕成| 精品一区二区三区无码视频| 精品一区二区三区四区色| 国产一区二区日韩在线| 久久夜色撩人精品国产av| 亚洲国产成人无码av在线影院| 国产精品久久久一区二区三区| 无码伊人久久大杳蕉中文无码| 西西少妇一区二区三区精品| 亚洲精品成人福利网站| 亚洲精品综合一区二区|