        我使用的是CPU224CN加一個EM235CN模塊,和觸摸屏連接,用于稱重控制。控制兩臺配料機。兩臺配料機各由3個稱重傳感器(3mv/v)測量。
        現在的問題是,干擾非常大,當使用一臺配料機的時候,另一臺重量顯示跳動很大,程序是肯定沒有問題的,在線監控也顯示輸入端跳動大。
        下面我把接線情況跟大家說一下:
        1.每臺配料機的3個稱重傳感器的信號線、電源線均并接。
        2.1#配料機的傳感器信號線接入EM235的A+、A-端口,正對正,負對負。
        3.2#配料機的傳感器信號線接入EM235的B+、B-端口,正對正,負對負。
        4.EM235中未使用的輸入端口C+、C-和D+、D-正負端短接。
        5.EM235輸入端口的PA、PB、PC、PD口均不接線。
        6.EM235右下角的DIP開關,1和4置為ON,其余置為OFF。
        7.傳感器的電源由+24V穩壓電源提供。
        8.傳感器的電源線負極和EM235的M端連接,以消除共模電壓。
        9.配料機電柜使用三相五線制電源,傳感器線纜的屏蔽層在電柜側良好接地。
        10.在系統塊的輸入濾波器中,將模擬量標簽下的采樣數改到最大256。死區為0。
        11.附近無變頻器,稱重傳感器到EM235的距離為5米以內。
        12.CPU224側良好接地,EM235接地和不接地都沒什么明顯的效果。
        我實在是沒有辦法解決,問西門子的人也不是太清楚,后來聽他們說加了個二極管,效果不錯。但是原理誰也不清楚。
        希望有有這方面經驗的高工指正一下,感激不盡。
        ronkang
        倍加福總線
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 348 點
        下載積分: 914 分
        在線時間: 192(小時)
        注冊時間: 2008-06-24
        最后登錄: 2025-10-13
        查看ronkang的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2010-06-17 13:16
        1。稱重傳感器有5根線,電源正、負,信號正、負,屏蔽線。并接就是,3個傳感器的電源正接在一起,電源負接在一起,信號正接在一起,信號負接在一起,屏蔽線接在一起。
        電源正、負接24V穩壓電源,信號正、負接EM235的A+、A-口。
        2。二極管接哪我也不清楚,就是搞不清楚二極管在這個地方起到什么作用。單向導電還是穩壓?好象都起不到什么作用,實在搞不清楚。
        ronkang
        倍加福總線
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 144 個
        工控威望: 348 點
        下載積分: 914 分
        在線時間: 192(小時)
        注冊時間: 2008-06-24
        最后登錄: 2025-10-13
        查看ronkang的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2010-06-17 17:06
        引用
        引用第3樓zhaoyang4505于2010-06-17 16:40發表的  :
        1、三個傳感器并接,為的什么?
        2、至少也要知道接在什么地方了,才好思考是什么原理吧。
        據我所知,稱重測量都是由3到4個稱重傳感器分別放置在3-4個點進行測量,而且信號線都是并接使用。很多稱重系統都是這么使用的。原理我不是太清楚。

        主站蜘蛛池模板: 福利一区二区三区视频在线| 极品人妻少妇一区二区三区| 幻女free性俄罗斯毛片| 日本高清一区免费中文视频| 欧洲美女粗暴牲交免费观看| 最近中文字幕国产精品| 视频一区二区无码制服师生| 四虎成人精品在永久免费| 亚洲精品国产av一区二区| 国产精品久久久一区二区三区| 少妇厨房愉情理9仑片视频| 国产精品国产三级欧美二区| 亚洲 日本 欧洲 欧美 视频| 一个本道久久综合久久88| 日韩高清不卡一区二区三区| 国产一区二区三区免费观看| 国产福利永久在线视频无毒不卡| 国产精品国产三级国产a| 中文字幕在线精品视频入口一区| 久久综合九色综合97婷婷| 国产在线精品一区二区在线看| 亚洲av无码成人精品区一区| 18禁黄无码免费网站高潮| 一个人免费观看WWW在线视频| 国产极品粉嫩尤物一区二区| 亚洲中文无码永久免费| 久久一级精品久熟女人妻| 久久精品人人做人人爽97| jizz国产免费观看| 亚洲成av一区二区三区| 国产精品午夜福利在线观看| 免费人成视频在线观看网站| 熟女熟妇伦av网站| 人妻少妇精品中文字幕| 999在线视频精品免费播放观看| 人妻少妇偷人作爱av| 三年片大全| 国产精品免费第一区二区| 少妇人妻呻呤| 亚洲国产熟女一区二区三区 | 天天澡日日澡狠狠欧美老妇|